Непрочитано 30.09.2024, 07:26
Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Vovas_91
 
Конструктор
 
Хабаровск
Регистрация: 10.02.2016
Сообщений: 888

Добрый день.
Избитая тема, но я так и не понял как отличить анкеровку и нахлестку, прошу помощи на конкретном примере.
https://disk.yandex.ru/i/Dk68JNxUb4i01w
С одной стороны на всех картинках пишут что это анкеровка.
С другой - анкеровка это когда напряжения перетекают с арматуры на бетон, а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны. Всё это через бетон. А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Вот я и задумался... Спасайте, коллеги!

П.С. В своих изысканиях дошел даже до бюллетеня №87, не говоря уже об обычной классике по жбк, но мне это не помогло увы тяжелый случай
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Просмотров: 8787
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:44
#81
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Offtop: Не верно выбрано расчетное сечение
Ещё раз исправил. Уточнил дырку.

Я момент и момент от эксцентриситета принципиально суммирую по модулю, даже если они разнонаправлены. Так бывает. Ветер туда-сюда...
А вебкадпро суммирует их верно. Разница 20%. И + погрешность метода до 20-30%.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 09:52.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:53
#82
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Дырка - не дырка.
Расчетное вертикальное сечение при продавливании плиты отстоит на расстоянии 1,5*300+0,5*150=525 мм от грани колонны и периметр продавливания =5,8 м, в данном случае.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 09:58
#83
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
Расчетное вертикальное сечение при продавливании плиты отстоит на расстоянии 1,5*300+0,5*150=525 мм от грани колонны и периметр продавливания =5,8 м, в данном случае.
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.

Утрируем.
А что если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия на контур продавливания независимо есть там кусок плиты или нет.
А если не щель, а бездна, край.
Конечно, в МКЭ и в реальности будет какое-то влияние плиты. Но какое неизвестно. Поэтому в запас его игнорируем.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 10:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:07
#84
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Что вы там считаете, я не знаю, но капитель толщиной 500 мм от гильз ф150 не ослабнет вообще...от 3-4-х гильз, расставленных пореже. 500 там естественно не назначены на пределе, а с кратными запасами. Поэтому не нужно вертеться вокруг Кисп~1, причем с мутными предпосылками.
Капитель образно выдержит прямое попадание, и баста. На глаз же видно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:19
#85
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Ильнур, капитель не ослабнет. Политические позиции КЖ ослабнут. И потом эти проёмы всегда будут ставиться у колонн. Обратный путь же будет навсегда утрачен. Это как девственность или сожжение мостов. Можно сделать только один раз.

Кстати, бетон между гильзами тоже не работает. Все гильзы это одно большое отверстие в расчёте. Иное сложно сконструировать. Если только их очень далеко не разнести. То есть выгодней делать гильзы кучкой.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:34
#86
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия
В этом есть логика. Три грани будут значительно сильней нагружены (в теории). Но продавливание невозможно ведь без разрушения четвертой грани? То есть ее тоже нужно считать.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:36
#87
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Бетон между гильзами работает и сами гильзы какой-то вклад + к н.с. внесут
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:49
#88
gorbun

Инженер-конструктор ПГС
 
Регистрация: 01.02.2006
Новосибирск
Сообщений: 1,490


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.

Утрируем.
А что если проем будет длинной щелью. Ведь очевидно, что тогда этот кусок плиты не сможет передавать усилия на контур продавливания независимо есть там кусок плиты или нет.
А если не щель, а бездна, край.
Конечно, в МКЭ и в реальности будет какое-то влияние плиты. Но какое неизвестно. Поэтому в запас его игнорируем.
Поэтому всех смежников нахер с пляжа! Иш чё удумали, дырки в перекрытии делать. Пусть ставят санузлы в середине пролёта или вообще гальюн как на парусниках (на выносе чтоб сразу в море!). Да и вентиляционщики пусть форточек поболше предусматривают )))

Ну вебкад же все формулы расписал. Вроде все цифры есть. Зачем вот эти вот сверхточные расчёты на массу пяти мух и коэффициенты запаса спокойного сна х10?
__________________
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 10:55
#89
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Поэтому всех смежников нахер с пляжа!
Будет исполнено !

----- добавлено через 57 сек. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Пусть ставят санузлы в середине пролёта или вообще гальюн как на парусниках (на выносе чтоб сразу в море!). Да и вентиляционщики пусть форточек поболше предусматривают )))
У других так и получается. А эти что ли не могут ? Может тогда не перекрытие менять ?

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от gorbun Посмотреть сообщение
Ну вебкад же все формулы расписал. Вроде все цифры есть.
Все там листов на 10 будет А4.
Как же все.
Вот у нас с вебкад W отличается сильно. Правда у меня меньше элементов периметра в калькуляторе, наверное. Грубее расчёт. Я дырку сделал не единой, а двумя половинками у углов колонны. Иначе не может мой калькулятор. Но разница слишком большая...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 15.05.2025 в 11:05.
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 11:04
#90
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Но плита у проема не работает нормально. В запас считаю её без жёсткости. Тогда в расчёте проем доходит до первого контура продавливания. Как на рисунке из поста 73.
Ну, если вы хотите посчитать случай, когда наклонная трещина оканчивается у грани колонны, то высота "плиты" в этом месте 500 мм.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 11:27
#91
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от SergeyKonstr Посмотреть сообщение
то высота "плиты" в этом месте 500 мм.
Я считал по расчёту из вебкада про. Там Ильнур ввёл не 500 мм, а 200 мм почему-то. Я так и считал, для сравнения.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:27
#92
compound


 
Регистрация: 03.03.2025
Сообщений: 77


Если поставить гильзы с соответствующими анкерами по концам, то они будут работать аналогично арматуре от продавливания
compound вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:49
#93
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


compound, ась ? О__о
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 12:57
1 | #94
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
А если не щель, а бездна, край.
Offtop: Если ориентироваться на советские рекомендации, то в пределах капители допускается отверстия диаметром не более 200 мм, в плите в надколонной полосе между капителями допускается отверстие шириной не более половины ширины капители, так что бездны не должно быть...
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 14:06
#95
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,625


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
... ввёл не 500 мм, а 200 мм почему-то. ...
Дык я просто посмотрел, что насчитает этот арифмометр на любом примере, с усилиями на глаз. Плита 200, дыра рядом огромная - и все ок.
Реальная конструкция показана на п.66. А усилий я не давал.
По допустимым отверстиям - естественно никто не будет делать вот такие зияющие дыры:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: зияющие.png
Просмотров: 35
Размер:	2.1 Кб
ID:	268080  
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 15.05.2025, 18:07
#96
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 1,313


Можно гильзы делать с пластинами, если несколько - объединять в группы - будет как поперечка работать
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: q1.jpg
Просмотров: 36
Размер:	25.2 Кб
ID:	268085  
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24