| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
02.09.2019, 21:40 | #1 | |
Несъемная опалубка и защитный слой
Регистрация: 22.05.2012
Сообщений: 13
|
||
Просмотров: 1712
|
|
||||
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Сообщений: 851
|
Я считаю, что защитный слой бетона зависит от причин, обуславливающих его величину.
Если он подобран по СП 28 (защита от коррозии), то в зависимости от свойств опалубки з.с. можно и снизить, подготовив четкое обоснование. Если з.с. подобран из условия нормального восприятия усилий арматурой усилий, то тут опалубка никакой роли не играет, т.е. сцеплению не способствует. Подозреваю, что у вас 1 случай. Обоснованием может служить факт, что предусмотрены дополнительные защитные мероприятия, а по СП 63 з.с. равен 40 "В грунте (при отсутствии дополнительных защитных мероприятий)...". Вопрос о величине снижения очень спорный, лично мне видится, что снижать больше, чем на 10-20 мм не стоит.
__________________
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
|||
|
||||
защитный слой нужен для обжатия арматуры бетоном и для защиты от воздействий среды. Для первого, как правило, хватает толщины, равной диаметру, для второго - зависит от среды. При этом механизм следующий - углекислота из окружающей среды проникает в бетон и нейтрализует щелочную среду бетона, отчего арматура теряет свою химзащиту и начинает коррозировать. Соответственно, в разных средах разная глубина этой карбонизации, и проникающая углекислота не особо разбирает чей это бетон - несъемной опалубки или монолитного сердечника. Короче, можно учитывать, но в монолитной части кое какой минимум все равно заложить надо.
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
Технадзор Регистрация: 04.08.2008
Сообщений: 382
|
Цитата:
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
Цитата:
afa1989, это же мост, тут должно быть все долговечно |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как обеспечить требуемый защитный слой у арматуры | shvechkova | Железобетонные конструкции | 24 | 29.09.2017 09:32 |
Защитный слой бетона плиты ребристого перекрытия | борзоййй | Железобетонные конструкции | 1 | 14.06.2016 14:25 |
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции | SNIIP | Железобетонные конструкции | 6 | 21.10.2014 12:58 |
Максимальный защитный слой для подколонника? | Bubbledrummer | Основания и фундаменты | 9 | 16.05.2013 02:52 |