Как определить прочность соединения талрепом?
alex-archi
 
Регистрация: 10.11.2011
Сообщений: 98

Приветствую всех, кто любит искать истину. Она как всегда где-то рядом
Сегодня у меня назрел очень интересный вопрос, которым я никогда не задавался, ввиду отсутствия необходимости.

Итак, в строительстве все чаще начинают применяться преднапряженные конструкции, или конструкции требующие выравнивания. Это могут быть: связи, оттяжки, подвесы трубопроводов и другого оборудования, тентовые конструкции и т.д. С этой целью можно использовать талрепы.
Конструкция талрепов всем понятна и очевидна, ничего заумного. По сути шпилька соединенная длинной гайкой - это если сказать условно и грубо.

Так вот, талреп отличное решение для создания предварительного натяжения (или регулировки длины троса/цепи).

На сегодняшний день СП16 никак не оговаривает прочность соединения талрепом. Например, можно было бы талреп по сути обозвать болтом (суть описана выше) и рассчитать его прочность при осевом растяжении по стандартной формуле для одноболтовых соединений на при растяжении, но это странно, это конечно же не болт, а серьезный механизм, требующий особого внимания.

Вопрос №1. Как определить прочность талрепа?
Просматривая каталоги производителей и поставщиков можно увидеть 2 параметра прочности:
1. BL - разрывная нагрузка;
2. WL - рабочая нагрузка;
Отношение разрывной нагрузки к рабочей BL/WL= от 3 до 5, это понятно - это коэффициент надежности по нагрузке для такелажного оборудования.
Но, что же делать со строительными конструкциями в данном случае? Применять коэффициент надежности в 5 раз - это бред! Отказываться от соединения талрепом - это тоже бред! Вместо требуемого диаметра болта например М10 ставить талреп М20 - и это бред!
Для примера прикладываю таблицу по талрепам

Вопрос №2. Как определить прочность рым-гайки?
Тоже самое касается и прочности рым-гаек. А именно, в каталогах имеется рабочая нагрузка WL, которая меньше разрывной в 5 раз. Что делать здесь в данном случае?

Буду рад советам, ссылкам на нормативную документацию и просто общению!

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Талрепы.JPG
Просмотров: 1193
Размер:	58.4 Кб
ID:	194129  Нажмите на изображение для увеличения
Название: рымгайки.JPG
Просмотров: 1139
Размер:	40.8 Кб
ID:	194130  

Просмотров: 14751
 
Непрочитано 18.03.2025, 11:48
#21
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


Ищу информацию сколько витков резьбы должно выйти в открытом состоянии после накрутки из бабышек?
Заказчику дал ссылку на п. 4.5.7. [СП 70.13330.2012], но ответ был не подходит для талрепа.

Вот еще нашел документ:
СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 п. 9.5 подойдет для количества витков резьбы?

Последний раз редактировалось better, 18.03.2025 в 12:26.
better вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 13:50
#22
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,400


От 3 витка, от 5 мм.

В реальности, конечно, делают больше.

Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
сколько витков резьбы должно выйти в открытом состоянии после накрутки из бабышек?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 18.03.2025, 15:05
#23
better


 
Регистрация: 30.04.2010
Сообщений: 75


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
От 3 витка, от 5 мм.
То, что витков должно быть столько чтоб было видно их, это ясно.
Только вот саму конкретную нормативку не могу найти
better вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 06:38
1 | #24
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от better Посмотреть сообщение
...ответ был не подходит для талрепа...
Это ответ бюрократа - манагера, имеющего цель "отказать".
Любому инженеру должно быть понятно, что достаточно, чтобы был виден 1 виток. Никаких 3, 33, 5 мм, 15 мм и т.п.
Резьбовое сопряжение 90% усилия передает первыми 5-ю витками снизу гайки. Поэтому в гайках 6 витков. Все что больше - неэффективно, а все что за гайкой - излишки. А видимый виток над гайкой - только для контроля того, что болт торчит из гайки, а не там где-то в глубине закончился. Никакие 1,3,5,7 витков над гайкой НИКАК не влияют на несущую способность или надежность резьбового соединения.
И это касается вселюбых резьбовых соединений. Если какому-то "юристу" понадобилась "подходящая" для талрепа ссылка, пусть сам и ищет - может, для него спецом приготовили актуально-свежие правила для талрепов.
Резьбовое соединение и в африке резьбовое соединение.
И п. 4.5.7. [СП 70.13330.2012], и СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012 п. 9.5 подходят.
Главный смысл - торчащие витки НИКАК ни на что не влияют.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 67
Размер:	48.2 Кб
ID:	267385  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 10:32
#25
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
лавный смысл - торчащие витки НИКАК ни на что не влияют.
Сдается мне что влияют, но несколько опосредованно.
Талреп это не болт, так как по своей идее болт будучи закрученным один раз больше никогда не должен быть откручен. У талрепа другая судьба его скручивают и откручивают гораздо больше раз и в случае талрепа торчащая резьба это "шкала безопасности" показывающая что талреп натянут и работает. Поэтому длина торчащей резьбы должна равняться тому перемещению которое визуально вызывает такие прогибы провисы и тд. которые покажут что талреп "ослаб" и его следует подтянуть
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 25.03.2025, 12:23
#26
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Cfytrr Посмотреть сообщение
...в случае талрепа торчащая резьба это "шкала безопасности" показывающая что талреп натянут и работает.
Это не имеет отношения к достаточности торчания. По торчанию резьбы вообще нельзя судить о величине натяжки. О величине натяжки косвенно судить можно по провису троса, и то +/- километр - это нужно владеть опытом. Вот вроде не провисает - а вот ветер оттуда - трос ослаб и уже висит.
Цитата:
длина торчащей резьбы должна равняться тому перемещению которое визуально вызывает такие прогибы провисы и тд. которые покажут что талреп "ослаб" и его следует подтянуть
Это другое - запас регулировки на монтаже. И этот запас - не количество витков 1-3-5 штук, а ход в десятках сантиметрах. Длины тросов от коуша и до коуша должны быть конкретными, такими чтобы можно было легко подсобрать, и далее такой ход нужен, чтобы обеспечить расчетный натяг. Если надо, то с учетом возможных релаксаций во времени. Этот ход на глаз не назначишь, это считать надо.
А так - если в конце всех процедур более одной резьбы осталось - значит все хорошо. Этого достаточно. Понятно, что на деле торчать будет много-много, и вообще для талрепа нет такой проблемы, там ход огромный. Главное чтобы собралось изначально без великих провесов.
Вот как обеспечить нужный преднатяг троса - это вопрос. Особенно преднатяг кругляка. Контроль по провису - это не контроль.
Автор ищет:
Цитата:
Ищу информацию сколько витков резьбы должно выйти в открытом состоянии после накрутки из бобышек?
Ответ - 1 виток. А "под гайкой" (термин из СП) 2 витка - это максимально возможное положение талрепа при натяжке.
"Ход" узла регулировки - это другой вопрос. Это думается в КМД должно рассчитываться, с учетом заданного в КМ натяга. Так-то можно вести элемент с рядом отверстий, переставляемый. Чтобы иметь талреп с небольшим ходом.
Хотя у стандартных талрепов и ход стандартный. Думаю, при правильном КМДш-нике длины тросов/элементов будут минимальными, и этого хода хватит на все случае жизни - см. скан. А если что-то пошло не так и таки не хватило (не торчит 1 виток), то срезаем фасонки, перевариваем и т.д.
Но вопрос контроля величины преднатяга остается. И это натяг никак не задать торчанием резьбы. Все зависит от начальной длины всей затяжки, от класса троса и т.д. и т.п. Нужен контроль усилия прибором (ну если на глаз не устраивает).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Талреп м20.png
Просмотров: 39
Размер:	14.7 Кб
ID:	267398  
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 25.03.2025 в 13:18.
Ильнур вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как определить прочность соединения талрепом?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Определение догружающего момента для болтового соединения балки L-vir Металлические конструкции 234 05.10.2017 08:14
Как определить усилия и подобрать сечения элементов сложной кровли? Mr.RG Деревянные конструкции 8 13.01.2017 22:42
Как определить истинную прочность аргиллитов? Romka Основания и фундаменты 3 18.12.2015 13:05
Как определить количество участков контроля прочности бетона согласно ГОСТ 18105-2010 для монолитных конструкций ? yarus.khv Обследование зданий и сооружений 29 15.10.2015 16:25
Расчет кирпичной стены на прочность Ирина777 Каменные и армокаменные конструкции 11 31.05.2009 20:41