| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.09.2007, 11:13 | #1 | |
Пробить отверстие 700*700 в плите перекрытия 1200*6000
саратов
Регистрация: 05.09.2007
Сообщений: 5
|
||
Просмотров: 44405
|
|
||||
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552
|
Цитата:
В общем-то все Они и скажут в опорной зоне или пролетной это отверстие, с краю или посередине, пустотная плита или ребристая, достаточно оставшегося армирования или нет и т.д. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 18.03.2006
Крым
Сообщений: 1,501
|
Цитата:
Получается, чтобы пробить отверстие 700х700мм надо разбить 3 ребра, останется 4 ребра. Учитывая, что пустотки расчитывались без запаса, то вырезав половину ребер (и арматуры) уменьшите несущую способность вдвое. На нее я не передавал бы нагрузку - дай Бог, чтобы сама себя несла... А сверху какая нагрузка? |
|||
|
||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Учитывая, что это выход на чердак:
а) нагрузки на плиту практически не будет; а если предвидится - оставшиеся ребра всегда можно дополнительно укрепить стальным прокатом б) обрамление прямоугольного отверстия выполните из швеллера такой же высоты, что и толщина ж/б плиты (у Вас - 300 мм?); швеллер примет на себя ту нагрузку, которую должны были нести снесенные ребра. На производстве сплошь и рядом приходится пробивать ребристые плиты: трубопроводы, самотечные трубы, нории, те же лестницы, новое оборудование. И о каких-либо проблемах мне слышать не доводилось. P.S. Прошу не обращать внимание на сии изречения: я имел в виду ребристую плиту, а в теме - речь о пустотной |
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
GWA18
обрамление из швеллера едва ли компенсирует потерю продольной арматуры. да и обрамлять все таки лучше стержневой арматурой на у вообще такие экзекуции над плитами иногда заканчиваются обрушением
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
Регистрация: 05.09.2007
саратов
Сообщений: 5
|
Со стороны чердака на наружный край плиты опираются уголки к которым прикручена металлочерепица. При это уклон крыши почти отвесный и снег не задерживается.
Я тут подумал, м/б в конструкции лесницы на чердак заложить вертикальные стойки из швеллера....+ обрамить швеллером проем, при этом перерезанную арматуру приварить к обрамлению, а проём прорезать алмазным диском, минимально используя перфоратор, м/б всё это даст свои плоды? |
|||
|
|||||||
Механизатор широкого профиля (б/у) Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
P.S. Прошу не обращать внимание на сии изречения: я имел в виду ребристую плиту, а в теме - речь о пустотной |
||||||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Строительные конструкции Регистрация: 28.04.2007
Хабаровск
Сообщений: 257
|
GWA18. в каких еще высоких ребрах продольная арматура? речь идет о пустотной плите, в ней нельзя пробить столь серьезное отверстие не затронув продольную арматуру. возможно вы перепутали пустотку с ребристой плитой
а вообще, если мыслить совсем правильно, в пустотках отверстия можно бить не более 200х200. во вновь возводимых зданиях всегда можно избежать больших отверстий в плите, ну или хотя бы заказать плиту с отверстием на завод. а в возведенном здании нужно делать как сказано в посте №2 и хотя стоят сотни таких плит с люками-дырами на полплиты, не стоит полагаться на авось
__________________
Nobody's perfect |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 24.09.2005
МО
Сообщений: 870
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.09.2007
Барнаул
Сообщений: 2
|
Проектировал я однажды такую штуковину.
Сначала нужно пробить пустоты в плите, находящиеся по бокам от пробиваемого проема. Заложить туда продольную рабочую арматуру, площадь сечения которой должна компенсировать потери рабочей арматуры в рузрушаемых ребрах попадающих в проектируемый проем, после чего пробитые пустоты замоноличиваются. Потом пробивается сам проем и обрамляется стержневой арматурой. В зависимости от расположения пробиваемого проема, может возникнуть необходимость компенсировать потери не только продольной, но и поперечной арматуры. |
|||
|
||||
Регистрация: 05.09.2007
саратов
Сообщений: 5
|
Спасибо Delirium Tremens, хоть Вы поселили надежду. А армировать соседние пустоты необходимо по всей длине щеликом(6 м.). М.б. что-то ещё к этому дополнить для усиления, и если не трудно что значит "обрамляется стержневой арматурой" и чем это хуже швеллера?
|
|||
|
||||
Инженер-проектировщик Регистрация: 08.09.2007
Барнаул
Сообщений: 2
|
"обрамляется стержневой арматурой" означает, что по периметру пробитого проема устанавливатся стержневая арматура (продольная арматура заводится в пустоты плиты за края пробитого проема) и все это замоноличивается. Обрамление швелером не гарантирует совместную работу оного швелера с плитой.
|
|||
|
||||
Регистрация: 23.11.2009
Сообщений: 22
|
Просто так отверстия в пустотках делать нельзя. Существуют рекомендации для проектировщиков. Документ на аглицком, но разобраться можно. Обратить внимание нужно на пункт 6.8. со страницы 40.
Вот ссылка http://dwg.ru/dnl/7949 |
|||