| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Если куча неопределенностей, нужно принимать универсальное решение, а это в 90% случаев сборные марши и монолитные площадки. Если в принципе сборные марши по архитектуре подходят и их можно купить, то заказываем. Монолитные площадки позволят вписаться в любую конфигурацию лестничной клетки. Выступы в площадках делаем под опорные части маршей. Марш положить на растворчик, никуда он не денется. Тут разве не очевидно все?
Последний раз редактировалось Grim, 27.01.2022 в 20:19. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
Насчет универсального решения - я бы конечно бы принял самое универсальное - монолит 100%, и лепил бы формы/фигуры какие вздумаются. Но надо же и про простоту исполнения думать...или наплевать - пусть героически исполняют любые сложности. Вот например высота 2,8 м - подберите марш - серия, марка. Желательно два одинаковых на этаж. Ширина 1200. Площадки монолитные. Желательно узлы опирания сильно не усложнять.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,082
|
Цитата:
обычный 1ЛМ27.11.14. Опорный узел не будет простым, но строители и не такое умеют. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Цитата:
Вся беда в том, что конструктор взялся за работу архитектора. Или горе от ума? Просто не надо драматизировать. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Так в чем проблема подобрать? Или таки "не получается"?
Раза три ранее пояснял. Цитата:
Обязательно надо. В самом начале на корню убить нереализуемые геометрии от АРхов. Так Вы не смогли подобрать марш для заданных условий? Какие-то проблемы?
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Цитата:
Непонятно, как может быть нереализуемая геометрия стандартной лестницы жилого дома. .... Я бы постарался принять стандартные сборные марши и площадки, а глубину площадок, при необходимости нарастил за счет монолита. Как вариант - разработать бортовые сборные балки для опирания лестниц и разместить их изготовление на местном ЖБИ. А вообще, если известен подрядчик - согласовать с ним на берегу. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 28.01.2022 в 13:24. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
Лить по пол стены на ЛК - это садо мазо какое то ))) ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
))) ----- добавлено через ~4 мин. ----- Первая страница поиска https://mzhbi.ru/lestnichnyj-marsh-lm-30.12.14/
__________________
Свидетель ИГОФа :) |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Цитата:
gorbun Цитата:
Цитата:
Я недопонял - марку марша сложно разве назвать? "В чем проблема"? К слову проблема - в ГОСТ 9818-85 такого марша нет. Эскиз для подбора - верхняя ступень должна иметь готовую фактуру, как все ступени. Указать марку серийного марша.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2022 в 06:26. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,245
|
Цитата:
ГОСТ 9818-2015 вас устроит? ЛМ27.12.14-4 Но могу и серию указать: Типовая проектная серия 1.151.1-6, выпуск 1 Геометрия стандартного марша регулируется исключительно высотой этажа P.S. Просто ваши вопросы очень мне напоминают вопросы моего КМ-щика, когда ему пришлось плотно КЖ заняться ))) Это не упрёк, это просто наблюдение
__________________
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 28.01.2022 в 07:40. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Устроит. Более того, я в первую очередь его и применял. Но см. ниже.
Ссылка на серию встроена в ГОСТ, можно было и не "делать одолжения". Цитата:
В проект вставляется железобетонный "нерегулирумый" марш. А если еще и площадки - то полная фиксация по серии. Я в моем случае хочу сборный марш НАИБОЛЕЕ ПРОСТЫМ образом вставить в монолитные площадки. В т.ч. не лепить сложнофигурную выемку с усиленной выступающей вниз балкой. В т.ч. без доп.отделки верхней ступени. В итоге не хватает количества ступеней. Или нужно в монолите выеживаться. Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Цитата:
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Наверно придется на таком остановиться. Если конечно в заданных ЗЖБИ найдутся балки к маршам.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
Цитата:
Для начала неплохо было бы на картинках отрисовать отделку, прежде чем всем морочить голову. Обычно проблемы бывают из-за полов. Поэтому и озвучивалось уже, что это вопрос архитекторов в первую очередь. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,096
|
Фатальная ошибка . Весь смысл сборного марша в том, что сложнофигурный сложноармированный и с фактурными поверхностями элемент здания изготавливается в удобных заводских условиях в специальной сложной опалубке в технологическом положении элемента. А не трахаются с опалубкой на стройке.
Весь смысл монолита в неразрывности, молодой человек. На стройплощадке получить сложные формы сложно априори, извините за тавтологию - опалубка не резиновая. Обычные диванные домыслы. Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788
|
Вполне вероятно, что "заданные ЗЖБИ" согласятся изготовить сотню балок индивидуально.
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 29.01.2022 в 10:24. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.03.2008
Сообщений: 989
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 04.02.2011
Сообщений: 439
|
В Подмосковье обычно так и делают как выше написали. Либо монолит целиком, либо монолитные площадки и сборные марши. Под балки площадок оставляют ниши в стенах (чтобы площадки независимо отлить). И прорисовать нужно обязательно с полами и отделкой ступеней разрезы, опять же как выше писали. Зря вы так
|
|||
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Думаю это повсеместная практика где есть заводы ЖБИ. Такое решение очень хорошо сокращает срок строительства. А там каждая неделя на счету бывает.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Непонятки со связями | bezo | Расчетные программы | 8 | 06.06.2010 12:34 |
Узел опирания сборных ж/б лестниц на монолитную лестничную площадку | zxcasd2 | Железобетонные конструкции | 26 | 10.05.2010 17:17 |
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. | Маркел Самодел | Железобетонные конструкции | 14 | 23.04.2010 11:46 |
Узел опирания колонны на стену | GGCAT | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 12.02.2010 11:24 |