Непрочитано 12.09.2007, 18:21 #1
Вопрос про Кросс
Zagon
 
Мытищи!!!
Регистрация: 14.08.2007
Сообщений: 135

Вот посчитал коэффициеныт постели

Какие принимать, я нуб в кроссе только что мануал прочел


Посмотрите прикрепленный фаил, грунты приимущественно сунглинки тугопластичные модуль депофрмации в среднем окло 18-20Мпа

Площадка 30 на 36, нагрузка 8 т\м*2 плотнсть грунтов 20кН\м*2 в среднем.

Похоже на правду?
[ATTACH]1189606896.JPG[/ATTACH]
Просмотров: 2069
 
Автор темы   Непрочитано 12.09.2007, 18:29
#2
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Вообще мне нужно расчитать сплошную плиту под офисное трех-этажное здание.

Что делать дальше ? Есть у кого мануалы по этому поводу..

Помогите


А вообще на кафедре Основанйи и фундаментов сказлаи что типа здание маленькое ниче особого считать там не надо, может есть у кого пример на 5- этажное здание, заказчик богатый ниче страшного я про перебор арматурки и бетона
Студент еще, скоро димлом МГСУ

Нагрузка на колонну 250т.

Спасибо!
Zagon вне форума  
 
Непрочитано 12.09.2007, 20:29
#3
Simonoff

Robot и Хобот
 
Регистрация: 20.11.2006
Киев
Сообщений: 1,062
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Zagon
заказчик богатый ниче страшного я про перебор арматурки и бетона
В тюрьму может и не посадит , но по шапке даст точно . В случае чего ...
Может это поможет . Удачи !!!
[ATTACH]1189614559.rar[/ATTACH]
__________________
Robot и Хобот
Simonoff вне форума  
 
Непрочитано 17.09.2007, 10:23
#4
igorbigor


 
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61


У плит сжимаемая толща обычно больше чем 3 м. Что строим ? Осадка 6 мм тоже странновато.
igorbigor вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.09.2007, 14:12
#5
Zagon


 
Регистрация: 14.08.2007
Мытищи!!!
Сообщений: 135


Строится 3-х этажное офисное здание.
Zagon вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2007, 16:56
#6
igorbigor


 
Регистрация: 11.04.2005
Сообщений: 61


Косяк какой-то, ищите. Осадка 0,06мм - крайне странное значение. Даже если здание легче вынутого грунта.
igorbigor вне форума  
 
Непрочитано 19.09.2007, 16:44
#7
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Значится так. Во-первых почитай справочник проектировщика про глубину сжимаемой толщи, во-вторых есть СНиП "Основания ..." в конце есть расчеты приложение 2 пункт 5 при помощи которых найдете эту глубину. Только еще тонкость в условии равенства напряжений коэфф. может быть не только 0,2 см. СП :twisted: