Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)

Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 11.04.2025, 12:06 #1
Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)
mivanec
 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12

Доброе утро!
Помогите пожалуйста разобраться в следующем вопросе - какой следует принимать коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок) при строительстве зданий или искусственных сооружений? Например, для временных балок для крепления монтажных талей или временных балок для раскрепления закладных деталей. Или для временных площадок (рамных конструкций) для доступа рабочих к месту монтажа. И тому подобного.
В соответствии с ГОСТ 27751-2014 есть три класса сооружения КС-1, КС-2 и КС-3, по которым назначается коэффициент надёжности по ответственности, но эти классы относятся к строящемуся/уже построенному зданию или сооружению, и их вроде как некорректно относить к временным конструкциям, устраиваемым для строительства этих самых сооружений

Второй вопрос - какие вообще коэффициенты принимать для подобных временных конструкций (не рассматривая случай расчета поддерживающих конструкций для бетонирования)?

Ну, вот например для расчета временных балок от веса оборудования:
Коэфф. надёжности по нагрузке для балки и оборудования – 1,05 (таблица 7.1 СП20)
Коэфф. надёжности по ответственности – ??? (таблица 2 ГОСТ 27751-2014)
Коэфф. надежности по материалу – 1,05 (таблица 2 СП16)
Коэфф. условий работы - 1,0 (п. 5 примечаний табл. 1 СП16)

Такой набор правильный?

А для расчета этих же балок от веса людей и оборудования коэффициенты те же? Вес людей 250 кг/м2 указан в СП70 и СП371, но там он указан применительно к бетонированию и коэффициент там на эту нагрузку дан 1,3. Корректно ли будет принимать эту нагрузку 250 кг/м2, но без коэффициента 1,3, если я принимаю её не для бетонирования, а скажем, для переходных площадок (с учетом всех прочих вышеуказанных коэффициентов)?

Большое спасибо за ваше время!
Просмотров: 1577
 
Непрочитано 11.04.2025, 12:18
1 | #2
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 639


Так это же не строительные конструкции. Какой у них может быть уровень ответственности (класс сооружения)? Никакой!
ekspert вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.04.2025, 12:41
#3
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Так это же не строительные конструкции. Какой у них может быть уровень ответственности (класс сооружения)? Никакой!
Возможно вы правы, но меня смущает вот этот пункт из приложения А ГОСТ 27751-2014

Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений:
А.1 Класс сооружений КС-1:
...
б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей, в том числе
здания и сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования,
связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения
, либо
нежилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для
индивидуального жилищного строительства.


Разве он не относится к моему случаю?

----- добавлено через ~4 мин. -----
Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
Разве он не относится к моему случаю?
Хотя наверное этот пункт к бытовкам каким-то все-таки относится, но не к поддерживающим конструкциям

Ну, хорошо, с этим понятно. А с вторым вопросом, все ли коэффициенты учтены для расчета?
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 12:47
1 | #4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
...временных балок для крепления монтажных талей или временных балок для раскрепления закладных деталей. Или для временных площадок (рамных конструкций) для доступа рабочих к месту монтажа.
Цитата:
Приложение А (обязательное). Классификация сооружений.Настоящий стандарт устанавливает следующую классификацию сооружений:Класс сооружений КС-1:а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей;
Временная оснастка и прочая не перечислены в норме. Но все таки это сооружения ("мы вот тут соорудили временную площадку с лестницей, для стройки" - разговорное). Тем более написано выше: "сооружения с ограниченными сроками службы и...сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства". Это же не стандартный инвентарь. Так что если очень хочется присвоить звание, то КС-1.
Цитата:
какие вообще коэффициенты принимать для подобных временных конструкций
По СП20.
Цитата:
Ну, вот например для расчета временных балок от веса оборудования:
Коэфф. надёжности по нагрузке для балки и оборудования – 1,05 (таблица 7.1 СП20)
Коэфф. надёжности по ответственности – ??? (таблица 2 ГОСТ 27751-2014)
Коэфф. надежности по материалу – 1,05 (таблица 2 СП16)
Коэфф. условий работы - 1,0 (п. 5 примечаний табл. 1 СП16)
Такой набор правильный?
Очень даже правильный, если нагрузки статические. Если оборудование шевелящееся - коэфф. динамичности. Коэффициенты сочетаний везде 1.
Цитата:
А для расчета этих же балок от веса людей и оборудования коэффициенты те же?
Да, а почему они должны поменяться?
Цитата:
для переходных площадок
Для площадок просто туду-суда шастать нагрузки брать с табл.8.3, п.11 - 150*1,3=195. Достаточно для праздных шатаний.
Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
Большое спасибо за ваше время!
Большое спасибо за Ваши вопросы - молодость вспоминается .
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2025 в 13:03.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 12:59
1 | #5
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Предполагаю, что для временных конструкций на период строительства возможно применить коэффициент надежности по ответственности 0,8, как для зданий и сооружений вспомогательного использования, связанных с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения. Но я бы не стал замарачиваться. Страшно это. Вот для коттеджа тоже можно взять 0,8 - но я бы не стал.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 13:07
#6
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
... коэффициент надежности по ответственности 0,8...
Правильно, как для КС-1.
Цитата:
Но я бы не стал.
Ничего страшного нет - 0,8 компенсируется совокупностью гамм. А так же последствия незначительные.
Цитата:
Вот для коттеджа тоже можно взять 0,8
Это почему? Коттедж - для постоянного пребывания людей (не для ограниченного), и срок службы более 10 лет, КС-2.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 13:26
2 | #7
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Это почему? Коттедж - для постоянного пребывания людей (не для ограниченного), и срок службы более 10 лет, КС-2.
А это следует из 384-ФЗ, который выше по статусу, чем ГОСТ 27751-2014.

384-ФЗ ч. 7 ст. 16
Цитата:
7. Расчеты, обосновывающие безопасность принятых конструктивных решений здания или сооружения, должны быть проведены с учетом уровня ответственности проектируемого здания или сооружения. С этой целью расчетные значения усилий в элементах строительных конструкций и основании здания или сооружения должны быть определены с учетом коэффициента надежности по ответственности, принятое значение которого не должно быть ниже:

1) 1,1 - в отношении здания и сооружения повышенного уровня ответственности;

2) 1,0 - в отношении здания и сооружения нормального уровня ответственности;

3) 0,8 - в отношении здания и сооружения пониженного уровня ответственности.
ч. 10 ст. 4 384-ФЗ
Цитата:
10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
...
Вообщем я даже поднимал тему, что это бред, устанавливать и уровень ответственности по 384-ФЗ и класс сооружений по ГОСТ 27751-2014 с разной классификаций, в результате всегда будут коллизии.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=156719

Последний раз редактировалось Aragorn, 17.04.2025 в 13:37.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 17:47
#8
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания ... расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Некая логика отслеживается: возможные экономические, социальные и экологические последствия от обрушения дома снижаются, если строить на своем участке. Ну завалило семейку - дык на своей земле же, не так скорбно.
А вот если ту же семью на госучастке завалит - это скорбнее, на 20%.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 18:47
#9
Атрибут


 
Регистрация: 01.03.2013
Ижевск
Сообщений: 769


ГОСТ Р 59626-2022.
В копилку.
Атрибут вне форума  
 
Непрочитано 17.04.2025, 19:07
#10
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 59626-2022.
В копилку.
А что так узко - можно сразу ГСК РФ выложить. В копилку...
Ну и без ссылки на пункт - это же чистый высер.
__________________
Воскресе

Последний раз редактировалось Ильнур, 17.04.2025 в 19:19.
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2025, 04:21
#11
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Цитата:
Некая логика отслеживается: возможные экономические, социальные и экологические последствия от обрушения дома снижаются, если строить на своем участке. Ну завалило семейку - дык на своей земле же, не так скорбно.
А вот если ту же семью на госучастке завалит - это скорбнее, на 20%.
Ну тут еще надо понимать, что коэффициенты надежности по ответственности и в 384-ФЗ и в ГОСТ 27751-2014 указаны "не менее ..." и должны устанавливаться они должны в задании на проектирование. Таким образом что для временных конструкций, что коттеджей - просто так применить 0,8 не получится. Надо, чтобы это было указано в задании застройщика (собственника земельного участка) или технического заказчика (лицо, которого нанял застройщик, если сам не может) на проектирование.
Aragorn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 18.04.2025, 10:01
#12
mivanec


 
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 12


Цитата:
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
ГОСТ Р 59626-2022.
В копилку.
Ссылка дана ради этого пункта, вероятно:
4.1.4 СВСиУ относятся в основном к классу сооружений КС-2 с нормальным уровнем ответственности согласно ГОСТ 27751. При проектировании СВСиУ коэффициент надежности по ответственности, как правило, принимается равным 1,0.

Спасибо!
mivanec вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2025, 10:58
#13
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,623


Цитата:
Сообщение от mivanec Посмотреть сообщение
Ссылка дана ради этого пункта, вероятно:
4.1.4 СВСиУ ... 1,0. Спасибо!
А что такое СВСиУ? Большое спасибо! Ну, заранее .
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2025, 11:03
#14
Cfytrr

Балка на балку, кирпич на кирпич...
 
Регистрация: 09.10.2007
Питер
Сообщений: 4,898
Отправить сообщение для Cfytrr с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Ильнур Посмотреть сообщение
А что такое СВСиУ?
Специальные Вспомогательные Сооружения и Устройства
__________________
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам.
Cfytrr вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2025, 11:12
#15
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,498


Интересный пункт 4.3.10 ГОСТ Р 59626-2022, опять не много не в тему, но с учетом рухнувшего недавно в Бангкоке здания.
Цитата:
4.3.10 Расчет СВСиУ на выносливость и на сейсмические воздействия не производится.
Ну и вообще я тему создавал, надо ли учитывать сейсмические нагрузки для временных конструкций
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=162456
А вот п. 4.3.10 по крайней мере для временных конструкций мостов (в том числе для шпунтов) говорит, что не надо, хотя бы что-то появилось по теме.
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 18.04.2025, 11:59
#16
AlexKniga


 
Регистрация: 26.07.2012
Сообщений: 177


Цитата:
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
ч. 10 ст. 4 384-ФЗ
Цитата:
10. К зданиям и сооружениям пониженного уровня ответственности относятся здания и сооружения временного (сезонного) назначения, а также здания и сооружения вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения либо расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.
ГОСТ 27751—2014 Изменение № 1
А.1 Класс сооружений КС-1:
а) теплицы, парники, мобильные здания (сборно-разборные и контейнерного типа), склады временного содержания, в которых не предусматривается постоянного пребывания людей;
б) сооружения с ограниченными сроками службы и пребывания в них людей, в том числе здания и сооружения временного (сезонного) назначения, вспомогательного использования, связанные с осуществлением строительства или реконструкции здания или сооружения, либо нежилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для индивидуального жилищного строительства.

Противоречие сократилось, но осталось.
AlexKniga вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент надежности по ответственности для расчета временных конструкций (балок, рам, площадок)

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Коэффициент затухания и логарифмический декремент затухания алюминиевых конструкций igor.cam Металлические конструкции 6 07.11.2024 16:24
Применяется ли коэффициент надежности по ответственности в особом сочетании нагрузок? blackangel966 Конструкции зданий и сооружений 0 22.05.2020 10:49
Предельные прогибы и перемещения временных ограждающих конструкций RusSlav666 Металлические конструкции 10 26.08.2019 13:34
Почему в Stark ES(v.2014) в таблице с общей сводкой результатов расчета металлических конструкций предельные напряжения взяты с коэффициентом 1.3 Nick Kononenko Металлические конструкции 0 15.01.2016 18:48
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе Людмила Охр Прочее. Архитектура и строительство 350 14.02.2015 17:50