Непрочитано 24.01.2020, 10:59 #1
Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
fyexby
 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29

Добрый день. Может кто сталкивался с проблемой. Есть рамный узел на сварке - стык колонны и балки в каркасе здания. Плиты перекрытия пустотки. Наш главный специалист говорит что опирание плиты на верхнюю накладку узла делать не стоит, но тогда получатся большие монолитные участки. Усилия продольные в накладках около 100тс, опасаемся класть на них сверху плиты....

Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:11.
Просмотров: 3342
 
Непрочитано 24.01.2020, 11:11
#2
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
Верхняя накладка растянута как правило. Чем ей может грозить небольшой прижим?
Я вот проблем не вижу, например. А чем ваш главспец обосновывает свои опасения?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 11:17
#3
fyexby


 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29


Сварные швы... их много и накладка на пределе, плюс она ещё свисает с полок балки. Говорит - смонтируют криво (никогда ровно колонны и балки выставить не удавалось на его опыте), швы на пределе запас не больше 5 процентов. Да ещё у нас регион такой - зимой очень холодно...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Ниже 45.... Строителям не доверяет одним словом...

----- добавлено через ~5 мин. -----
А так как очень холодно монолитные участки не нравятся строителям. Толщина накладок 12 мм. Вроде и швом можно выровнять....
fyexby вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 11:24
#4
Evgeny31


 
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415


Цитата:
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
Сварные швы... их много и накладка на пределе, плюс она ещё свисает с полок балки. Говорит - смонтируют криво (никогда ровно колонны и балки выставить не удавалось на его опыте), швы на пределе запас не больше 5 процентов. Да ещё у нас регион такой - зимой очень холодно...
Какие то сомнительные доводы...
А монолитный участок в таком случае разве давить на накладку не будет?

Если уж так сильно опасаетесь, то почему не принять накладки большей толщины?
Evgeny31 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 11:30
#5
fyexby


 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29


Вот и мне они кажутся сомнительными... Но, все же, что-то в этом есть.... давление от монолитных участков будет но, оно будет равномерное и приходить оно в основном будет на балки (монолитного участка) слева и справа от колонны, балки же эти на накладки опираться не будут

Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:58.
fyexby вне форума  
 
Непрочитано 24.01.2020, 11:46
#6
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435


Не понятно какая такая проблема может случиться с накладкой из-за того, что на нее плита обопрется. Если есть какие-то страхи из-за того, что она по расчету на пределе - ну так сделайте ее длиннее, толще. Повысьте запас надежности.
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 24.01.2020, 12:12
#7
fyexby


 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29


Спасибо, в целом вопрос прояснился, лучше уменьшить монолит и оприреть на накладки.
fyexby вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2020, 15:55
#8
alexkozyrenko


 
Регистрация: 29.09.2019
Сообщений: 12


Я считаю, что при таких больших морозах лучше сделать болтовое соединение. При таких перепадах температур может деформироваться сварной шов.
alexkozyrenko вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 04.02.2020, 06:38
#9
fyexby


 
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29


Болты тоже рассматривали, но были до этого здания и строители не очень точно монтировали колонны - отклонения по всем параметрам, думали что болты сложнее установить на криво смонтированные колонны.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Да и времени нам не дали для проектирования. 2 месяца на "П" и 2 месяца на "Р". Здание 8 этажей 50×25 м. С углами, выступами, перепадами....
fyexby вне форума  
 
Непрочитано 04.02.2020, 07:37
#10
slava_lex

Конструктор
 
Регистрация: 20.07.2015
Сообщений: 413


Страшно представить что сделает с накладкой натяжение болтов в таком случае..
slava_lex вне форума  
 
Непрочитано 09.02.2020, 23:30
#11
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от fyexby Посмотреть сообщение
накладка на пределе, плюс она ещё свисает с полок балки
А почему верхняя накладка шире пояса, ее нужно делать уже и варить швом в нижнем положении, а не потолочным.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 09:10
#12
Мертвая наука


 
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
А почему верхняя накладка шире пояса, ее нужно делать уже и варить швом в нижнем положении, а не потолочным.
Все правильно у тс. В середине верхней накладке делается U-образный вырез для сварных швов. Просто есть разные вариации узла...
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва.
Мертвая наука вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 12:04
#13
ZVV


 
Регистрация: 06.06.2012
Харьков, Украина
Сообщений: 2,454


Цитата:
Сообщение от alexkozyrenko Посмотреть сообщение
Я считаю, что при таких больших морозах лучше сделать болтовое соединение. При таких перепадах температур может деформироваться сварной шов.
С какого перепугу он будет деформироваться?
ZVV вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 12:28
#14
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
Все правильно у тс. В середине верхней накладке делается U-образный вырез для сварных швов. Просто есть разные вариации узла...
Наличие выреза не исключает фланговые швы, которые лучше сваривать в нижнем положении.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:21
#15
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Наличие выреза не исключает фланговые швы, которые лучше сваривать в нижнем положении.
Они конструктивные и в расчёте не участвуют.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:39
#16
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Они конструктивные и в расчёте не участвуют.
Думаю Вы ошибаетесь, прорезь как раз и делают для того, чтобы увеличить длину швов, это позволяет сделать накладку короче.
Верхнюю накладку желательно делать уже полки, а нижнюю- шире, тогда все монтажные швы будут выполняться в нижнем положении
Это не связано с наличием или отсутствием прорези.
boris_r вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:46
#17
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


boris_r, добавлю картинку, чтобы пояснить, что имелось ввиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: p0026.png
Просмотров: 67
Размер:	1.29 Мб
ID:	223006  
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:47
#18
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Offtop: Экстрасенсы? Второй месяц читаю и не могу понять о чём вообще речь...

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
добавлю картинку,
Вон оно чё... И где плиты? А в створе колонн "дырка"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 14:49
#19
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Вон оно чё... И где плиты?
Вероятно, там же, где и суслик.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Непрочитано 10.02.2020, 15:20
#20
boris_r

Инженер
 
Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744


Цитата:
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
boris_r, добавлю картинку, чтобы пояснить, что имелось ввиду.
Да, в случае с прорезью Вы правы.
boris_r вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене EnGI Железобетонные конструкции 27 26.05.2016 15:06
Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%) dodo500 Железобетонные конструкции 1 29.03.2016 15:32
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) maxummm Конструкции зданий и сооружений 55 25.09.2013 08:55
Расчет опорной плиты каткового опорного узла Sarman Конструкции зданий и сооружений 8 06.10.2010 19:00
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 DDlis Расчетные программы 2 30.04.2008 14:15