Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?

Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.08.2024, 10:22 #1
Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?
tar.anita
 
Регистрация: 19.08.2024
Сообщений: 1

Дали задание по проектированию ливневой канализации, но в этой теме я не сильно компетентна.
Подскажите, на что стоит обратить внимание, все ли делаю правильно?
Коттедж с бассейном. По периметру участка проектируется ливневая канализация с переменным уклоном и высотой (ЖБ лоток).
1. Установила дождеприемник впритык к зданию, на каждый выпуск воды с крыши. (Есть ли требования по минимальному расстоянию от дома?)
2. От каждого дождеприемника подвела трубу д100 к ЖБ лоткам. Есть требование, что уклон должен быть 0.02. Это минимальный же уклон? Могу ли я проектировать с уклоном 0.05 или больше?
Если у вас будет пример похожего проекта, буду благодарна))
Просмотров: 1275
 
Непрочитано 20.08.2024, 16:07
#2
speleorad

Гидродинамические модели и BIM
 
Регистрация: 22.12.2022
Сообщений: 47


а) уклон принимается по расчету, исходя из расходов протекающих по этому лотку и поперечному сечению этого лотка.
б) расходы определяются методом предельной интенсивности с применением климатического параметра А заданной обеспеченности.
в) исходя из пункта "б" получается, что мы проектируем систему на определённое событие по своей интенсивности (это событие может быть раз в год, раз в 10 лет, раз в 100 лет).
г) Так или иначе, есть вероятность что произойдет событие выше расчетного дождя. Для этого надо понимать как поведет себя ливневая сеть: будут локальное затопление, есть ли аварийный перелив/байпас и тд.

Обычно считают дождь по требованиям СП 32.13330. Там все весьма топорно, но с пивом потянет.
__________________
Civil 3d, Hec-Ras, SWMM, Modflow, бумага, карандаш.
speleorad вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2024, 17:17
#3
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 5,015


Цитата:
Сообщение от tar.anita Посмотреть сообщение
все ли делаю правильно?
А кто знает? Надо план смотреть и что то посчитать. Геодезия...; профили рисуйте. Куда водовыпуск.....
Вот пример из интернета в доступе, лотки там под конкретного поставщика. Дождеприемники смонтированы правильно. Но можно конечно на них сэкономить отводами. Два кубика по высоте нормально, под отмостку и ее пирог нырнуть а вот 3-4 жирновато, продавцу дождеприемников в радость))).
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=...6c%26keyno%3D0
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 20.08.2024, 18:28
#4
Apelsinov

Проектировщик ВК. LISP-любитель.
 
Регистрация: 15.12.2003
Москва
Сообщений: 1,202
<phrase 1=


tar.anita,
Цитата:
Сообщение от tar.anita Посмотреть сообщение
1. Установила дождеприемник впритык к зданию, на каждый выпуск воды с крыши. (Есть ли требования по минимальному расстоянию от дома?)
Эта штука, которую вы поставили - это, видимо пластиковая коробочка с решеточкой (дождеприемниками сетевики называют дождеприемные колодцы - ДК, а точнее - решетки над ними), вот для этих пластиковых коробочек - нет никаких норм , а до колодца должно быть три метра.

Цитата:
Сообщение от tar.anita Посмотреть сообщение
2. От каждого дождеприемника подвела трубу д100 к ЖБ лоткам. Есть требование, что уклон должен быть 0.02. Это минимальный же уклон? Могу ли я проектировать с уклоном 0.05 или больше?
Уклон не должен быть 0,02 (это он от ДК должен, а у вас нет) Уклон связан с диаметром, но для вас все просто, если это стандартные коробочки - то у них есть выпуск DN150 (да да, я не знаю что вы там проектируете, но DN100 на ливневке маловато) - кладите эту трубу до ж.б. лотка с уклоном 0,01. БОЛЬШЕ МОЖНО, т.е. 0,05 - это прекрасно, а вот если меньше чем 0,01 - то надо считать. И засуньте трубы хотя бы на полметра ниже поверхности земли, а то их раздавят.
Жб лоток в вашем проекте самое сложное - по хорошему его надо рассчитывать, чтобы в сильный дождь он не переливался, но с ним без схемы ничего не понятно.

Проектов таких нормальных вы не найдете, т.к. на такое специалисты проектов не делают, слишком мелко. А от фантазеров проекты есть, только толку в них не много.

Ниже для общего развития:
Для ливневки минимального нормативного уклона нет, есть минимальные скорости, и эти скорости можно рассчитать, если узнать расход на каждый опуск с кровли. Расход с кровли считается по ее площади, для этого в СП30 есть не сложная формула (да, конечно правильно все считаь по СП32, через предельные интенсивности и т.п. - но это не тот объект, чтобы так заморачиваться). Когда вы узнаете расход в трубе - то вы смотрите в таблицы от производителя труб - и выбираете нужное вам соотношение наполнение/расход/скорость/уклон - при этом наполнение в вашем случае берется 0,95.
__________________
apel.fas
Apelsinov вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Уклон и правила в ливневой (дождевой) канализации?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обоснование изменения уклона ливневой канализации belsmihail Водоснабжение и водоотведение 3 23.11.2021 17:41
Минимальное расстояние от фундамента здания до колодца на выпуске дождевой канализации Livi86 Водоснабжение и водоотведение 5 24.09.2020 11:51
Степень огнестойкости здания очистных сооружений ливневой канализации Tyhig Пожарная безопасность 2 10.01.2017 16:39
Прокладка городской ливневой канализации за счет средств частного предпринимателя Wintersson Водоснабжение и водоотведение 15 18.10.2015 18:23