| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?

Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.04.2011, 17:28
Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?
Макс_
 
Петербург
Регистрация: 24.11.2008
Сообщений: 76

Вопрос в заголоке. Что уже ясно - опалубка срисовывается с серии. Что не ясно - надо ли закладные. В мурзилке Шерешевского они нарисованы (там правда сборные и марш и площадка).
Марш если что типа ЛМФ ребристый по серии 1.251, с накладными проступями.
Просмотров: 13710
 
Непрочитано 27.01.2022, 13:52
| 1 #21
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В монолите были удобные решения: балки и Z-образные марши, или сборная промежуточная площадка+марши, а основная монолит. Плюсы здесь в том, что стены лестниц не льют по половине. Монолитчики закладные из пенопласта в стенах поставили, потом вышибли, балки воткнули, марши/площадки смонтировали.
Вот-вот, типа таких нюансов бы побольше охватить. А не поначиркать чего попало как в курсовом проекте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 20:13
| 1 #22
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Если куча неопределенностей, нужно принимать универсальное решение, а это в 90% случаев сборные марши и монолитные площадки. Если в принципе сборные марши по архитектуре подходят и их можно купить, то заказываем. Монолитные площадки позволят вписаться в любую конфигурацию лестничной клетки. Выступы в площадках делаем под опорные части маршей. Марш положить на растворчик, никуда он не денется. Тут разве не очевидно все?

Последний раз редактировалось Grim, 27.01.2022 в 20:19.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 21:04
#23
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Если куча неопределенностей, нужно принимать универсальное решение, а это в 90% случаев сборные марши и монолитные площадки. Если в принципе сборные марши по архитектуре подходят и их можно купить, то заказываем. Монолитные площадки позволят вписаться в любую конфигурацию лестничной клетки. Выступы в площадках делаем под опорные части маршей. Марш положить на растворчик, никуда он не денется. Тут разве не очевидно все?
Ну конечно неочевидно - например если марш подобрать так, чтобы последняя ступень совпала с верхом (полом) монолитной площадки, то проще будет узел (выемка) опирания - для строителей. Но так подобрать не очень получается при конкретной высоте этажа - есть марши со ступенью 150, 156, 147 и т.д., кроме того, все сборные марши рассчитаны на опирание верха в опущенную выемку. И т.д.
Насчет универсального решения - я бы конечно бы принял самое универсальное - монолит 100%, и лепил бы формы/фигуры какие вздумаются.
Но надо же и про простоту исполнения думать...или наплевать - пусть героически исполняют любые сложности.
Вот например высота 2,8 м - подберите марш - серия, марка. Желательно два одинаковых на этаж. Ширина 1200. Площадки монолитные. Желательно узлы опирания сильно не усложнять.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: марш 2800.png
Просмотров: 153
Размер:	4.0 Кб
ID:	244752  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 21:17
#24
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
если марш подобрать так, чтобы последняя ступень совпала с верхом (полом) монолитной площадки, то проще будет узел (выемка) опирания - для строителей
так на площадке обычно еще конструкция пола предполагается.
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Вот например высота 2,8 м - подберите марш - серия, марка
обычный 1ЛМ27.11.14. Опорный узел не будет простым, но строители и не такое умеют.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 21:25
#25
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Ну конечно неочевидно - например если марш подобрать так, чтобы последняя ступень совпала с верхом (полом) монолитной площадки, то проще будет узел (выемка) опирания - для строителей. Но так подобрать не очень получается при конкретной высоте этажа - есть марши со ступенью 150, 156, 147 и т.д., кроме того, все сборные марши рассчитаны на опирание верха в опущенную выемку. И т.д.
Да и не надо так подбирать, если не получается.


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
кроме того, все сборные марши рассчитаны на опирание верха в опущенную выемку. И т.д.
И в чем проблема?

Вся беда в том, что конструктор взялся за работу архитектора. Или горе от ума?

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Но надо же и про простоту исполнения думать...или наплевать - пусть героически исполняют любые сложности.
Просто не надо драматизировать.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 27.01.2022, 21:47
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Да и не надо так подбирать, если не получается.
Так в чем проблема подобрать? Или таки "не получается"?
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
И в чем проблема?
Раза три ранее пояснял.
Цитата:
Вся беда в том, что конструктор взялся за работу архитектора. Или горе от ума?
Вы не все читали, а всякие "горе от ума" в речах уже применяете смело. ГИП назначила 2,8, а АРх на предложение прорисовать геометрию лестниц с учетом конкретики серийных маршей сказала - а разве подбор маршей не работа конструктора?
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Просто не надо драматизировать.
Обязательно надо. В самом начале на корню убить нереализуемые геометрии от АРхов.
Так Вы не смогли подобрать марш для заданных условий? Какие-то проблемы?
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 00:42
#27
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
ГИП назначила 2,8, а АРх на предложение прорисовать геометрию лестниц с учетом конкретики серийных маршей сказала - а разве подбор маршей не работа конструктора?
"Просто не надо драматизировать".
Обязательно надо. В самом начале на корню убить нереализуемые геометрии от АРхов.
Не понятно, что там особенно прорисовывать? Уклон марша 1/2 - определен принять, назначить ширину ЛК и марша и глубину площадок.
Непонятно, как может быть нереализуемая геометрия стандартной лестницы жилого дома.
....
Я бы постарался принять стандартные сборные марши и площадки, а глубину площадок, при необходимости нарастил за счет монолита.
Как вариант - разработать бортовые сборные балки для опирания лестниц и разместить их изготовление на местном ЖБИ.
А вообще, если известен подрядчик - согласовать с ним на берегу.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2022 в 13:24.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 04:31
#28
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
В монолите были удобные решения: балки и Z-образные марши, или сборная промежуточная площадка+марши, а основная монолит. Плюсы здесь в том, что стены лестниц не льют по половине. Монолитчики закладные из пенопласта в стенах поставили, потом вышибли, балки воткнули, марши/площадки смонтировали.
Точно так же делают и с монолитными площадками. Пенопласт, гнезда, потом туда арматуру завели, сетки бросили и залили.
Лить по пол стены на ЛК - это садо мазо какое то )))

----- добавлено через ~3 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Вся беда в том, что конструктор взялся за работу архитектора. Или горе от ума?
КМ-щик взялся за железобетон.
)))

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Так в чем проблема подобрать? Или таки "не получается"?
Первая страница поиска
https://mzhbi.ru/lestnichnyj-marsh-lm-30.12.14/
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 06:15
#29
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Старый Дилетант Посмотреть сообщение
Не понятно, что там особенно прорисовывать? Уклон марша 1/2 - определен, назначить ширину ЛК и марша и глубину площадок.
Непонятно, как может быть нереализуемая геометрия стандартной лестницы жилого дома....
Необязательно прорисовывать - задача простая - подобрать серийный марш, любым удобным способом. Подберите. Условия выше. Бла-бла не надо. К слову - 1/2 - это номинал. Конкретное соотношение в сериях разное, например есть 156/300 на промежуточных и 154 на конечных ступенях. Для геометрии это не 1/2.
gorbun
Цитата:
КМ-щик взялся за железобетон.
Я конструктор. Могу из дерева или алюминия конструировать. Если кто-то узко заспециализировался, это необязательно значит, что он глубоко заспециализировался. И наоборот.
Цитата:
Первая страница поиска
Не надо бла-бла. Укажи конкретно марку/серию марша, подходящего для условий. Задача проста, особенно для узкого железобетонщика. Ты сослался на марш "высотой" 1400 с 6-ю ступенями. Геометрию не пробовал прорисовать? - "что там особенно прорисовывать"-то?
Я недопонял - марку марша сложно разве назвать? "В чем проблема"? К слову проблема - в ГОСТ 9818-85 такого марша нет.
Эскиз для подбора - верхняя ступень должна иметь готовую фактуру, как все ступени. Указать марку серийного марша.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Марш.png
Просмотров: 115
Размер:	26.7 Кб
ID:	244759  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2022 в 06:26.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 07:31
#30
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
gorbun
Я конструктор. Могу из дерева или алюминия конструировать. Если кто-то узко заспециализировался, это необязательно значит, что он глубоко заспециализировался. И наоборот.
Не надо бла-бла. Укажи конкретно марку/серию марша, подходящего для условий. Задача проста, особенно для узкого железобетонщика. Ты сослался на марш "высотой" 1400 с 6-ю ступенями. Геометрию не пробовал прорисовать? - "что там особенно прорисовывать"-то?
Ну не надо, так не надо.
ГОСТ 9818-2015 вас устроит? ЛМ27.12.14-4
Но могу и серию указать: Типовая проектная серия 1.151.1-6, выпуск 1
Геометрия стандартного марша регулируется исключительно высотой этажа

P.S. Просто ваши вопросы очень мне напоминают вопросы моего КМ-щика, когда ему пришлось плотно КЖ заняться ))) Это не упрёк, это просто наблюдение
__________________
Свидетель ИГОФа :)

Последний раз редактировалось gorbun, 28.01.2022 в 07:40.
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 08:16
#31
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
...ГОСТ 9818-2015 вас устроит? ЛМ27.12.14-4...
Устроит. Более того, я в первую очередь его и применял. Но см. ниже.
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Но могу и серию указать: Типовая проектная серия 1.151.1-6, выпуск 1...
Ссылка на серию встроена в ГОСТ, можно было и не "делать одолжения".
Цитата:
Геометрия стандартного марша регулируется исключительно высотой этажа
Смешно, да. Геометрия стандартного марша не регулируется, она постоянна, и зафиксирована в железной опалубке.
В проект вставляется железобетонный "нерегулирумый" марш. А если еще и площадки - то полная фиксация по серии. Я в моем случае хочу сборный марш НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ образом вставить в монолитные площадки. В т.ч. не лепить сложнофигурную выемку с усиленной выступающей вниз балкой. В т.ч. без доп.отделки верхней ступени. В итоге не хватает количества ступеней. Или нужно в монолите выеживаться.
Цитата:
ваши вопросы очень мне напоминают вопросы моего КМ-щика, когда ему пришлось плотно КЖ заняться
Возможно Ваш КМ-щик и не копенгаген в КЖ, однако возможно он посторонним взглядом просек невнимательность КЖ-шников и особенно АРхов, геометриями сборных ЖБИ особо не замораччивающихся, а рисующих условные рисунки и заполняющие спецификации чем попало. В итоге строители мучаются.
Цитата:
это просто наблюдение
Я вот тоже наблюдаю легкомыслие небольшое... "Проблем нет" обычно у блаженных, не в обиду.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Марш 27-14.png
Просмотров: 126
Размер:	30.4 Кб
ID:	244773  
Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2013
Марш 27-14.dwg (56.7 Кб, 21 просмотров)
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 08:56
#32
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
от например высота 2,8 м - подберите марш - серия, марка. Желательно два одинаковых на этаж. Ширина 1200. Площадки монолитные. Желательно узлы опирания сильно не усложнять.
Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
обычный 1ЛМ27.11.14. Опорный узел не будет простым, но строители и не такое умеют.
на этаж 2,8 м и 1,2 м наверно сейчас это единственный вариант, если в Подмосковье не наделали других серий. И с этой серией не стоит морочиться с монолитным узлом опирания. Быстрее и точнее вплотную к площадке укладывать серийную балку в гнезда.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 12:55
#33
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от yarrus77 Посмотреть сообщение
...Быстрее и точнее вплотную к площадке укладывать серийную балку в гнезда...
Наверно придется на таком остановиться. Если конечно в заданных ЗЖБИ найдутся балки к маршам.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 12:56
#34
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Я в моем случае хочу сборный марш НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ образом вставить в монолитные площадки. В т.ч. не лепить сложнофигурную выемку с усиленной выступающей вниз балкой. В т.ч. без доп.отделки верхней ступени. В итоге не хватает количества ступеней. Или нужно в монолите выеживаться.
Сам себе нафантазировал сложнофигурность, я же говорю - горе от ума. Весь смысл монолита в том, что можно сделать любую нужную форму. Выбираешь сборный марш нужной геометрии, а под него лепишь площадки в монолите - технология такая. Или можно долго показывать всем какой ты умный, да.
Для начала неплохо было бы на картинках отрисовать отделку, прежде чем всем морочить голову. Обычно проблемы бывают из-за полов. Поэтому и озвучивалось уже, что это вопрос архитекторов в первую очередь.
Grim вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 13:21
#35
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
... Весь смысл монолита в том, что можно сделать любую нужную форму...
Фатальная ошибка . Весь смысл сборного марша в том, что сложнофигурный сложноармированный и с фактурными поверхностями элемент здания изготавливается в удобных заводских условиях в специальной сложной опалубке в технологическом положении элемента. А не трахаются с опалубкой на стройке.
Весь смысл монолита в неразрывности, молодой человек.
На стройплощадке получить сложные формы сложно априори, извините за тавтологию - опалубка не резиновая.
Обычные диванные домыслы.
Цитата:
Для начала неплохо было бы на картинках отрисовать отделку
Повторно: желательно иметь все ступени с готовой фактурной поверхностью. А пол площадки обычный, без разницы как конкретно.
Цитата:
Обычно проблемы бывают из-за полов.
Полы непричем, с ними нет прорблем. Пол он и в африке пол.
Цитата:
... это вопрос архитекторов в первую очередь.
Согласен, не все архитекторы заморачиваются точной геометрией сборняка в самом начале проекта, а потом на стройке начинаются геморы/нестыковки/неточности и расхождения.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 13:53
#36
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Если конечно в заданных ЗЖБИ найдутся балки к маршам.
Вполне вероятно, что "заданные ЗЖБИ" согласятся изготовить сотню балок индивидуально.

Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.01.2022 в 10:24.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 14:33
#37
Grim


 
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Весь смысл монолита в неразрывности, молодой человек.
Новое слово в проектирование строительных конструкций - разрывность и неразрывность!

Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
Обычные диванные домыслы.
Удачи в полоскании мозгов, молодой человек!
Grim вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 15:21
#38
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096


Цитата:
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Новое слово ...
Запишите.
Хотя "монолит" - от греческого "единоцельный камень". Что нового..
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 15:38
| 2 #39
MiSchu


 
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439


В Подмосковье обычно так и делают как выше написали. Либо монолит целиком, либо монолитные площадки и сборные марши. Под балки площадок оставляют ниши в стенах (чтобы площадки независимо отлить). И прорисовать нужно обязательно с полами и отделкой ступеней разрезы, опять же как выше писали. Зря вы так
MiSchu вне форума  
 
Непрочитано 28.01.2022, 15:57
#40
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от MiSchu Посмотреть сообщение
В Подмосковье обычно так и делают как выше написали.
Думаю это повсеместная практика где есть заводы ЖБИ. Такое решение очень хорошо сокращает срок строительства. А там каждая неделя на счету бывает.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как должен выглядеть узел опирания сборного марша на монолитную площадку ?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку zxcasd2 Железобетонные конструкции 26 10.05.2010 17:17
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46
Узел опирания колонны на стену GGCAT Конструкции зданий и сооружений 10 12.02.2010 11:24