Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?

Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.04.2023, 09:39 #1
Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?
Romanz
 
Мск
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 2

В монолитной новостройке 2020 г. по инд. проекту в кв. на 8-м этаже из 14-ти рабочие сделали четыре ниши в несущих монолитных стенах под подрозеники, габариты ниш (ДхВхГ): 360х60х40, 360х60х40, 290х60х40, 140х60х40. Обозначены на плане с указанием длины. В каждой из ниш частично обнажено по одному пруту арматуры (в трех нишах горизонтальная и в одной нише вертикальная), прутья арматуры не перерезались, сцепление арматуры с глубинным слоем бетона сохранено, обнажены только внешние части прутьев. Штрабы к нишам проложены вертикально в штукатурном слое и не задевают монолит. План квартиры и фото прилагаю.

Вопросы:

1) Насколько такие ниши потенциально опасны и могут ослабить несущие конструкции?
2) Можно ли безопасно оставить ниши “как есть”, обработав обнаженную арматуру защитным составом по типу MasterEmaco?
3) Требуется ли доп. консультация специалиста-инженера с осмотром и расчётами, и где такого специалиста искать в Мск?

Спасибо.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: план_подрозетники.gif
Просмотров: 482
Размер:	104.9 Кб
ID:	254653  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7036.jpg
Просмотров: 600
Размер:	230.5 Кб
ID:	254654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7040.jpg
Просмотров: 562
Размер:	538.1 Кб
ID:	254655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7054.jpg
Просмотров: 547
Размер:	221.8 Кб
ID:	254656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_7055.jpg
Просмотров: 481
Размер:	278.6 Кб
ID:	254657  


Просмотров: 3297
 
Непрочитано 01.04.2023, 10:40
1 | 2 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


Всё будет хорошо
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2023, 11:00
1 | 1 #3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Romanz Посмотреть сообщение
могут ослабить несущие конструкции?
если на глаз, то на 0,01% примерно ))
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2023, 11:30
1 | 1 #4
lexa_3513330


 
Регистрация: 21.07.2020
Сообщений: 691


Замазать и забыть.
Но в следующий раз так не делать.
Детектор металла - не такое уж и дорогое удовольствие.
lexa_3513330 вне форума  
 
Непрочитано 01.04.2023, 12:51
1 | 1 #5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Безопасно, скорее всего.
Арматура не задета. Может корродировать. Надо её замазать ремонтным составом хотя бы на 5-10 мм.
Снят только защитный слой 20 мм. Ослабление сечения около 3-5%. Но рядом есть неослабленные части стены. Они перераспределят усилия на себя. Да и запас скорее всего от 10%, если только это не первый этаж 15 этажного здания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.04.2023, 05:39
1 | 1 #6
Svarog

главный конструктор
 
Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378


Здравствуйте. Чтобы со 100 % уверенностью ответить, конечно надо знать - стеновая ли система, не в пилонах ли выбито?
1. Не опасны, так как устроены локально, на работу конструкций не повлияют. Как правило, при стеновой системе стены сильно не догружены (по крайней мере при этажности до 16 этажей). Даже если сквозные отверстия не повлияют.
2. Просто установите розетки, провода и замажьте ц.п.р. или любым штукатурным раствором.
3. В Москве их нет, это вам за границу надо (шутка, конечно). Приглашать не надо, но если очень хочется, то сперва стоит обратиться к проектировавшим данный объект - их простое письмо является уже документом; или обследователей - но они уже будут составлять акт, и денежку попросят.
Svarog вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.03.2025, 20:29 Два года спустя
2 | #7
Romanz


 
Регистрация: 31.03.2023
Мск
Сообщений: 2


Большое человеческое спасибо всем отписавшимся в этой теме! Ниши рабочие в итоге замазали цементным составом ceresit cx15 (убедил их использовать его вместо ротбанда, чтобы арматура не корродировала, хоть и ругались на него, что мол неудобный в работе, установили туда подрозетники как и хотели, два года прошло, пока все тихо-спокойно. Живём дальше, копим опыт, надеемся на лучшее.
Romanz вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Опасны ли такие трещины во внешней стене панельного дома? Vlad90 Обрушения, аварии, инциденты 12 20.02.2022 18:28
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне Ludmila19491211 Железобетонные конструкции 77 04.03.2020 20:32
Трещина в плите на лоджии. Насколько это проблемно/опасно? muxxon Обследование зданий и сооружений 7 25.07.2019 08:07
Для чего нужны такие ж/б выступы в кирпичной облицовке и как их утеплить? Ustas Alex Прочее. Архитектура и строительство 9 16.09.2014 00:45
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! vinchenso Конструкции зданий и сооружений 8 08.12.2008 10:54