Непрочитано 17.02.2010, 18:43
Усиление металлической колонны изнутри
Stamm
 
Регистрация: 02.02.2010
Сообщений: 8

Здравствуйте, прошу помочь с выбором способа усиления металлической колонны круглого сечения 159 диаметра, толщиной стенки 4мм и высотой 3м. При монтаже была допущена ошибка, колонна была установлена не под осью лежащей сверху балки, а со смещением на 100мм. Как следствие, возник эксцентриситет и появились признаки деформации. 1.Колонну можно заменить, но местоположение ее изменить проблематично.
2. Увеличить жесткость, наварив снаружи накладки, исключено. Рассматривался вариант помещения внутрь металлической трубы ж/б колонну, но несущая способность такого решения оказалась невелика 10-12 т. , а нужно 25-35т.
Просмотров: 15457
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:20
#41
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
где потерялись крутящие моменты?
Тут бы как бы не упасть от банального изгиба...
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 01.12.2019, 23:22
#42
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
Не меняя согласованый внешний вид
кризис менеджмента..

Мне кажется или можно отрезать кусок трубы 530х6 L=1500 и приварить 530х9 ?
Швом типа С8
Иначе это реально гланды))

Последний раз редактировалось olf_, 01.12.2019 в 23:33.
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 19:50
1 | #43
neolitych


 
Регистрация: 31.01.2012
Сообщений: 30


Добрый вечер. За праздниками забыл отчитаться добрым людям вдруг кому интересно:
Вварили две полутрубы 1,5м внутрь из той же заготовки в т.ч. на заклепки ф24 мм (около 200 шт.)
и 2 ребра между ними t10C245 на ту же высоту.
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик и короткими сессиями вроде справились.
Думаю требуемые +20% прочности обеспечили.
Спасибо!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_viber_2020-01-09_18-11-58.jpg
Просмотров: 181
Размер:	131.5 Кб
ID:	221855  
neolitych вне форума  
 
Непрочитано 10.01.2020, 20:43
#44
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик
ну входит это понятно))
Offtop: замотивировали))

----- добавлено через ~19 мин. -----
Offtop: а если не войдет то кувалда под рукой
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2020, 10:03
#45
olf_

негодяй со стажем
 
Регистрация: 26.10.2009
Сообщений: 2,434


Интересно как к этому чуду будет приварена опорная пластина (башмак). Внутренние полутрубки приварят к пластине?

Offtop: Колоноскопия в карму заработана
olf_ вне форума  
 
Непрочитано 11.01.2020, 22:50
#46
Бармаглотище

КМ, КМД
 
Регистрация: 24.05.2010
Тула
Сообщений: 8,009


Цитата:
Сообщение от neolitych Посмотреть сообщение
В 530 мм без проблем входит средний такой сварщик и короткими сессиями вроде справились.
Спасибо!
А куда охрана труда смотрела? Заставили сварщика дышать всей фигней, которая при сварке образуется.
Бармаглотище вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление металлической колонны изнутри

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
Расчет базы наклонной металлической колонны Vlad_zub Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.07.2009 17:08
Конструирование базы V-образной металлической колонны. Poreth Металлические конструкции 6 06.09.2008 20:38
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну Андрей Т. Основания и фундаменты 10 09.07.2008 21:13
Усиление монолитной колонны под нагрузкой Varj Железобетонные конструкции 14 30.10.2007 23:45