Приварка шпильки к балке
sbatansev
 
Регистрация: 23.07.2009
Сообщений: 18

Добрый день форумчане.Для установки оборудования, его необходимо прикрепить к несущей раме конструкции, по расчету прошел швеллер №14, шпильки нужно поставить диаметром 30мм,помогите ответом как это сделать, приварить к полке или к листу, приваренному к полке швеллера единственный документ для сварки листа и стержней нашел - это "рекомендации по проектированию стальных закладных для ЖБ", этот в, так как максимальное отверстие для полки 17мм, этот вариант я отмел, может и зря. Спасибо за мысли.
Просмотров: 8439
 
Непрочитано 05.10.2009, 18:24
#2
DK


 
Сообщений: n/a


Лучше шпильки не приваривать, а установить на болты. Стандартное решение следующее. На раму привариваются листики (платики), которые строгают после сборки рамы для обеспечения плоскости.
 
 
Непрочитано 06.10.2009, 11:07
#3
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Мы в не очень ответственных случаях применяем приварку шпилек к ребру-пластине, или к стенке профиля, или к полке. Опорные плитки-пластинки не фрезеруем и не строгаем, отверстия для выхода шпилек сверлим. Шов двусторонний, тонкий и длинный.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:24
#4
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Не знаю, стоит ли заводить отдельную тему для этого. Спрошу здесь.

Дано: есть закладная в бетоне и есть стойка, которую должны были на нее устанавливать. По причине бардака расположение шпилек в закладной и отверстий во фланце стойки не совпало. Переделывать ничего не дают. Ставить химанкеры нельзя и некуда (закладная мешает).

Решили сделать промежуточную плиту-переходник, с отверстиями, соотв. закладной, и со шпильками 8.8, соотв. фланцу стойки. Под шпильки предполагается выполнить отверстия с резьбой и прихватить шпильки сваркой (см. рисунок).

Производители не хотят резать резьбу в пластине и предлагают приварить шпильку просто так. Я сопротивляюсь, ибо никто не знает, из чего сделаны шпильки. Справочники говорят, что у сталей, из которых делают крепеж 8.8, может быть самая различная свариваемость.

Можно ли вварить шпильку с резьбой в гладкое отверстие и как правильно посчитать шов (при всей банальности похожего примера я нигде не нахожу)?

Заранее спасибо за советы.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: П (для форума).jpg
Просмотров: 792
Размер:	172.5 Кб
ID:	216858  
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:40
#5
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,487


А эта, материал пластины и её толщина - какие?..
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 10:46
#6
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Дык, на чертеже: Толщина до 40 мм, 09Г2С.

Только что узнал - оказывается, есть специальные приварные шпильки и аппараты для их установки. Изучаю вопрос.
UPD: Они все небольших диаметров и прочностью не выше 4.8. Увы.

Последний раз редактировалось Crotique, 15.08.2019 в 11:07.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 11:54
#7
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


----- добавлено через ~15 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Дано:
Дано недостаточно, чтобы дать квалифицированный ответ. Подробнее описать стойку: сечение, усилия, конструкция базы, зачем поставили закладные, не обойдясь одними фунд. болтами.
Неплохо бы чертеж.
Тогда и проблема может будет выглядеть в другом свете.

Может огород не городить, а прорезать отверстия в базе стойки.
Решения, подобные Вашему применяются. Шпильки достаточно приварить в раззенкованное отверстие. Проверьте свариваемость стали шпильки (как минимум углеродный коэффициент) Шов рассчитывается как обычный угловой. Можно посмотреть по ГОСТ 14098, там швы равнопрочные но не для 8.8

Кстати закладную можно просверлить и установить анкер на растворе или клею.

Судя по расположению шпилек высота сечения стойки не более 200 мм. Проверь выдергивающие усилия на болты - не перезаложились ли Вы с 8.8.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 15.08.2019 в 12:11.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 13:07
#8
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Зачем шпилька- вставьте болт в отверстие, головки все равно в бетон сядут.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 13:37
#9
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Цитата:
Сообщение от Алексей_Л. Посмотреть сообщение
Зачем шпилька- вставьте болт в отверстие, головки все равно в бетон сядут.
1. Не сядут. Бетон уже залит.
2. Со шпильки усилие должно передаваться через пластину на шпильки закладной.
Да, поскольку вся эта конструкция и так увеличивает высоту фланца стойки, количество дополнительных элементов должно быть минимально. То есть, пластина должна плотно прилегать к бетону, излишки шпилек закладной срезаются, стойка ставится с минимальным зазором (максимум, под фланцем будет гайка и шайба).
То есть, требуется максимально простым и дешевым способом закрепить шпильку в пластине. Шпилька не должна торчать ниже пластины.

Делать дополнительное сверление в бетоне сквозь закладную не дают. Это мост и стойки шумозащитного экрана. Ось экрана оказалась не на месте. Новые стойки тоже делать никто не будет.
Crotique вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2019, 21:44
#10
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,779


Цитата:
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
Это мост и стойки шумозащитного экрана
Надо было указать шаг и высоту стоек.

Возвращаясь. Варианты.
1. Просто приварить базу стоек к закладным.
2. Просверлить или прорезать в базах новые отверстия.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2019, 14:01
#11
Crotique

Конструктор.
 
Регистрация: 25.05.2010
Сообщений: 257


Давайте предельно сузим задачу.
Нужно вварить шпильку с резьбой в отверстие в плите так, чтобы соединение было равнопрочным со шпилькой. Допустим, что шпилька из 20Г2Р (свариваемость без ограничений).
Какое будет расчетное сечение шва, если делать фаску в пластине?
Crotique вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Приварка шпильки к балке

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Саяно-Шушенская ГЭС casemsot Обрушения, аварии, инциденты 1580 03.10.2013 12:49
Плита лежит на балке. Это объединение перемещений? cepreu Расчетные программы 9 05.04.2010 11:12
Упор для крана на сущ. ж/б подкрановой балке Jull Железобетонные конструкции 5 21.10.2008 20:14
Шпильки ГОСТ 22032-76 Владимир М Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 01.08.2007 01:23
наиболее опасное нормальное сечение в Ж/Б балке Dvalin Прочее. Программное обеспечение 3 23.05.2007 22:36