Инсинератор для котельной - пожарные требования
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Инсинератор для котельной - пожарные требования

Инсинератор для котельной - пожарные требования

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.05.2025, 13:23 #1
Инсинератор для котельной - пожарные требования
Route
 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 310

Добрый день и всех с праздниками! Может сталкивался кто-нибудь. Есть газовая котельная, у стены которой размещен инсинератор МАРС Н. Судя по интернету, это мобильной оборудование. Т.е. к сооружения, получается, не относится. Допускается у стены размещать такое оборудование? Соблюдать противопожарные расстояния не требуется? Какие другие пожарные требования к инсинератору предъявляются?
Просмотров: 669
 
Непрочитано 11.05.2025, 12:07
#2
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398


А что там про наружные установки сказано? У них тоже есть категории и величина приближения к зданиям.

Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Судя по интернету, это мобильной оборудование.
Должна быть наружная установка категории "Б" ИМХО. У производителя лучше запросить.

Offtop: И никогда нельзя, если она мобильная, на время проверок и сдачи в эксплуатацию оттаскивать ее подальше, типа не в курсе что это такое, и мы не знаем что это такое.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2025, 15:35
#3
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 225


По СП 4.13130.2013 в общем случае противопожарное расстояние от зданий до наружных установок не регламентируется (за исключением АЗС, нефтеперерабатывающих предприятий и т.п.)
Асашай вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2025, 18:04
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
По СП 4.13130.2013 в общем случае противопожарное расстояние от зданий до наружных установок не регламентируется (за исключением АЗС, нефтеперерабатывающих предприятий и т.п.)
Цитата:
По таблице 5.1 СП.18.13330.2019 расстояние от зданий до вентиляторных секционных градирен должно быть не менее 21 м, но работа градирен исключительно в тёплое время года позволяет, согласно п.10 примечаний к таблице 5.1, сократить расстояние на 25% до 15,75 м.
И такого дохрена и больше.

А тут, скорее квалифицируют, как наружную установку в виде котельной, ведь по сути это устройство для сжигания топлива. А если будут сжигать какие-нибудь отходы 2 категории? Там, СЗЗ заставят оформлять. ИМХО не светить эту установку лучше. Можно нажить себе огромные неприятности.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 11.05.2025, 19:41
#5
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 225


ну в СП 18 указаны не противопожарные требования. Чем в пожарном отношении может быть опасна градирня?
Асашай вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.05.2025, 14:03
#6
Route


 
Регистрация: 11.07.2008
Сообщений: 310


Цитата:
Сообщение от Асашай Посмотреть сообщение
По СП 4.13130.2013 в общем случае противопожарное расстояние от зданий до наружных установок не регламентируется (за исключением АЗС, нефтеперерабатывающих предприятий и т.п.)
Да, не требуется по СП 4. И она мобильная, судя по инфо на сайте компании, т.е. нет фундамента своего => не сооружение. Но почему-то терзают сомнения. С другой стороны, сама котельная автономная, там даже людей нет. В котельной три газовых котла. Категория помещения Г. Может на категорию как-то влияет установка эта? Но хотя она наружная...
Route вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2025, 08:59
#7
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 8,398


Цитата:
Сообщение от Route Посмотреть сообщение
Да, не требуется по СП 4. И она мобильная, судя по инфо на сайте компании, т.е. нет фундамента своего => не сооружение.
Не имеет значения мобильная или не мобильная. Это наружная установка и далее по 123-фз определяет инспектор категорию:

Цитата:
Статья 25. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности
1. По пожарной опасности наружные установки подразделяются на следующие категории:
1) повышенная взрывопожароопасность (АН);
2) взрывопожароопасность (БН);
3) пожароопасность (ВН);
4) умеренная пожароопасность (ГН);
5) пониженная пожароопасность (ДН).
2. Категории наружных установок по пожарной опасности определяются исходя из пожароопасных свойств находящихся в установках горючих веществ и материалов, их количества и особенностей технологических процессов.
В том же СП4 есть (были...) указания по размещению наружных установок:
Цитата:
6.10.5.31. Размещение технологических аппаратов с горючими газами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями непосредственно связанных с помещениями категорий А и Б и располагаемых вне помещений, предусматривается у противопожарной стены без проемов. При размещении аппаратов у противопожарной стены с проемами расстояние до проемов должно составлять не менее 4 м.
Расстояние от указанных аппаратов до проемов стен помещений категорий В1 - В4, Г, Д должно быть не менее 10 м. При расстоянии менее 10 м оконные проемы стен помещений следует заполнять стеклоблоками или армированным стеклом.
Расстояние от аппаратов, не содержащих горючие газы, ЛВЖ и ГЖ, не нормируется.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 13.05.2025, 11:48
#8
Асашай


 
Регистрация: 05.12.2014
Сообщений: 225


разд. 6.10 СП 4.13130.2013 посмотрите как называется. У вас что, нефтехимическое предприятие?

6.10 Требования к зданиям, сооружениям и наружным установкам
нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий
Асашай вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Инсинератор для котельной - пожарные требования

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Дымовыводящая шахта, пожарные требования Carrieann Прочее. Архитектура и строительство 2 21.05.2014 12:44
Какие требования к помещению котельной до 360кВт встроенной в общественное здание? via001 Архитектура 1 01.05.2014 19:19
Помогите разобраться с фасадами школы и ДОУ (пожарные требования) R.E.L. Пожарная безопасность 4 05.02.2014 20:39
Пожарные требования к строительным материалам k-r Пожарная безопасность 23 06.09.2013 01:46
Пожарные требования к тамбур-шлюзам GeorgyNS Пожарная безопасность 9 16.03.2012 20:52