25.11.2013, 11:59 | #1 | |
Анкеровка продольной арматуры плиты на крайней опоре
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
||
Просмотров: 7236
|
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
П- образки, как пралвило в плитах ставят по свободному контуру плиты. Если балка в колонну заходит, то хомутов колонны как правило будет достаточно. Если у Вас нет знакопеременных нагрузок, то просто загните стержень в балку. Почитайте руководство по конструированию ЖБК без предварительного напряжения. Там все понятно написано. Вы лучше свой узел нарисуйте, тогда понятно будет, что в Вашем случае посоветовать.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645
|
п-образные стержни - это анкеровка петлями - применяется, когда оба конца петли растянуты одинаково (см. п.2.39 руков-ва по конструированию) - не ваш вариант. Лучше анкерить по рамному узлу, однако расчет вести лучше в программе, т.к. нужно учесть соотношение жесткостей плита - балка на кручение, т.к. при малой жесткости балки на кручение у вас опорный момент уйдет частично в пролет, как ни анкери на опоре
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
а в каком случае вообще оба конца петли могут быть растянуты одинаково? в центрально растянутом элементе что ли? вроде бы с какой силой верхний конец (извиняюсь) натянут, с такой же силой нижний и сопротивляется (если на длину анкеровки завести. если я просто отогну стержень в тело балки, тогда мне и поперечные стержни ставить надо? почему во всех книжках эти поперечные стрежни нарисованы когда только балка в тело колонны анкеруется? чтоб на разогнулся мой отогнутый стержень
----- добавлено через ~1 мин. ----- я считаю армирование плиты и балки в "Лире". как то еще дополнительно надо учитывать жесткости плиты и балки? |
|||
|
||||
Регистрация: 06.02.2009
Сообщений: 73
|
Подскажите откуда такую красивую табличку скопировали? почему сложно то П-образные стержни? по всему контуру свободному ставим - и ничего. у меня балка только в одном месте стоит. все остальные края свободные. Просто если верхнюю арматуру отогнуть в тело балки, надо или не надо поперечные стержни????. в "руководстве" тоже читала, что надо, а потом конкретно рекомендации по армированию плит - нету никаких поперечных стержней против разгибания. просто сетки загнут или стержни и все. да и как там куда их там поставишь???
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Нормы ФРГ и Франции.
Хотите, ставьте. Гнуть-то в 2 раза больше нужно. Если можно заанкерить верхнюю арматуру отгибом (растяжение), нижнюю - прямым участком (сжатие), то зачем петля? Вы же смотрели про плоские перекрытия, а там где колонна - нет поперечного стержня на длине анкеруемого стержня, поэтому и хомуты, а где плита в крайнюю балку, там анкеровка осуществляется за поперечный стержень, который и препятствует разгибанию. |
|||
|
||||
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316
|
Сделайте проще: Установите Г- образный стержень и всё. Если Вы проектируете жесткий узел, то диаметр и длину стержня назначайте расчетом. Если в расчете принимали шарнир, то назначьте стержень по конструктивным требованиям. Не морочьте себе голову требованиями других стран. Изучите руководство по конструированию ЖБК без предварительного напряжения. Ваш случай стандартный. Конструктивные требования, нужные в Вашем случае, там описаны.
Если Вам так хочется поставить П- образку - ставьте, только с учетом выше написанного.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Анкеровка сжатой арматуры | gvs | Железобетонные конструкции | 76 | 07.07.2017 13:28 |
Анкеровка арматуры в торце плиты | sys81 | Железобетонные конструкции | 35 | 22.06.2015 14:13 |
Вес арматуры на 1 м2 плиты | Engineer IA | Железобетонные конструкции | 27 | 03.02.2014 07:33 |
Анкеровка. Анкеровка арматуры балки в крайнюю колонну | @$K&t[163RUS] | Железобетонные конструкции | 54 | 24.08.2011 18:03 |