08.07.2020, 16:19 | #1 | |
Жизнеспособна ли обвязка забивных «мини» свай, стальным уголком 50х100?
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 8
|
||
Просмотров: 4003
|
|
||||
Регистрация: 07.01.2009
Сообщений: 78
|
1. все зависит от шага свай, от этого будет разная нагрузка на уголки.
2. если непосредственно на уголки будет передаваться нагрузка то лично мне такое решение не нравиться, полки уголков направленные вниз могут выйти из плоскости (выгнуться в разные стороны) в середине пролёта. 3. Если бы я делал что-то подобное для себя то по центру сваи выбурил бы отверстие, в цанговый болт со шпилькой или шпильку на хим. анкере высотой по сечению опорного бруса и на нее смонтировал бы опорный брус. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Я бы делал жб ленту- ростверк, хотя если это какой-нибудь каркасный сарай, то можно и уголок, но не как изгибаемый элемент итп., а именно обвязка, чтобы сваи не разбежались, жесткость обеспечить диагоналями. Разработать узел крепления уголка.
|
|||
|
||||
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 8
|
Цитата:
Спасибо! ----- добавлено через ~3 мин. ----- Смотря что Вы вкладываете в слово сарай. Если все что связано с деревом для Вас сараи, то уж извините) мы не обладаем ресурсами для строительства каменного дома. Мы планируем дом из бруса, указано в теме. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Shumilina, Вам в общем правильно посоветовали выше- дайте больше деталей, чтобы более точно подсказать решение.
Есть ли в основании плотные или скальные грунты? Есть схема здания в плане, какая этажность? Не надо обижаться насчет сарая, но я бы не советовал строить капитальное строение наугад. ----- добавлено через ~4 мин. ----- ... Кстати говоря, по моим данным стоимость именно стен из газобетона сопоставимой толщины с брусом наоборот меньше. Или каменное здание это для Вас именно кирпич или бетон? |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Сообщений: 471
|
А зачем вам обвязка? Вот панельные 10 этажки без всяких обвязок строят. Панели прямо на сваи ставят. А вы какую-то обвязку придумали.
Если уж хватило денег на забивные сваи, то сделайте ростверк 400х400 с нормальным армированием. И кстати такие сваи-коротышки пучит существенно. Если грунты пучинистые, надо меры принимать. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 8
|
Цитата:
Изначально мы и хотели ж/б ростверк, но почему-то фирма усиленно предлагает именно такое решение(уголки) именно из-за навязчивости, мы и решили обратиться на форум. Схему по фундаменту нам прислали, на ней показали схематично, как будет идти обвязка. (см. картинку, я дополнила комментариями) Грунт - Супеси и пески, подстилаемы суглинками и глинами валунами и галечниковыми, данную информацию посмотрели на карте грунтов, данная информация похожа на правду, т.к. мы живем в данном месте более 30 лет, ранее строили различные небольшие постройки, а при рытье колодца был пласт черной глины, а сверху песок. Точные данные по грунту будут только через неделю, ждем отчета по геологии. Дом из бруса, сечение 150х150, полы – лаги 50х200, шаг 600мм. Стропильная система – 50х200. В будущем, через год –два, будем обшивать дом фиброцементным сайдингом и утеплять 50мм по периметру стен. . Насчет легких бетонов, ( газобетон, полистиролбетон и т.д.) я предвзято отношусь к данным материлам, мне ближе дерево ----- добавлено через ~5 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось Shumilina, 09.07.2020 в 08:40. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Такая обвязка только контур стен обозначит, как ростверк работать не будет, то есть нагрузки не перераспределит, а балки цокольного перекрытия и столбы на неё монтировать не стоит. Если по ней сделаете 2 венца бруса и на второй венец балки цокольного перекрытия смонтировать, то ничего страшного не произойдёт. Эта обвязка наверное будет закреплена к сваям? По обвязке кинут гидроизоляцию, к обвязке закрепят закладную доску, а дальше уже брус. Хотя кто его знает, как там у Вас в проекте. Могут балки перекрытия и по такой обвязке кинуть =)
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,097
|
Будет отчет по геологии- можно будет посоветовать тип фундамента.
На схеме красным показаны уголки? 1 А если немного уйти от идеализации, и дать смещение верха свай хотя бы в пределах допуска? 2. Советовал бы (писал выше) если останется прежнее решение - добавить диагоналей для геом неизменяемости обвязки. А в идеале аналог СГ по контуру. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.04.2007
Северо-Запад
Сообщений: 4,370
|
Может это "технологическая" обвязка?
1. Забить свайки четко по линии сложно, вот они потом и выправляют оголовки "стягивая" их таким образом. Тем более такие короткие и тонкие свайки легко двигаются, если сверху насыпухи или другого неплотного грунта много. 2. всё же непонятна конструкция цоколя. Предположу, что эти свайки будут торчать выше грунта, а потом подполье прикроют фальш-панелями. Тогда идея, в которая вкладывается этими строителями в эти уголки понятна. Они пытаются уйти от проблем "колебания" дома от вибрационных нагрузок. Брус сложно связать с такими сваями, а оголовки нужно связать в какое-то подобие рамы, иначе этот домик на ходулях может шевелиться. Уголками это легче, они гибкие (опять проблема смещения свай с оси) и их легко монтировать. Но тогда это делается немного не так... |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 8
|
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.07.2020 в 12:16. |
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 01.08.2011
Вологда
Сообщений: 267
|
Никак не привыкну к этим демо-версиям отчётов. Теперь берёте СП 22.13330, полученный отчёт и проверяете сможете-ли определить недостающие характеристики. Затем вместе с СП 20.13330 собираете нагрузки на фундамент. Потом берёте СП 24.13330 с заполненной вами табличкой и собранными нагрузками, и определяете несущую способность и осадку свай. А вот уже потом делаете расчёт вашего "ростверка" из уголков и будете понимать сколько на него можно передать нагрузки и для каких целей его можно использовать.
Не занимайтесь ерундой. Если такая обвязка вам не нравится, то просите закрепить к сваям стальные оголовки, а на эти оголовки смонтировать брус какой-нибудь 200х200. Будет смотреться внушительно и надёжно. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2020
Сообщений: 8
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 580
|
Цитата:
Работа такой обвязки не совсем понятна. Жесткость у нее не ахти какая, ни горизонтальные, ни вертикальные перемещения выровнять не сможет. Будет гулять вместе со сваями. С таким же успехом можете обвязочный брус прямо на сваи поставить. Причем учтите, вместе с уголками вы приобретаете головную боль по защите их от коррозии на весь период эксплуатации дома. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588
|
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Результаты статического зондирования для забивных и буровых свай отличаются в 3 раза. Поясните. | SerStar | Основания и фундаменты | 24 | 02.05.2020 23:51 |
Какое расстояние между осями забивных свай в кусте принять? | usernameisden | Основания и фундаменты | 4 | 08.05.2018 17:06 |