Можно-ли арматурным стержнем раскрепить верхний пояс балки?
РастОК
 
Конструктор-Проектировщик
 
Регистрация: 24.12.2008
Сообщений: 2,588

Привет форумчане.
При проектировании перекрытия возник такой вот вопросик: по расчёту требуется раскреплять верхний пояс основной балки. Можно ли его раскрепить таким вот необычным образом? (вспомогательная балка - швеллер). У меня однозначное ощущение, что я где-то в старой литературе видел похожий узел, либо в литературе по реконструкции и усилению. Может кто вспомнит? Либо я с чем-то перепутал? И можно ли вообще так раскреплять?
P.S. Зная специфику нашего форума хочу сразу попросить всех с предложениями "а почему не сделать по-другому" воздержаться от таких предложений Интересует имеет ли место быть конкретно такой вариант?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сниывамок.JPG
Просмотров: 239
Размер:	27.6 Кб
ID:	217244  

__________________
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Просмотров: 1571
 
Непрочитано 29.08.2019, 06:12
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Можно.
Если ещё и преднапрячь, то вообще красота.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 06:24
#3
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,997
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Перевернуть картинку и получим "классический" узел раскрепления сжатого нижнего пояса рам переменного сечения через прогоны. Главное, шоб второстепенная балка в некое подобие горизонтальной "диафрагмы" упиралась
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2019, 07:02
#4
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Можно-ли
- можно, можно и без арматуры.
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 09:39
#5
Taracka


 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 611


А Вы уверенны, что его надо раскреплять? При нагрузке, приложенной к нижнему поясу. Вопрос чисто интуитивный.
Taracka вне форума  
 
Непрочитано 02.09.2019, 09:59
#6
kolurfdsl


 
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20


Нужна расчётная схема, чертёж перекрытия. Так вообще ничего не понятно

----- добавлено через ~42 мин. -----
и время сейчас 10-40
kolurfdsl вне форума  
 
Непрочитано 03.09.2019, 21:40
#7
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от Taracka Посмотреть сообщение
А Вы уверенны, что его надо раскреплять? При нагрузке, приложенной к нижнему поясу. Вопрос чисто интуитивный.
Offtop: Верхний пояс при этом перестал быть сжатым?
См. вложение. Балка нагружена сосредоточенной силой, приложенной к нижнему поясу. Раскрепление верхнего отсутствует
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Нижний пояс.jpg
Просмотров: 74
Размер:	95.1 Кб
ID:	217439  

Последний раз редактировалось Бармаглотище, 03.09.2019 в 22:18.
Бармаглотище вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 18:07
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Для того чтобы сжатый верхний удержать от бокового выпучивания (потеря устойчивости ПФИ), для прокатного профиля (любого горячекатаного) достаточно удержать сечение от поворота и бокового смещения в любых точках сечения. Т.е. досаточно ГБ автора приварить/приболтить к его же ВБ, чтобы балка в этом мсте не сместилась и тем более не повернулась от сжатия верхнего пояса. Для смещения вернего пояса вбок приваренного/приболченного за низ прокатного профиля нужно деформировать или сечение профиля ГБ, или деформировать нижнюю балку - и то и другое требует усилий на порядки больше, чем может развить сжатый пояс ГБ.
Так что никаких ничего не надо, просто приварить или приболтить.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2019, 18:49
#9
kolurfdsl


 
Регистрация: 23.10.2014
Москва
Сообщений: 20


я же тебе писал . пришли расчётную схему и чертеж.
kolurfdsl вне форума  
 
Непрочитано 05.09.2019, 07:40
#10
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Бармаглотище Посмотреть сообщение
Верхний пояс при этом перестал быть сжатым?
Коэффициенты разные.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно-ли арматурным стержнем раскрепить верхний пояс балки?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли усилить деревянное балочное перекрытие подведением стальной балки? Павел С Металлические конструкции 8 31.07.2013 09:06
Можно ли так сконструировать узел сопряжения монолитной балки с колонной? Elen-8511 Железобетонные конструкции 4 07.03.2013 14:44
Рассчитывать верхний пояс фермы на устойчивость из плоскости? PVK Конструкции зданий и сооружений 1 02.04.2011 22:27
Как будет работать верхний пояс фермы DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 9 03.03.2011 13:29
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33