| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

Расчет фланцевых соединений

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 17.02.2009, 17:25
Расчет фланцевых соединений
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Возникли вопросы по расчету ФС согласно Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций:

- п. 5.4, табл. 2 - не сможем посчитать для болтов М30 и более;
- п. 5.4: "усилие на болт от действия внешней нагрузки" - не указано как определить это усилие
- пояснениние к ф. (1): Nн=Nв/К, тогда зачем далее идут другие формулы для определения Nн
- как расчитать ФС, если шаг болтов вдоль стенки не постоянен
- как получена (смысл) ф. (19)
- п. 5.7, ф. (23) - какая последняя буква и где ее взять
- п. 4.7 "с учетом дейтвия местного изгибающего момента" - как учесть момент не указано
Просмотров: 123217
 
Непрочитано 18.09.2019, 12:59
#221
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
При правильном моделировании между точками пересечения осей раскосов с о осью пояса образуется маленький элементик (коротыш). ...
Почему конкретно образуются коротыши?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:10
#222
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop: и зачем же здесь стойка посередине..? ГСП-шные фермы же без них должны быть, пусть и в рекомендательном плане
а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так, что раскосы сильно пойдут вниз, превышая положенные 0.25h. И в расчёте это нужно будет учесть..
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:15
#223
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
...а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так,...
У автора стойка (п.211) не влияет на приближение раскосов.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:17
#224
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
У автора стойка (п.211) не влияет на приближение раскосов.
а как же другие стойки, на других панелях..? Или эта одна единственная стойка..? Если здесь стойка, то, скорее всего, и на других стыках быть должны...
Фланцевое соединение итак сама по себе непростая штуковина, а вот если усложнить это ещё и примыкающими элементами... Да уж.
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 13:22.
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:22
#225
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а как же другие стойки, на других панелях..? Или эта одна единственная стойка..? Если здесь стойка, то, скорее всего, и на других стыках быть должны...
Такого закона, что фермы из ГСП не должны иметь схождение на поясе более двух стержней, не существует. Хочешь, хоть 7 своди.
При этом необязательно их раздвигать их по поясу как воробьев на проводе.
Центрируй все в ноль и приваривай друг к другу, по принципу "камень на камень".
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:25
#226
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Offtop: государственного постановления за подписью Президента конечно же нет, но есть рекомендации, которые не с воздуха взяты...
Камень на камень...? Вот это да
Offtop: а так можно было да..?
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:27
#227
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
... есть рекомендации, которые не с воздуха взяты...
Именно оттуда взяты.
Цитата:
...а так можно было да..?.
Нужно было.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:43
#228
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Почему конкретно образуются коротыши?
Да мы сто раз уже по этому поводу разговаривали . Я считаю, что при пересечении осей 2-х элементов нужно ставить точку, а их уже тем или иным образом соединять между собой.

Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
а если же всё-таки со стоечкой, то по расцентровке выйдет так, что раскосы сильно пойдут вниз, превышая положенные 0.25h. И в расчёте это нужно будет учесть..
Никаких 0,25h в нормах не существует - любой эксцентриситет от примыкания раскосов к поясу должен быть учтен (пункт 15.2.1 СП 16 13330.2017).
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:53
1 | #229
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
любой эксцентриситет от примыкания раскосов к поясу должен быть учтен (пункт 15.2.1 СП 16 13330.2017).
Спасибо за поправку. Вот интересно, для стандартных серийных ГСП-шных насколько сильно это влияет на подбор поясов..? Потому что даже если при двух примыкающих вряд ли возможно точь в точь пристыковать по осям
__________________
Век Живи - Век Учись!
Sergey_v вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 13:57
#230
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
соединение сдвигается таки
Да ладно. В центре фермы? От неравномерного снега и криворукости?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:00
#231
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Никаких 0,25h в нормах не существует
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Пытался найти в литературе нашел 2,5%, в СП-1,5%. Пришел к выводу эти знания из университета. Но вот откуда первоисточник?
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:00
#232
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Sergey_v Посмотреть сообщение
Потому что даже если при двух примыкающих вряд ли возможно точь в точь пристыковать по осям
И не надо. Адепт центрирования?

----- добавлено через 45 сек. -----
Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись?
Из Стрелецкого. И не 25.
Вообще-то момент не учитывался, если напряжения от момента не более 10% от силы.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.09.2019 в 14:50.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:21
#233
Shtirlic

инженер
 
Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Сообщений: 339


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Из Стрелецкого. И не 25.
Мне интересно откуда у многих 25% взялись?
Стрелецкий https://dwg.ru/dnl/9981 для тяжелых ферм эксцентриситет 1,5% стр 420.
Shtirlic вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:39
1 | #234
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Такого закона, что фермы из ГСП не должны иметь схождение на поясе более двух стержней, не существует. Хочешь, хоть 7 своди.
При этом необязательно их раздвигать их по поясу как воробьев на проводе.
Центрируй все в ноль и приваривай друг к другу, по принципу "камень на камень".
Только посчитать такое надо. По советским нормам не получится и в этом проблема.

Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Пытался найти в литературе нашел 2,5%, в СП-1,5%. Пришел к выводу эти знания из университета. Но вот откуда первоисточник?
"Руководство по проектированию стальных конструкций из гнутосварных замкнутых профилей"
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 14:56
#235
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
для тяжелых ферм эксцентриситет 1,5% стр 420.
Да.

откуда и получается 1,5% или 25.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)

Последний раз редактировалось Бахил, 18.09.2019 в 15:01.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:01
#236
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Вот откуда эти 25% взялись? Я тоже так какое-то время назад думал. И не я один. Регулярно слышу мнение про эти 25%.
Да был такой документ авторства ЦНИИПСК: "Руководство по проектированию стальных конструкций из гнуто-сварных замкнутых профилей" 1978 года. Там на странице 25 в пункте 4.2.8 "нарисована" именно такая рекомендация . Впоследствии этот пункт убрали, и, насколько мне известно, в более поздней нормативной литературе такая "поблажка" больше не встречалась.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:03
#237
Sergey_v

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 10.03.2013
Якутск
Сообщений: 472


Цитата:
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
Мне интересно откуда у многих 25% взялись?
Беленя, Ведеников стр. 243.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
"Руководство по проектированию стальных конструкций из гнуто-сварных замкнутых профилей" 1978 года
у меня толстенная книга, издание от 1986 г. Там есть про эти 25%.
Нужно бы просто сесть и проанализировать данное отступление. Конкретные цифры посмотреть, насколько именно влияет это допущение
__________________
Век Живи - Век Учись!

Последний раз редактировалось Sergey_v, 18.09.2019 в 15:09.
Sergey_v вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 15:05
#238
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Впоследствии этот пункт убрали
- есть версии Руководства без этого пункта?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2019, 15:09
#239
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


25 может получится, если W>>A. Кому интересно могут сами посчитать.
А 10% из-за точности. (Вычисления, монтажа, нагрузок).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2019, 15:12
#240
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
W>>A
- несравненно несравнимо.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет фланцевых соединений

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
расчет и конструирование болтовых соединений Владимир Попов Конструкции зданий и сооружений 81 04.04.2016 08:35
Руководство по проектированию монтажных фланцевых соединений. batonnnn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 20.02.2008 23:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Расчет соединений на зубчатых пластинах cherkon Конструкции зданий и сооружений 1 07.05.2007 11:45