21.11.2019, 11:07 | #1 | |
Как сдать дом, если технические условия получены на микрорайон?
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 4599
|
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Конечно нет смысла, выдали на весь район, значит нужен проект ТП с которой будут запитаны все дома + поликлиника, школа, детсад. Далее в своём проекте указывается см. проект такой-то, и ссылаетесь на проект ТП, никакие ТУ там не нужны. А в ПЗ так и пишите что основной источник такой-то резервный такой-то (согласно ТУ на микрорайон), при этом мощность пишите которая у Вас получилась.
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
По ГрК требуется предоставление справок о выполнении ТУ. Насколько я понял, в них дело.
Тут только либо справки просить с энергоснабжающих организаций, либо просить новые (уменьшенные) ТУ и на них справки получить. Главное, чтобы в этих справках было затребовано только то, что по факту выполнено. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
А дома норовят построить и продать раньше сетей. В расчете на какую-то "временную схему". Вот тут-то и возникают отдельные ТУ на строящийся дом. Причем там может быть только техническая часть, а не покупка мощности. Ну а если общих сетей еще нет, то и мощность надо покупать. И она как раз может обойтись дороже. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Ну тогда наверное РТП должна быть, вопрос на чьём балансе она будет, это как раз вопрос ТУ. Всё правильно я считаю, есть ТУ на район, дальше строите ТП и уже на уровне владельца этих внутренних сетей (которые после ТУ) пишется ТУ на конкретный дом. Допустим нет ещё проекта ТП и плана КЛ, но нагрузки на дом собрали. Пишем бумагу "типа ТУ", не знаю как правильней назвать: дом такой-то подключить от ТП такой-то с фидера такого-то (или вообще про фидер ничего не писать) мощность такая-то, категория такая-то, сама ТП запитана от туда-то (согласно ТУ сетевой организации).
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Jоhnny, Pavel_V, ShaggyDoc, kifa, juri18, благодарю за ответы.
Если рассматривать конкретно наш случай, то алгоритм происходящего примерно такой: 1. Разрабатываем проект на микрорайон с расчетом мощности микрорайона, планом сетей, схемами ТП, указанием мощностей каждого дома и т.п. 2. Наш главный энергетик берет расчет на микрорайон и идет в энергоснабжающую организацию для получения ТУ. 3. Получаем ТУ на микрорайон для подключения к сети 10кВ. 4. Энергоснабжающая организация осуществляет строительство КЛ-10кВ и ставит ТПшки. 5. Начинается постепенное строительство домов и прокладка КЛ-0,4кВ к ним нашими строителями. 6. Построен первый дом. Теперь нужны отдельные ТУ на дом для сдачи. Берем ТУ согласно расчету на дом в энергоснабжающей организации для подключения к сети 0,4кВ. Сдаем дом. 7. В энергоснабжающей организации суммируют мощности всех домов по ТУ, что в итоге намного больше купленной мощности. 8. Последний раз редактировалось 2C75FF, 26.11.2019 в 08:58. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 27.05.2007
Сибирь
Сообщений: 2,974
|
Можно сделать одни ТУ, но с вводом мощности по этапам.
Конечную мощность вы можете указать для района с учетом понижающего коэффициента. Но вы не можете применять понижающий коэффициент для первого вводимого дома. На втором этапе - коэффициент для двух домов, на третьем - для трех и т.д. Схема действительна, если районная сеть будет вашей. Если сеть будет в собственности или аренде у энергетиков - придется платить за каждый дом отдельно. |
|||
|
||||
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Вот мне то же интересно, как крутиться. Ситуация абсолютно похожа.
Спроектирован квартал в несколько домов. Запрос мощности был сделан с учетом всех нормативных коэффициентов. Началась сдача первого дома. Требование сетевой - перераспределить ранее отпущенную. В принципе логично. Но перераспределение не учитывает принятые проектом коэффициенты. Пример: есть 8 многоквартирников в квартале. суммарная мощность на весь квартал с учетом коэффициентов по СП 256 - 420кВт. каждый дом в отдельности по 80кВт (плюс/минус). Перераспределение мощностей сетевая организация принимает только с коэффициентом 1. То есть все 8 домов будут 640кВт. Ну или полтора последних дома в пролете. Как бороться не представляю. Один раз удалось через ФАС и Комитет по тарифам выжать от сетевой дополнительную "виртуальную" мощность. А в целом, как делают другие - не пойму. И если проектировать с коэффициентом 1, то можно споткнуться об экспертизу. Может кто знает, как с этим выкручиваться? |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Что значит промежуточные. На стадии П ты можешь не считать спецификации, забить на трассы, оборудование и пр., но расчёты это принципиальные вещи!
А если зак рогом встал прям надваить на него и пусть выдаёт свои ТУ и ТЗ, пусть посчитают свои финансы, сколько они готовы отдать за свои хотелки по мощностям. А дальше я говорю так: я и 8 шапок могу сшить, оно вам точно надо? Или может я что не так понял? Если есть микрорайон и отдельный дом, напишите всё как по расчётам по уму делается: на этот дом мы просим столько-то, на это столько-то, а на микрорайон столько-то, меньше чем на сумму всех домов (с учётом коэффициента несовпадения максимумов). |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Поясню.
Путь 1. Проектировщик выполняет расчет комплекса с учетом коэффициентов в СП256. Проходит экспертизу. Заказчик доволен. Приходи время сдавать каждый объект комплекса. Сетевая требует выделить мощность для каждого объекта, что бы заключить самостоятельные договора электроснабжения. Как следствие, распределить не получиться: или суммарной мощности надо больше (так как распределяется с коэффициентом 1), или для каждого объекта потребуется снизить мощность (сетевая потребует уменьшить токоограничвающие аппараты на вводах). Оба варианта ставят заказчика в неприятную позу. Путь 2. Проектировщик выполняет расчет комплекса с учетом коэффициента 1. Общее оборудование будет завышено по номиналам (особенно подстанция). Экспертиза ругается на решение, запарывает проект. Беготня и доказывания проектировщику не к чему, ибо на устранение замечаний срок малый и повторно оплачивать экспертизу со своего кармана не хочется. Все переделывается и получается как по "пути 1". Путь 3 (ну наверное менее геморройный, но затратный для заказчика). На начало проектирования проектировзик истребует указать в ТЗ использование коэффициента 1. Ну а далее по "пути 2", но с экспертизой проблем уже не должно возникнуть. Но строиться будет уже дороже. Формально Путь 2 надо сразу делать по пути 3. Но как вариант я его в список добавил. Обеспечат. Но только до момента, когда начнется перераспределение нагрузок комплекса между объектами. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.04.2009
Петрозаводск
Сообщений: 323
|
Цитата:
Но даже если застройщик не планирует передавать сети, то он все равно должен перераспределять ранее запрошенные мощности объектам, что бы те могли заключить самостоятельные договора. Итог перераспределения как раз и приведет к конфликту коэффициентов. Конечно, существуют случаи, когда застройщик принимает на себя обязанность управляющей компании на весь комплекс, и не предусматриваются прямые договора каждого объекта со сбытовой компанией. Но это не рядовой случай. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ищу ОСТ 16 5.189.002.0-75 Вводы кабельные взрывозащищенного и рудничного электрооборудования. Общие технические условия. | Serge Krasnikov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 22.10.2020 04:32 |
В каких случаях необходимо получить технические условия | Валериан | Инженерные сети | 16 | 07.05.2017 22:27 |
Ищу ГОСТ 2773-78 провода медные, изолированные лаками на масляной основе. технические условия | zagr | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.10.2016 08:21 |
Помогите найти ошибку с Lisp "автонумерацией листов" | tujn08 | LISP | 14 | 12.05.2015 17:20 |
Технические условия на прокладку трубопровода | Ded_M03ay | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 19.10.2011 18:36 |