Подскажите пирог полов по грунту
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127
|
||
Просмотров: 6286
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Например, для теплых полов (снизу вверх):
песчаная засыпка с трамбовкой гидроизоляция - полиэтиленовая пленка 100 МКМ (лучше 2 слоя) основание - бетон В15 - 80 мм (без армирования) ЭППС - 50 мм цементно-песчаная стяжка М150 с армированием сеткой 100х100х4 мм с замоноличенными трубами теплого пола - 70-80 мм покрытие пола (керамогранит, керамич. плитка) |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127
|
Цитата:
И что на каком уровне относительно верхней точки цоколя? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,112
|
Цитата:
Можно в основании бетонную подготовку, или щебень, подстилающий слой до 150мм. с армированием в один уровень, эффективной теплоизоляции до 100мм, возможно в том числе от промерзания грунтов, ги более надёжную с решением в зависимости от угв. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Да, это по-минимуму, чтобы денег лишних не тратить (я так у себя в доме сделал, все нормально работает). Человек явно лишними деньгами не располагает, если на форумах советы спрашивает. Даже чересчур экономит - я бы советовал проект заказать, в Курске нормальных архитекторов должно хватать.
Цитата:
Цитата:
Так пол теплый, или нет? Для обычного уменьшается толщина ЦП стяжки до 50 мм и меняется вид покрытия (паркет, ламинат). Необходимости в щебне пока не вижу. Чтобы ответить на это, надо знать конструкцию стены и цоколя. Я обычно устанавливаю верх цоколя/низ стены на отм. около -0,200. Тогда гидроизоляция пола совпадет с гидроизоляционной отсечкой поверх цоколя. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Тогда можно сделать как я написал: цоколь до отм. -0,200/-0,250, потом гидроизоляция и газоблоки. Если не будете утеплять цоколь, то толщину утеплителя в полу имеет смысл увеличить до 8-10 см (по крайней мере, полосу вдоль наружных стен).
|
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,734
|
Если у Вас монолитный бетонный цоколь, то снаружи никакая обмазка не нужна - там будет утепление сверху (или отделка). И мастика не вечная - сам бетон служит гораздо дольше. Если нет грунтовых вод и неагрессивные грунты, то допустимо его и не обмазывать. Совсем вровень с полом цоколь выводить нежелательно: гидроизоляция поверх него должна полностью разрезать стену (отделочные слои тоже) - ее будет видно изнутри.
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
Современные решения все чаще с утеплением полов. Но если без утепления, то нормативный вариант пола выглядит так (снизу вверх):
1. Уплотненный песчаный грунт. 2. Щебень 50 мм (в самой последней редакции норматива этот слой перестал быть обязательным, но я бы его оставил). 3. Подстилающий слой из бетона В7.5 80 мм без армирования. 4. Покрытие пола. Нюансы. 1. Если у вас тяжелые перегородки (кирпич 120 мм), то нужно либо делать отдельные небольшие фундаменты под них, либо локальное утолщение подстилающего слоя, либо повышать класс бетона. 2. Утепление нужно дать по периметру наружных стен на ширину 0.8-1 м, для исключения промерзания через цоколь. Альтернативный вариант - утепление самого цоколя. Отмостку утеплять не нужно. 3. Покрытие пола нужно считать на теплоусвоение, иначе может быть некомфортно ногам. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Какая экспликация для полов по грунту ? | Сергулька515 | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 02.02.2019 12:57 |
Устройство полов с вентканалами в существующем здании | kopaj! | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 06.09.2012 13:13 |
Зоны при теплорасчете полов по грунту | euro | Архитектура | 15 | 26.03.2012 06:42 |
Как правильно сделать полы по грунту? | Lexxx | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 26.03.2011 12:59 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |