Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета? - Страница 4
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?

Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.12.2024, 16:35
Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?
tigra-18
 
конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163

Возникло непонимание следующего вопроса:
- есть ЖБ каркас многоэтажного ЖД. Свайный фундамент из отдельно стоящих ростверков замоделен точечными опорами конечной жесткости(итоговая нагрузка на сваю при статике деленная на ее итоговую осадку при испытании). При анализе результатов расчета был обнаружен странный для меня эффект - сваи с меньшей нагрузкой получили осадку больше чем с большей нагрузкой. Развлечения с жесткостью выборочных опор этот эффект подтвердили - чем меньше жесткость, тем меньше реакция в опоре и тем больше осадка.
При получении профильного образования(в обычном строительном вузе) теория говорила о обратном, что чем меньше нагрузка на опору тем меньше ее осадка.
Обнаруженное явление это баг МКЭ расчетов или его фича? И стоит ли бороться с этим багофичем?
Необходимость борьбы вызвана разногласиями в результатах расчета - если считать каркас без моделирования фундаментных конструкций, то требуется условно 300 свай, если с моделированием фундаментов - то условно 270 свай(не считая расходов на ростверки). Нормативная осадка в обоих случаях не превышает разрешенных нормами , 3-5 см для 10-этажки
Просмотров: 5922
 
Непрочитано 25.12.2024, 12:53
#61
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Единственно верная.

Когда в линейном расчете полезли перегруженные сваи - в нелинейной версии они должны осесть сильно больше, чем "по СП", а усилия в них должны возрасти не сильно (до 1.3-1.5 раза, судя по коэффициентам для таких свай по СП). Когда мы заменяем такие сваи усилиями, мы их исключаем из расчета осадки, потому что она теперь неправильная. Но в середине ведь остаются сваи, которые работают линейно. И их осадка - правильная, потому что они до сильной нелинейности еще не дошли. А осадка свай, которые повисли - тоже нелинейно-правильная, потому что теперь она вычисляется через деформации конструкций сверху, усилия в которых тоже нелинейно-правильные, потому что усилия в повисших сваях приняты нелинейно-правильные.
Последние лет 10 я считаю коэффициенты жесткости свай, принимая для каждой сваи условный фундамент в виде пирамиды, загруженный снизу давлением, равным реакция сваи/ площадь условного фундамента этой сваи по низу (т.е. условный фундамент делаю не для куста, а для каждой сваи).
Т.е. расчетная схема представляет собой кучу накладывающихся друг на друга условных фундаментов со своим давлением. Это дает реалистичную картину осадки. Имхо, в этом случае не нужно уточнять жесткость свай в кусте отдельно по формулам.
Кроме того, в крайних сваях реакцию можно оставить и повышенной, так как в этом случае в ростверке будет получаться большее армирование, что более надежно (больше реакции в крайних сваях за счет средних -> больше момент под подошвой). Кроме того, реальная нагрузка в свае может быть существенно выше, чем расчетная (коэффициент 1,4 по отношению расчетной/нормативной + локально под сваей может быть прочный грунт).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 13:19
| 1 #62
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Добрый день. А есть ли у кого литература о закритической работе сваи? Все предложенные способы моделирования перегруженных свай никак нормативно не закреплены и ничем не подтверждены, как я понимаю?
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 13:39
#63
seregaxxl

*censored*
 
Регистрация: 18.05.2010
Москва
Сообщений: 669


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
способы моделирования перегруженных свай никак нормативно не закреплены
Может потому что при перегрузке берут больше свай или больше сечение и длину?
__________________
Скока живу - стока учусь и дураком помру
seregaxxl вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 25.12.2024, 13:47
#64
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,163


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
что ты хочешь получить в результате расчёта?
- оптимальное и надежное количество свай. В моих дотационных краях, у каждого объекта есть себестоимость строительства. И средства выкинутые в запас на начале строительства изымаются из его окончания(а мне возможно придется жить в таком доме, тк в Нерезиновск я не хочу, да и комфортного места там мне нет )
Сейчас получается, что заведомо полученный запас свай при жестком основании, мне нужно локально еще увеличить после расчета с фундаментными конструкциями

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Последние лет 10 я считаю коэффициенты жесткости свай, принимая для каждой сваи условный фундамент в виде пирамиды,
- можно поясняющую картинку, фрагмент схемы для данного метода?
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 13:51
#65
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Может потому что при перегрузке берут больше свай или больше сечение и длину?
Если учитывать взаимное влияние свай строго по СП, то нагрузки на угловые сваи возрастают раза эдак в 2-3 по сравнению с расчетом при жесткостях свай, полученных как нагрузка/осадка одиночной сваи. Увеличивать количество свай или их длину - это делать равно то, что предлагалось в первой статье #53. А вот вторая статья оттуда же говорит, что так делать не нужно, так как крайние сваи начнут работать упруго-пластично (я, ничтоже сумняшеся, назвал это "закритической работой сваи"). Короче, вопрос больше академического, чем практического характера.
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 13:52
#66
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
никак нормативно не закреплены
Закрепитель в последних редакциях СП залили:
А обсуждение сверху - это народные способы сделать такой расчет хоть как-нибудь попроще, чем честно гонять нелинейность.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: S.jpg
Просмотров: 135
Размер:	80.2 Кб
ID:	266070  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 14:09
#67
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,783


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- оптимальное и надежное количество свай.
Тогда нафига все эти танцы с бубнами? Моделируй всё стержнями.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 14:23
#68
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
- можно поясняющую картинку, фрагмент схемы для данного метода?
для этого мне нужна схема здания в формате SCAD и геология.
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 15:40
#69
ret87


 
Регистрация: 22.01.2009
Сообщений: 178


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Закрепитель в последних редакциях СП залили
Ну такое.
Непонятна область применимости ф. 7.44. Только при N<Nu? Или наоборот, или для всех N? Как брать значение m?
Вообще, результаты по этой формуле вот такие:

Я не понимаю как их интерпретировать. Считать, что при любых значениях N свая не сможет понести более Nu? С таким подходом проще брать все вертикальные нагрузки со здания, делить на количество свай и смотреть, не вышло ли превышения несущей способности сваи.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: График.jpg
Просмотров: 106
Размер:	76.8 Кб
ID:	266072  
ret87 вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 16:42
#70
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от ret87 Посмотреть сообщение
Ну такое.
Еще какое. Сначала там надо починить единицы измерения. Потом объяснить, что это за "Ну" в знаменателе. Потом рассказать, откуда брать поправочный коэффициент. Это работы как раз на три переиздания. СП 24-2026, СП 24-2031 и СП 24-2036. Думаю, к 36 году управятся. А до тех пор из формулы следует что угодно.
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 21:55
#71
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
не может претендовать на "истину"
а даже М=ql^2/8 и σ=M/W не может претендовать на истину. В ВУЗе на одной из лекций по теории упругости профессор (сопромат читал он же) начал на доске с помощью методов теории упругости для однопролетной шарнирно опертой балки загруженной равномерно распределенной нагрузкой определять нормальные напряжения в середине пролета (если мне память не изменяет, кажется именно такая была задача), делал он это примерно час. Затем по сопроматовски определил М=ql^2/8 и σ=M/W. Получились разные значения нормальных напряжений, профессор высчитал на сколько процентов они отличаются. Как итог сказал что то типа: теория упругости это точно, а сопромат это быстро!

"... сегодня каждый сам за себя решает, что он видит ..." (С) х/ф "Убить дракона"
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 25.12.2024, 23:16
#72
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Цитата:
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
про ненужную или избыточную нелинейность
у этого вопроса есть еще и нормативно-правовая сторона. Когда я последний раз лично общался с экспертом из нашей местной экспертизы, он мне сказал: Время линейных расчетов прошло. Нет, я конечно мог (и хотел) ему ответить, что стальные конструкции как считали в линейной постановке, так и считаем, и армирование как подбираем по результатам линейного расчета, так и подбираем, и т.д. Но он же имел ввиду совсем другое, что в том же ФЗ 384 ст. 16 говорится про "учтены геометрическая и физическая нелинейность", в СП 63 приложение В пункт В.5 "Расчет ... производить с применением линейных и нелинейных деформационных (жесткостных) характеристик ...", в СП 430.1325800.2018 пункт 6.2.10 "... На последующих стадиях расчета при известном армировании следует принимать уточненные жесткости плит с учетом армирования, наличия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре ...". Т.е. если эксперт "попросит" предоставить ему расчеты именно с учетом этих требований, то у меня нет юридических оснований сказать ему свой гордое "Нет!".

Последний раз редактировалось Artisan, 26.12.2024 в 07:20.
Artisan вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 03:48
#73
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 2,069


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
если эксперт "попросит" предоставить ему расчеты именно с учетом этих требований
Ну вот про сваи попросит. По формуле 7.44. И что с ней делать?
  • Где взять Nu, если кроме этой формулы такая величина нигде больше не упоминается, и к формуле расшифровки нет?
  • В каких единицах измерения подставлять Nu в формулу? Потому что у дробь Kw0/Nu - не безразмерная, и ответ в удавах не совпадает с ответом в попугаях.
  • Где взять m - выдумать самостоятельно, как в анекдоте "n мало, возьем m"?.
  • В этой формуле линейная жесткость Kw0 умножается на поправочный множитель - корень из "единицы плюс что-то". Такой корень всегда больше единицы. Значит, нелинейная жесткость сваи всегда больше линейной?
  • Когда усилие из нелинейного расчета получится больше, чем из линейного (перегруз углов не в три раза, а в пять) - надо ответ еще в в 1.5 раза умножать, по п.7.5.11?
  • В п. 7.5.11 написано, что после равномерного расчета множитель 1.5, а после линейного с перегрузом краев в несколько раз - 5 * 1.4 = 7. Лучше без лишней возни брать усилия поровну, и умножать всего на 1.5, чем мучиться с нелинейностью и умножать на 7?
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 08:04
#74
vanAvera

Инженер
 
Регистрация: 13.12.2005
Питер
Сообщений: 2,126


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Ну вот про сваи попросит. По формуле 7.44. И что с ней делать?
Научное сопровождение же! Строго по ФЗ384 - научные изыскания, оценка рисков. И нет проблем, и ученые, которые писали эту формулу в СП 24 - сытые и довольные
vanAvera вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 08:21
#75
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 531


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
теория упругости это точно, а сопромат это быстро!
Offtop: Метко. Стоит высечь в граните.
Алексей_Л. вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 09:07
#76
nickname2019


 
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,705


Цитата:
Сообщение от Artisan Посмотреть сообщение
у этого вопроса есть еще и нормативно-правовая сторона. Когда я последний раз лично общался с экспертом из нашей местной экспертизы, он мне сказал: Время линейных расчетов прошло. Нет, я конечно мог (и хотел) ему ответить, что стальные конструкции как считали в линейной постановке, так и считаем, и армирование как подбираем по результатам линейного расчета, так и подбираем, и т.д. Но он же имел ввиду совсем другое, что в том же ФЗ 384 ст. 16 говорится про "учтены геометрическая и физическая нелинейность", в СП 63 приложение В пункт В.5 "Расчет ... производить с применением линейных и нелинейных деформационных (жесткостных) характеристик ...", в СП 430.1325800.2018 пункт 6.2.10 "... На последующих стадиях расчета при известном армировании следует принимать уточненные жесткости плит с учетом армирования, наличия трещин и неупругих деформаций в бетоне и арматуре ...". Т.е. если эксперт "попросит" предоставить ему расчеты именно с учетом этих требований, то у меня нет юридических оснований сказать ему свой гордое "Нет!".
Проблема в том, что несмотря на наличие различных нелинейностей, подавляющее большинство конструкций работают линейно как система (каркас здания, каркас с основанием и т.д.).
nickname2019 вне форума  
 
Непрочитано 26.12.2024, 09:13
#77
Artisan


 
Регистрация: 28.11.2024
Сообщений: 117


Нубий-IV, ну я же про юридическую сторону вопроса, а не про техническую речь веду И про ЖБК, про сваи вам НИИОСП Герсеванова ответит ... если бесплатно, то только в очередных редакциях СП 24

А так то, да, в действующих СП много темных пятен, но которые ко многому обязывают. В том же СП 22 есть пункт 5.1.11 где сказано "... учитывать ... геометрическую и физическую нелинейность ..." (и много чего еще). И собственно это все было еще написано в СНиП 2.02.01-83* в п 2.4 с той разницей, что было слово "Рекомендуется учитывать ...геометрическую и физическую нелинейность ..." (и много чего еще). Хотя и в СНиП, и в СП приведены методики определения осадки только для схемы в виде линейно деформируемого полупространства методом послойного суммирования и для схемы линейно деформируемого слоя.

Как обычный инженер ПГС может при при расчете осадок учесть нелинейность, если его "попросят", остается загадкой.

Последний раз редактировалось Artisan, 26.12.2024 в 10:08.
Artisan вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Для жб каркаса - усилия в опорах уменьшаются, а осадка увеличивается - это баг или фича МКЭ расчета?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сравнение результатов расчета на поперечную силу в ЖБ балке в ПК Лира-Сапр, SCAD/Арбат, Статика (Ing+) ki-ka Расчетные программы 31 12.11.2018 11:36
Из-за чего возникли большие усилия во второй раме каркаса? Василина Лира / Лира-САПР 1 26.02.2015 13:02
Очень маленькие усилия в колоннах после МКЕ расчета Valerius_78 Мономах 3 20.09.2013 23:19
Армирование капителей после расчета. на какие усилия? по какой схеме? gdenisn Лира / Лира-САПР 20 23.07.2013 09:08