| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"

Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 06.02.2020, 16:56
Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"
Юрий_Нд
 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720

Доброго дня всем.
Прошу подсказать, что выгоднее, с точки зрения потерь электроэнергии:
"Передавать мощность по проводам постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"
Также привожу дополнительные данные, которые по моему мнению не будут влиять на ответ, но всё-таки:
1. Мощность 30 кВт;
2. Расстояние 53 м;
3. Если мощность будет передаваться трёхфазный переменным током, тогда по трем проводам.
4. Если мощность будет передаваться постоянным током, тогда по 4-ем независимым линиям, с током в одной линии 19,4 Ампера и в трех линиях по 9,7 Ампера. Это если считать, что основная нагрузка будет передаваться с напряжением 620 Вольт.
..................................................................................................................
Ещё раз повторюсь, что перерасход проводов, в каком-либо случае не интересует, интересует только потери электроэнергии.
Спасибо ________________ Юрий.
п.с. Я всё-таки, "делаю ставку" на постоянный ток.
Просмотров: 4436
 
Непрочитано 07.02.2020, 14:46
#21
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от juri18 Посмотреть сообщение
Потеря мощности в проводе = I*R
дык ток умножить на сопротивление всегда напряжение было, не?
падение напряжения в проводе
а вот ежели I^2*R, что равно U^2/R то будет мощность
в зависимости сопротивление чего мы подставляем это будет либо мощность нагрузки, либо мощность (потери мощности) в проводах
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 15:49
#22
ratay


 
Регистрация: 25.05.2015
Сообщений: 646


С теоретической точки зрения: потери мощности пропорциональны самой мощности и равны U^2/R, у переменного тока 380 - это действующее напряжение, мгновенное напряжение прыгает, и с учетом квадратичной зависимости потери выше, чем у постоянного того же напряжения. Или постоянного другого напряжения. Сейчас разговор о процентах потерь. А с практической: не морочьте себе мозги, при ваших масштабах разница неощутима, как удобнее, так и делайте.
ratay вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 17:03
#23
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
и с учетом квадратичной зависимости потери выше
Если не затруднит, формулу которая сие учитывает на переменном токе пром. частоты, а то считаю по старинке через комплексные числа, а надо вон как, учитывать что на переменке активные потери больше за счет прыжков напряжения
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:10
#24
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


1. Всем спасибо за сообщения-комментарии, даже не очень дружелюбные.
2. 1 + 3 = 4;
1*19.4 + 3*9.7 = 48.5 А
3. Как в первом приближении считать площадь проводника, исходя из силовой нагрузки по амперам? Для меди и алюминия.
4. Какой стандартный ряд типоразмеров площади сечения проводника?

----- добавлено через ~7 мин. -----
5. Категорически не согласен, что напряжение "прыгает". Мгновенном значение напряжения "изменяется" по синусоиде. Напряжение "прыгает" только в плохих преобразователях.

Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 07.02.2020 в 17:21.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 17:28
#25
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Господа.
Все же просто!
Ток по сети постоянного тока будет 30 000 / 800 = 37.5 А
Ток по сети переменного тока будет 30 000/380*1.73*0.8 = 57 А

Все!
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:28
#26
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


6. Если не ошибаюсь, то для трёхфазного напряжения действующее напряжение отличается от максимального в корень из 3-ех раз, для однофазного корень из 2-ух?
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 17:32
#27
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
3. Как в первом приближении считать площадь проводника, исходя из силовой нагрузки по амперам? Для меди и алюминия.
4. Какой стандартный ряд типоразмеров площади сечения проводника?
В гугле совсем забанили? Или лень вперед родилась?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
6. Если не ошибаюсь, то для трёхфазного напряжения действующее напряжение отличается от максимального в корень из 3-ех раз, для однофазного корень из 2-ух?
Гугли эти слова. Рукалицо
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 07.02.2020, 17:49
#28
Юрий_Нд


 
Регистрация: 29.01.2016
Сообщений: 720


Для трехфазной линии 10 квадратов по меди и 16 квадрат по алюминию.
Попробую просчитать.
Юрий_Нд вне форума  
 
Непрочитано 07.02.2020, 18:21
#29
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,293
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Юрий_Нд Посмотреть сообщение
Попробую просчитать.
Помощь зала
Гугли слово ПУЭ, там есть ответы

----- добавлено через ~2 мин. -----
До ста метров можно не считать, выбирать по длительно допустимому току
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как выгоднее передавать мощность? Постоянным током 500-800 В, либо трехфазным 380 В"

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как средствами LISP сделать обычный атрибут постоянным? mkung LISP 6 13.04.2016 13:58
Возникнет ли необходимость обязательной установки в малоэтажных многоквартирных жилых домах лифтов либо подъемников для ММГН в связи с новыми изменениями в Градкодекс? Бойко Алексей Архитектура 17 16.02.2016 15:04
помечтаем? можно ли не имея опыта в проетировании и без чьей либо помощи и не работая самому сделать себя конструктором? richardo Профессии и трудовые отношения 62 08.01.2009 14:37
Ищу серию ВЛ либо её номер по фото... Alex_N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 03.06.2008 16:28