| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
24.01.2020, 10:59 | #1 | |
Опирание плиты на верхнюю накладку рамного узла - допускается?
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
||
Просмотров: 3342
|
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
Сварные швы... их много и накладка на пределе, плюс она ещё свисает с полок балки. Говорит - смонтируют криво (никогда ровно колонны и балки выставить не удавалось на его опыте), швы на пределе запас не больше 5 процентов. Да ещё у нас регион такой - зимой очень холодно...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Ниже 45.... Строителям не доверяет одним словом... ----- добавлено через ~5 мин. ----- А так как очень холодно монолитные участки не нравятся строителям. Толщина накладок 12 мм. Вроде и швом можно выровнять.... |
|||
|
||||
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 1,415
|
Цитата:
А монолитный участок в таком случае разве давить на накладку не будет? Если уж так сильно опасаетесь, то почему не принять накладки большей толщины? |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
Вот и мне они кажутся сомнительными... Но, все же, что-то в этом есть.... давление от монолитных участков будет но, оно будет равномерное и приходить оно в основном будет на балки (монолитного участка) слева и справа от колонны, балки же эти на накладки опираться не будут
Последний раз редактировалось fyexby, 24.01.2020 в 11:58. |
|||
|
||||
Регистрация: 04.08.2011
Сообщений: 29
|
Болты тоже рассматривали, но были до этого здания и строители не очень точно монтировали колонны - отклонения по всем параметрам, думали что болты сложнее установить на криво смонтированные колонны.
----- добавлено через ~8 мин. ----- Да и времени нам не дали для проектирования. 2 месяца на "П" и 2 месяца на "Р". Здание 8 этажей 50×25 м. С углами, выступами, перепадами.... |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2018
Москва
Сообщений: 246
|
Все правильно у тс. В середине верхней накладке делается U-образный вырез для сварных швов. Просто есть разные вариации узла...
__________________
Проектирование КЖ, КМ, КР, АС. Москва. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
|
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Сообщений: 744
|
Думаю Вы ошибаетесь, прорезь как раз и делают для того, чтобы увеличить длину швов, это позволяет сделать накладку короче.
Верхнюю накладку желательно делать уже полки, а нижнюю- шире, тогда все монтажные швы будут выполняться в нижнем положении Это не связано с наличием или отсутствием прорези. |
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208
|
Offtop: Экстрасенсы? Второй месяц читаю и не могу понять о чём вообще речь...
----- добавлено через ~1 мин. ----- Вон оно чё... И где плиты? А в створе колонн "дырка"?
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет узла примыкания монолитной плиты к существующей стене | EnGI | Железобетонные конструкции | 27 | 26.05.2016 15:06 |
Допускается ли монтаж ребристой плиты 12х3м (б/у) под углом (10%) | dodo500 | Железобетонные конструкции | 1 | 29.03.2016 15:32 |
Опирание пустотной плиты перекрытия на нижнию полку балки (широкополочный двутавр) | maxummm | Конструкции зданий и сооружений | 55 | 25.09.2013 08:55 |
Расчет опорной плиты каткового опорного узла | Sarman | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 06.10.2010 19:00 |
Опирание пустотной(связевой) плиты в MicroFE 2006 | DDlis | Расчетные программы | 2 | 30.04.2008 14:15 |