21.07.2009, 11:32 | #1 | |
Минимальное опирание перемычки в кирпиче
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
||
Просмотров: 75386
|
|
||||
Проектировщик в строительстве Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382
|
Достаточно, если стена не несущая. Если есть сомнение - армируйте, Владимир Сергеевич, кладку под перемычкой (3-4 ряда сеток) и над ней (1-2 ряда). Шаг арматуры 225...300мм по высоте, Ф4 Вр1 ячейка 50х50мм. Анкеровка сеток по 500...1000мм за границей проёма.
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
Смущает высота кладки НАД перемычкой. Есть еще ньюанс: Проем начинается на 130мм. от перпендикулярной стены. т.е. кладка в месте заплечика перевязана с другой кладкой. Как мы это заплечико сможем усилить тогда? И нужно ли? |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Ростов-на-Дону
Сообщений: 539
|
Я как архитектор пользуюсь следующим правилом в таких случаях: при подборе перемычек учитывается нагрузка от кирпичной кладки на высоту равной ширине проёма.Выше кладка работает как балка (объяснение конструкторов).
т.е. на вашу перемычку приходит нагрузка (суммарно на две) 1,31х0,25х1800=589,5 кг/м т.е. на 1 блок придёт 300 кг/м вот смело и подбирайте. Если взять обычные ПБ-шки то для таких нагрузок у них минимальное опирание 100 мм.Можете кинуть схемку и сортамент ваших перемычек.подберём. Последний раз редактировалось Anton_Br, 22.07.2009 в 10:23. |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
|
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 29.04.2008
Сообщений: 565
|
Цитата:
Цитата:
(При подборе перемычек пользуюсь также серией 1.038.1). |
|||
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,857
|
Цитата:
- стена самонесущая стоит рядом с каркасом - стена в 2х...3х светном помещении 250мм - это точно должна быть анкеровка на нескольких отметках равномерно по высоте... вывод подтверждаю: Владимир Сергеевич чего-то недоговаривает. Последний раз редактировалось Stierlitz, 26.07.2009 в 17:12. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
Внесу ясность. Стена сама по себе. Лестничная клетка. Ни на что она не опирается, а идет с нуля до кровли (порядка 10м. высотой). 250мм. на каждом этаже проем 2100х1310. от перпендикулярной стены идет заплечико в пол-кирпича, вот его, как я понял, надо проармировать рядов через 5. А перемычка (1550 по длине) ложится на него (заплечико) на 120мм. И дальше пошла опять стена до верха. Чую, что все-таки маловато.
Но все равно всем огромное спасибо! |
|||
|
||||
Не совсем профессионально но как понимаю, можно так - над каждым проемом ставить несущую жб балку/перемычку с опыранием на перпендикулярные проему стены (они же несущие?). Тогда эта 10-метровая стена пойдет отдельными заполняющими кусочками.
|
||||
|
||||
Архитектор Регистрация: 03.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Если несущая стена то брать 3ПБ 16-37п, если сверху 1-4 ряда кладки можно взять1ПБ 16-1, 2ПБ 16-3п, но это так из опыта. Обычно отдаю конструкторам просчитать, у них ето занимает часик максимум.
Правда из того что пишет автор не всё понятно. Фрагмент плана и разрезик в студию, хотябы левой пяткой нарисованные в паинте. Если скинете то могу отнести на погляд своему конструктору, он прикинет
__________________
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:) |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
План и разрез |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 03.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
А гдеж там размеры? Я понимаю что всё стандартное)
Какая высота этажа? Видемо 3300 да?Сюдя что ступеней 22 штуки. Если да, то над перемычкой много кладки и опирание 120 мало. Я бы взял 3ПБ 18-37п длина перемычки 1810 масса 119 кг. И не забывайте что в сечение перемычка 120 на 220(h), соответственно на стену толщиной 250, видемо у вас, надо 1 перемычки 3ПБ 18-37п
__________________
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:) Последний раз редактировалось VMaltsev, 31.07.2009 в 14:05. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 03.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Да на 250 .Ну как вариант ещё сдвинте на 120 мм влево дверной проем.
У вас просто стена в которой проем насколько я понимаю несущая и тогда 120мм опирания мало для перемычки. Еще ка вариант сделайте обоиму мз метала у проема. Если боитесь заводить в тело стены, которая с права. А это проект или реально существующее здание с пристроем? Там есть видемо старые стены и новодел да? Извеняюсь если туплю) На работе, веселье сплошное, хоть тут отвлечся на минутку)
__________________
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:) Последний раз редактировалось VMaltsev, 31.07.2009 в 15:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.06.2009
Сообщений: 54
|
Цитата:
А че это у вас веселье?) Мы тут в поте лица, понимаешь=) |
|||
|
||||
Архитектор Регистрация: 03.03.2009
Екатеринбург
Сообщений: 8
|
Ну вот так нелзя сдвинуть? [IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Рабочий%20стол/план%20и%20разрез1.pdf[/IMG]
Отвечу из дома) непонял как выклыдывать пдф, как прилогать фаил?
__________________
Я нематерюсь, я просто живу заЕ*шибись:) |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Плиты и угловые перемычки! | АнтигероЙ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.06.2009 16:12 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
Деревянные перемычки | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 05.10.2007 12:10 |
Арочное опирание фермы. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 64 | 06.08.2005 21:03 |
Опирание покрытия на колонны | Лена | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 06.12.2004 20:45 |