| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
![]() |
#1 | |
Насколько опасны такие ниши под подрозетники в несущем монолите?
Мск
Регистрация: 31.03.2023
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 3297
|
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397
|
Безопасно, скорее всего.
Арматура не задета. Может корродировать. Надо её замазать ремонтным составом хотя бы на 5-10 мм. Снят только защитный слой 20 мм. Ослабление сечения около 3-5%. Но рядом есть неослабленные части стены. Они перераспределят усилия на себя. Да и запас скорее всего от 10%, если только это не первый этаж 15 этажного здания.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Здравствуйте. Чтобы со 100 % уверенностью ответить, конечно надо знать - стеновая ли система, не в пилонах ли выбито?
1. Не опасны, так как устроены локально, на работу конструкций не повлияют. Как правило, при стеновой системе стены сильно не догружены (по крайней мере при этажности до 16 этажей). Даже если сквозные отверстия не повлияют. 2. Просто установите розетки, провода и замажьте ц.п.р. или любым штукатурным раствором. 3. В Москве их нет, это вам за границу надо (шутка, конечно). Приглашать не надо, но если очень хочется, то сперва стоит обратиться к проектировавшим данный объект - их простое письмо является уже документом; или обследователей - но они уже будут составлять акт, и денежку попросят. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 31.03.2023
Мск
Сообщений: 2
|
Большое человеческое спасибо всем отписавшимся в этой теме! Ниши рабочие в итоге замазали цементным составом ceresit cx15 (убедил их использовать его вместо ротбанда, чтобы арматура не корродировала, хоть и ругались на него, что мол неудобный в работе
![]() |
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Опасны ли такие трещины во внешней стене панельного дома? | Vlad90 | Обрушения, аварии, инциденты | 12 | 20.02.2022 18:28 |
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне | Ludmila19491211 | Железобетонные конструкции | 77 | 04.03.2020 20:32 |
Трещина в плите на лоджии. Насколько это проблемно/опасно? | muxxon | Обследование зданий и сооружений | 7 | 25.07.2019 08:07 |
Для чего нужны такие ж/б выступы в кирпичной облицовке и как их утеплить? | Ustas Alex | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 16.09.2014 00:45 |
Опасны ли эти усадочные трещины для плиты покрытия?! | vinchenso | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 08.12.2008 10:54 |