В каких случаях выполняется выносной контур заземления.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях выполняется выносной контур заземления.

В каких случаях выполняется выносной контур заземления.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 04.10.2024, 05:24 #1
В каких случаях выполняется выносной контур заземления.
r4sP
 
Регистрация: 11.07.2023
Сообщений: 12

Вопрос из разряда делаю потому что знаю и ни один эксперт не задавал вопросы по этому поводу (а экспертиз было не мало). Коллега с моей точки зрения нарисовал ересь - контур и от него по опорам проводом АС50 на 4 км магистральное заземление для КТП. И это при грунтовых условиях осадочных пород от 50 до 500 Ом по ВЭЗ. Провод ВЛ СИП-3 с РДИПами. Он свое решение объясняет изолированной нейтралью по 0,4 кВ за трансформатором.

Читал старую книжку 70х годов где были четко описаны случаи в которых выполняются выносные контуры ЗУ исходя из грунтовых условий и места размещения электроустановки или ВЛ. Однако это не документ.

Подскажите нормативную документацию регламентирующую выполнение выносных контуров электроустановок выше 1000 В и применение магистрального заземлителя по ВЛ, на дамбах, карьерах, вечномерзлых грунтов, грунтов с большим удельным сопротивлением и для передвижных ВЛ.
Просмотров: 780
 
Непрочитано 04.10.2024, 07:58
#2
tyuk


 
Регистрация: 08.11.2013
Сообщений: 734


Про выносные ЗУ мало где упоминается. Некоторые требования есть например в ГОСТ Р 58882-2020
tyuk вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2024, 21:28
#3
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,371


Выносной контур заземления выполняется, как правило, в тех случаях, когда
- нет возможности выполнить контур заземления рядом с подстанцией, например каменистый грунт, бетонная площадка и прочее, где нет возможности забить электроды;
- целесообразней в качестве заземлителя использовать естественный заземлитель, например металлическую подпорную стенку.
Какой либо нормативной документации на этот счет нет. Но провод 4 км тянуть это ересь, обычно находят место в пределах до 100-150 м, иногда чуть больше
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > В каких случаях выполняется выносной контур заземления.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Забыли сделать контур заземления AlexRudz Инженерные сети 20 10.01.2017 10:20
Подскажите, пожалуйста, что такое подбабок и в каких случаях его применяют? vlasctelin Технология и организация строительства 1 12.03.2015 17:58
В каких случаях рассчитываются сваи на выдергивание? Полина Кубрина Основания и фундаменты 3 24.02.2015 09:09
В каких случаях требуется арматуру выполнять сварной? РастОК Железобетонные конструкции 13 01.12.2014 12:38
SW 2009 SP0. Какими средствами SW вычертить контур заземления. Arkanoid SolidWorks 5 19.10.2011 16:10