Непрочитано 09.10.2014, 12:59
Что такое устойчивость плоской формы изгиба?
Начинающийй
 
Регистрация: 07.07.2014
Сообщений: 117

извините за очень глупый вопрос! все же не куда обратиться, где бы так толково и просто объяснили, как здесь.... в университет поздно!
объясните пожалуйста простыми словами, на примере или так, что такое "устойчивость плоской формы изгиба"? блин, ну не могу ни как понять и все...

Последний раз редактировалось Начинающийй, 09.10.2014 в 13:04.
Просмотров: 110136
 
Непрочитано 25.12.2019, 12:17
#621
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,207


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не надо сильно возбуждаться.
Да. Не пойму, что вы все тут выясняете? Вроде бы уже всё выяснили.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 14:09
#622
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Там шарнир - ребро как корове седло. Не надо сильно возбуждаться.
Несколько страниц назад кто-то предлагал подкосы крепить к балкам болтами через овально отверстие с ходом +/- 10 мм
В обоих случаях с ребрами: для изгиба прогона - шарнир, для кручения балки - жесткое крепление.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обалденное "приведение"
А почему бы и нет? Считая что квадрат расчетной длины пропорционален КЗУ. Результаты для 12-метровой балки загруженной равномерно распределенной нагрузкой q=1тс/м с раскрепленнымВП во вложении.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Расчетная длина.png
Просмотров: 60
Размер:	17.2 Кб
ID:	221560  

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.12.2019 в 14:16.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 14:16
#623
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Лучше поздно чем никогда. Вот что у меня получилось при расчете балок с жестким креплением поперечин к верхнему поясу и без подкосов. И при раскреплении пояса в горизонтальном направлении

Нажмите на изображение для увеличения
Название: график.png
Просмотров: 83
Размер:	54.9 Кб
ID:	221558

Для балок 20Ш и 35Б1 жесткость из плоскости увеличена в 100 раз
Вложения
Тип файла: zip Мультики.zip (5.36 Мб, 19 просмотров)
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 14:24
#624
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Несколько страниц назад кто-то предлагал
Что там кто когда предлагал, я не знаю, я выложил КОНКРЕТНУЮ картину, по КОНКРЕТНОМУ вопросу.
Цитата:
...квадрат расчетной длины пропорционален КЗУ..
Вот на этом теория заканчивается. Дальше идут частности. В таблицу с "невязками" можно свести любые случайные числа и обнаружить некую "закономерность". Алхимия уже это.

----- добавлено через ~11 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
... при расчете балок с жестким креплением поперечин к верхнему поясу и без подкосов....
Т.е. введение погиби в ~2 раза уменьшает устойчивость?
Но в любом случае (с подкосами ли/без ли с погибями ли/без ли без ли) устойчивость всяко выше 3 т/м?
Прогоны к поясу приварены обширно?
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.12.2019 в 14:38.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 14:44
#625
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,818
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Ильнур,
Начальная погибь балки 60Б1 (по первой форме потери устойчивости), снижает устойчивость при нелинейном расчете.
Конец поперечной балки приварен ко всем узлам примыкающего свеса пояса
Нажмите на изображение для увеличения
Название: узел.PNG
Просмотров: 62
Размер:	20.7 Кб
ID:	221562
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 15:30
#626
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Лучше поздно чем никогда. Вот что у меня получилось при расчете балок с жестким креплением поперечин к верхнему поясу и без подкосов
Огромное спасибо!!!
Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для балок 20Ш и 35Б1 жесткость из плоскости увеличена в 100 раз
Это могло сильно исказить картину. Получилось, что ВП практически закреплен от поворота в горизонтальной плоскости.
Может закрепить каким-нибудь скользящим шарниром? Или ВП прогонов раскрепить через 1 м?
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
можно свести любые случайные числа и обнаружить некую "закономерность". Алхимия уже это
Это не случайные цифры, а результаты расчетов, выданные черным ящиком. Если алхимия дает результаты, то почему бы ей не воспользоваться?
Не просто любоваться КЗУ, а переходить к расчетной длине пусть и с погрешностью до 15-20% в запас.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 25.12.2019 в 16:35.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 17:04
#627
Kykycuk

КЖ, КМ, КМД
 
Регистрация: 10.05.2013
Калининград
Сообщений: 758
Отправить сообщение для Kykycuk с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
Для балок 20Ш и 35Б1 жесткость из плоскости увеличена в 100 раз
Если жесткость балок увеличена из плоскости в 100 раз, то можно предположить, что они раскреплены жестким диском, например (как и бывает часто на кровлях). Если так, то может ли реализовываться сценарий потери устойчивость главной балки из плоскости? Жесткий диск же не даст главным балкам потерять устойчивость из плоскости на длине равной расстоянию между опор ГБ, а даст на длине, равной расстоянию между ВБ.

Последний раз редактировалось Kykycuk, 25.12.2019 в 17:13.
Kykycuk вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 18:22
#628
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...Это могло сильно исказить картину...
Не исказило.
60Б1 гикнуло, что при 20Ш1, что при 35Б1
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
...не просто любоваться КЗУ, а переходить к расчетной длине пусть и с погрешностью до 15-20% в запас.
КЗУ из упругого анализа - это не те КЗУ, которые можно перевести "в наличные".
Это - из расчета идеальной модели, и напрямую употребимо разве что для гибкого эйлерового стержня.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2019, 19:59
#629
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Не исказило.
60Б1 гикнуло, что при 20Ш1, что при 35Б1
Оно могло у обоих исказить.
У меня в Лире КЗУ при при объединении перемещений полки по X и Z или только по Z отличаются примерно в 2 раза.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
КЗУ из упругого анализа - это не те КЗУ, которые можно перевести "в наличные".
Пока в частном случае для стандартных схем сходится (при равномерных закреплениях расхождение 7%). Так что стоит попробовать накопить материал - вдруг прокатит.

Offtop: Моя любимая неправильная формула Ясинского N/(Фи*А)+M/W дает расхождение с правильной до 5%, а мороки гораздо меньше (особенно в докомпьютерную эпоху)

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 26.12.2019 в 09:17.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 07:48
#630
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Признаком потери устойчивости будет неопределенность матрицы
Думаю, это зависит от алгоритма. В Старке два разных решателя с разными настройками. Оба ведут себя по-разному на одной и той же схеме. И при разных настройках одну и ту же нагрузку могут обзывать "нулевой элемент матрицы", могут застрять на точности больше заданной, а могут посчитать и выдать результат. Во фронтальном решателе есть галочка "поиск решений в закритической области". Если делать расчет с линейным материалом для незакрепленной балки пролетом 12м, то при изменении нагрузки от 10% до 100% по прочности балка сначала изгибается вбок с поворотом среднего сечения до почти горизонтального положения, а потом происходит прощелкивание в новое положение равновесия с переворотом загруженным поясом вниз. Главная проблема в том, что посчитав схему, нельзя быть уверенным, что она посчитается при других настройках. То есть вместо расчета получается игра "угадай параметры".
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Можно для тебя СПЕЦИАЛЬНО ввести несовершенства в виде формы потери ПФИ (например 1/750 выгиба полок меж точками - это 4-5 мм в "худшую" сторону), но это НИЧЕГО СУЩЕСТВЕНОГО не изменит
Если верить разным умным книжкам по устойчивости, введение несовершенства именно что принципиально меняет поведение системы.

Идеальная система устойчива при нагрузке, меньшей критической величины, и неустойчива при ее превышении. По крайней мере, алгоритм в Старк ведет себя именно так. При любых настройках в обоих решателях система гарантированно сходится при докритических нагрузках. А при нагрузке больше критической с физической нелинейностью - не сходится, хотя конкретная величина нагрузки зависит от настроек. Например, при настройках точности по умолчанию может показать устойчивость при превышении критической нагрузки до 1.5 раз. А при линейном материале запросто показывает произвольно большие деформации, но без отклонений в сторону потери устойчивости - опять же, в соответствии с теорией.

А система с начальными несовершенствами по теории должна с ростом нагрузки плавно отклоняться от начального состояния. В системе с линейным материалом - до бесконечности или до прощелкивания, в зависимости от графика P-Delta. В теории схема с начальной деформацией может нести нагрузку больше критической, если график возрастающий. С нелинейным материалом - возможно еще разрушение. И в системе с начальной деформацией такое поведение тоже воспроизводится в Старк, причем гораздо стабильнее, чем в идеальной.

То есть взявшись делать нелинейные расчеты, надо добавлять возмущения, иначе есть шанс пропустить собственно потерю устойчивости, оставаясь в неискривленном равновесии до бесконечности (линейный материал) или до предела прочности (нелинейный материал). По крайней мере для Старка мои тесты на простых задачах (стержень, балка) пока что воспроизводят картинки из книг:
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
В нашем случае ни одного симптома для мозговынесения несовершенствами.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Нубий все хотел видеть повторения форм.
Учет начальных несовершенств снижает несущую способность. Про это пишут абсолютно во всех книжках по устойчивости. Про это написано в общих требованиях СП. Про это написано в Еврокоде. Про это полно видео на ютубе по программам Ansys, Calculix, и т.д. На стыке малой и средней гибкости это снижение максимально. Закрепив балку до расчетной длины 3-4 м (по сп фи=1) мы попадаем именно в эту точку. Если задать начальное искривление, то даже без нелинейного расчета напряжения уже увеличиваются на 40%. А с учетом прироста перемещений в нелинейном расчете потеряется еще десяток процентов, и получится то самое падение несущей способности.То есть без учета несовершенств несущая способность 100%, с учетом - 50...75%, в зависимости от величины погиби.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
для избавления от навязчивых "нубиевских" 2,2 (это что было-то?)
Это - результат расчета по Еврокоду. Этот же результат получается по деформированной схеме в Старк. Этот же результат противоречит СП. Почему отечественная балка в 1.5 раза устойчивее европейской - старый вопрос, на который ответа не будет. А разный коэффициент у всех, кто задает начальное искривление - видимо потому, что все задают разные величины.
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Интересно сравнить расчёт с "фиб" меньше 1 по СНиП с новомодным расчётом "по деформированной схеме". Насколько отличаются.
Отличаются принципиально.
Задал несколько схем с одиночным двутавром 60Б1, без раскреплений, с нагрузкой, равной несущей способности по прочности, длиной от 3 до 12м (при длине 1 и 2 м теряет устойчивость стенка, нет смысла сравнивать). Начальную деформацию задал по форме потери устойчивости, с максимальным прогибом в два промиля (допуск по СТО АСЧМ).
Посчитаны:
φb - по СП.
KЗУтеор - по формулам из справочника Уманского для балки
KЗУstark - КЗУ по реультатам обычного расчета на устойчивость в Stark
Kstark - по результатам геометрически нелинейного расчета до достижения Ry
Код:
[Выделить все]
 L     φb    KЗУтеор   КЗУstark  Kstark
 3   1.000    2.680     1.270     0.564
 4   0.875    1.594     0.936     0.509
 5   0.630    0.843     0.681     0.423
 6   0.468    0.588     0.522     0.356
 7   0.370    0.458     0.419     0.308
 8   0.306    0.380     0.350     0.278
 9   0.263    0.330     0.300     0.230
10   0.231    0.288     0.263     0.226
11   0.208    0.256     0.235     0.208
12   0.191    0.231     0.213     0.193
Видно, что в СП φb получен делением теоретического КЗУ на примерно 1.25.
Видно, что КЗУ по оболочечной модели меньше теоретического балочного.
Видно, что учет начальных деформаций срезает до половины несущей способности в коротких балках.
Видно, что этот эффект отсутствует в СП. Из-за этого, собственно, и происходят баталии в теме.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
-форма потери устойчивости N2 (синхронное общее выпучивание вбок), которая в начале истории ожидалась первой, при повышенной нагрузке (реализуемой например при высокопрочных сталях) становится N1.
Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Что интересно, при моделировании раскрепленных прогонов оболочками 1-я форма потери устойчивости меняется
У меня такое происходило при задании нагрузок на прогоны (1-я форма) и на балку (2-я форма). И при замене закреплений главной балки: с ребрами - 1-я форма, без ребер - 2-я форма. КЗУ у них очень близкие, видимо, потому они и чередуются.
Цитата:
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Типа нам, продвинутым пацанам, недостаточно методики которая установлена в СП16, типа она неправильная.
Была в СНиП для центрально сжатых стержней методика с L/750+i/20. Она, очевидно, была правильная. А в СП ее заменили на другую, с L/500,600,700 и без i, которая отличается от старой на десяток-другой процентов. Теперь обе правильные? Или та правильная, которая была раньше, была неправильная? Новая методика соответствует Еврокоду.

Была в старом СНиПе методика расчета балок без учета кручения. Можно посмотреть любой старый учебник с примерами расчета балочных клеток - никаких крутящих моментов. А в СП добавили учет стесненного кручения. И как теперь правильно посчитать балку - по старым проверенным книгам или по новому проверенному СП? В нашей задаче разница в напряжениях по нижнему поясу уже требует понизить несущую способность на 15% против "старых дедовских методов".

А если в новой редакции СП еще и балки с Еврокодами "гармонизируют" - то падение прочности еще на десяток-другой-третий процентов случится. Так какой же метод расчета "единственно верный"?. Прикол в том, что схема "не совсем по СП", и расчеты по разным пунктам СП дают разные ответы.
Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Все измышления (и даже обоснованные положения), дающий отличие от результата такого расчёта в ту или другую сторону, не могут считаться легитимными до момента включения соответствующих положений в нормы
Как минимум, требование СП считать "с учетом факторов, определяющих напряженное и деформированное состояние, особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, геометрической и физической нелинейности" противоречит формулам из приложения Ж.

А как максимум - можно заявить, что, раз методик расчета узлов стальных конструкций в СП нет, а есть только расчеты элементов, то вся страна застроена нелигитимными стальными конструкциями. Потому что элементы проектрировать по нормам можно, а узлы - нельзя.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Т.е. введение погиби в ~2 раза уменьшает устойчивость?
В идеальной схеме и схеме с начальным искривлением КЗУ из расчета на устойчивость получаются практически одинаковые - разница во втором знаке. А в два раза падает несущая способность, если гибкость системы мала. А вот почему этого нет в СП - хз. То ли бага в нормах, то ли балки действительно не подчиняются правилам из книг.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 329
Размер:	129.7 Кб
ID:	221586  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сходимость.png
Просмотров: 344
Размер:	182.1 Кб
ID:	221588  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 08:10
#631
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Думается, пора остановиться.
Причем давно...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 08:32
#632
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Kykycuk Посмотреть сообщение
Жесткий диск же не даст главным балкам потерять устойчивость из плоскости на длине равной расстоянию между опор ГБ, а даст на длине, равной расстоянию между ВБ.
Верно, если только прогоны не раскреплены линейными связями, а действительно жестким диском.

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Думается, пора остановиться.
Пластинчатые шарниры и люфт в болтовых соединениях оставляешь до лучших времен?

----- добавлено через ~17 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
То есть без учета несовершенств несущая способность 100%, с учетом - 50...75%, в зависимости от величины погиби.
Ну 75% еще можно как-то себе представить, но 50% такого просто не бывает. Где-то ошибка...
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
...φb получен делением теоретического КЗУ на примерно 1.25.
Только не теоретического КЗУ, а старковского

----- добавлено через ~29 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
У меня такое происходило при задании нагрузок на прогоны (1-я форма) и на балку (2-я форма). И при замене закреплений главной балки: с ребрами - 1-я форма, без ребер - 2-я форма. КЗУ у них очень близкие, видимо, потому они и чередуются.
Меня не нужно было цитировать в данном случае, т.к. причина смены 1-й формы на #588 неоднократно объяснялась.
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 10:01
#633
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
можно заявить, что, раз методик расчета узлов стальных конструкций в СП нет, а есть только расчеты элементов, то вся страна застроена нелигитимными стальными конструкциями. Потому что элементы проектрировать по нормам можно, а узлы - нельзя.
Методики расчёта узлов в нормах как раз есть - главы, посвященные сварке и болтовым соединениям. А вообще чего там мелочиться - вполне можно заявить, что поскольку куэльквадратнавосемь в нормах отсутствует, то и балку посчитать невозможно

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
А вот почему этого нет в СП - хз. То ли бага в нормах, то ли балки действительно не подчиняются правилам из книг.
То есть мысли о возможности неких иных причин не возникает вовсе? Кстати, реальные балки в натурных испытаниях могут полностью и не подчиняться правилам из книг, а вот компьютерные программы - обязаны, потому как на основании этих самых книг и написаны.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 17:39
#634
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Забавы ради повозился с неявной динамикой. Интересная картина получилась при нагрузке на прогоны 11т/м приложенная за 1с времени. Балки после потери устойчивости не рушатся, как у Cfytrr, а подкрепленные прогонами показывают суперпозицию форм потери устойчивости.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Динамика (1).gif
Просмотров: 274
Размер:	8.85 Мб
ID:	221607  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Динамика.gif
Просмотров: 274
Размер:	5.81 Мб
ID:	221608  
румата вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 19:18
#635
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,212


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
KЗУтеор - по формулам из справочника Уманского для балки
Если не затруднит, укажите издание и страницу.
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2019, 21:26
#636
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Балки после потери устойчивости не рушатся, как у Cfytrr
У Cfytrr рушится после 12 тс/м.
Попробуйте добавлять по 0,5-1 тс
А графики не строит? Интересно посмотреть
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 04:02
1 | #637
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,874


Цитата:
Сообщение от IBZ Посмотреть сообщение
Если не затруднит, укажите издание и страницу.
Справочник проектировщика промышленных, жилых и общественных зданий и сооружений. Расчетно-теоретический. 1960 г. Уманский А.А.
Стр. 768,769.
Геометрические характеристики посчитаны под оболочечную модель, без учета собственных моментов инерции полок и стенок - чтобы не получить расхождение еще и за счет их несовпадения с сортаментом.
Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А графики не строит? Интересно посмотреть
Если бы программа звук записывала, интересно было бы послушать. Похоже, открыт динамический гаситель нагрузки. Конструкция с динамическим гасителем при превышении нагрузки не разрушается, а только кряхтит и тихонько матерится, переминаясь с ноги на ногу.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема.png
Просмотров: 94
Размер:	31.1 Кб
ID:	221624  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устойчивость.jpg
Просмотров: 102
Размер:	355.8 Кб
ID:	221625  

Последний раз редактировалось Нубий-IV, 27.12.2019 в 05:55.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 10:09
#638
румата


 
Регистрация: 06.04.2015
Сообщений: 2,676


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
А графики не строит? Интересно посмотреть
Строит.



Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Если бы программа звук записывала, интересно было бы послушать. Похоже, открыт динамический гаситель нагрузки.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещение Z.png
Просмотров: 210
Размер:	34.1 Кб
ID:	221630  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перемещение Y.png
Просмотров: 206
Размер:	33.5 Кб
ID:	221631  
румата вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 10:29
| 1 #639
MaximusDegtyarev


 
Регистрация: 22.11.2019
Сообщений: 59


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Конструкция с динамическим гасителем при превышении нагрузки не разрушается, а только кряхтит и тихонько матерится, переминаясь с ноги на ногу.
Считаю, что это определение нужно зачислить в число академических.
MaximusDegtyarev вне форума  
 
Непрочитано 27.12.2019, 12:43
#640
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,787


Цитата:
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Строит.
Еще бы привязать к нагрузке.
Старый Дилетант вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Что такое устойчивость плоской формы изгиба?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом. ZVV SCAD 25 11.01.2013 16:13
Устойчивость плоской формы изгиба. помогите разобраться garik86 Конструкции зданий и сооружений 6 07.05.2010 13:18
Устойчивость плоской формы деформирования Камо Конструкции зданий и сооружений 35 05.03.2009 12:46
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05