если под котлован то растояние между сваями любое, хоть два метра, лижбы по устойчивости проходили и затяжка держала. все проверяется расчетом.
и причем тут вообще котлован и свайные фундаменты? хаха, а если у вас бссы были? чтобы он сказал? Последний раз редактировалось adv87_, 08.10.2009 в 21:07. |
|||
|
||||
идейный борец Регистрация: 25.08.2003
Киёв
Сообщений: 560
|
http://dwg.ru/dnl/2577
1м это для свай в фундаменте, у вас подпорная стена.
__________________
А ми тую червону калину пiдiймемо... |
|||
|
||||
Регистрация: 01.10.2009
Сообщений: 51
|
Стена котлована крепится т.н стеной которая выполняется в виде шпунтового ограждением или слошной ж/б стеной (вариант по месту) в данном случае шаг свай обусловлен нес сп-стью 1п.м стены,(надеюсь отсюда и получился ваш Дтрубы) поэтому присоединяюсь к вышесказанному:расст. в свету м.б любое(т.е меньше Дтрубы,чаще шаг,меньше расстояние, больше Дтрубы больше расст.соответственно)
|
|||
|
||||
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Сообщений: 2,657
|
Вся проблема в том, что сваи в подпорных стенках и на вертикальную нагрузку в ростверках работают по разному. Это две принципиально разные задачи.
В первом случае основная задача свай - воспринимать горизонтальные нагрузки от бокового давления грунта и речь здесь идет прежде всего о несущей способности свай по материалу. Защемление свай ниже дна котлована - это отдельный вопрос, но там имеем (точнее сводим) задачу к плоской - на устойчивость основания. Во втором случае основное назначение свай - распределить нагрузку через боковую поверхность и острие на окружающий грунт и здесь достаточно велико влияние на несущую способность расстояния между сваями. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
goncha
В СНиПе расстояние между буровыми сваями 1 м обусловлено тем, что при меньшем расстоянии при бурении последующей скважины возможно обрушение стенок предыдущей, только что выбуренной скважины. Это решается бурением и бетонированием в первой проходке скважин через сваю. Во второй проходке доделаете недостающие сваи. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
расстояние между буронабивными сваями в свету | SDG74 | Основания и фундаменты | 43 | 18.11.2019 12:37 |
Расстояние между висячими буронабивными сваями | Radcha | Основания и фундаменты | 7 | 26.06.2013 13:23 |
Расстояние между анкерными болтами | Митрич | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 22.11.2010 17:55 |
Расстояние между проемами в соседних пожарных отсеках (блокированные жилые дома) | Koliabek | Пожарная безопасность | 11 | 13.05.2009 11:17 |
Расстояние между сваями | Van | Основания и фундаменты | 3 | 15.03.2007 09:33 |