Причина коррозии нерж труб.
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Причина коррозии нерж труб.

Причина коррозии нерж труб.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2025, 03:58 #1
Причина коррозии нерж труб.
gofra
 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072

Труба нерж 12Х18Н10Т по гост 9941. После укладки опрессована, промыта фреоном. Пролежала в грунте 0,5 года, при нагнетании давления стала спускать. Вскрыли, по всей трубе дефекты как на фото.
Песок вокруг трубы не обычный, см. вложение. Ближайший кабель в 80м.
В чем причина коррозии труб?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: t1.jpg
Просмотров: 186
Размер:	106.8 Кб
ID:	268086  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36 (1).jpeg
Просмотров: 189
Размер:	157.2 Кб
ID:	268087  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36 (2).jpeg
Просмотров: 170
Размер:	115.4 Кб
ID:	268088  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.36.jpeg
Просмотров: 172
Размер:	144.6 Кб
ID:	268089  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.37 (1).jpg
Просмотров: 168
Размер:	132.3 Кб
ID:	268090  



Последний раз редактировалось gofra, 16.05.2025 в 04:09.
Просмотров: 1075
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 03:59
| 1 #2
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072


Еще фото:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.37.jpeg
Просмотров: 138
Размер:	105.7 Кб
ID:	268091  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.38 (1).jpeg
Просмотров: 142
Размер:	311.5 Кб
ID:	268092  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.38.jpeg
Просмотров: 131
Размер:	228.1 Кб
ID:	268093  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2025-05-16 at 12.43.40.jpg
Просмотров: 128
Размер:	144.8 Кб
ID:	268094  
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 04:10
1 | 1 #3
asid


 
Регистрация: 10.09.2013
Сообщений: 143


Коррозия от блуждающих токов
asid вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 04:47
1 | #4
простой


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Коррозия от блуждающих токов
100%. Видно по отверстиям в ряд. Делайте электрохимзащиту
простой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 04:54
#5
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072


Цитата:
Сообщение от asid Посмотреть сообщение
Коррозия от блуждающих токов
ТП стоит в 300м, кабель в 80м, другого электросетевого ничего нет. Ржа равномерно по всей длине трубы.
gofra вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 06:12
#6
простой


 
Регистрация: 15.11.2009
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
ТП стоит в 300м, кабель в 80м, другого электросетевого ничего нет. Ржа равномерно по всей длине трубы.
Вызывайте лабораторию и делайте замеры. Все сразу станет видно
простой вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 06:54
#7
gofra


 
Регистрация: 14.06.2010
Сообщений: 1,072


Цитата:
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
замеры
Какие, на что?
gofra вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2025, 23:02
#8
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,376


Видимо замеры на блуждающие токи.
И на сопротивление грунта.
Очень давно видел какой-то расчёт на эту тему. Наверное на тему защиты...


Может быть заземление где-то рядом. Или на саму трубу заземлились в здании.

Проще, наверное, трубу заменить на пластик.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig на форуме  
 
Непрочитано 20.05.2025, 09:46
1 | #9
engngr

сети
 
Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Сообщений: 5,914


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Проще, наверное, трубу заменить на пластик.
Дураки просто так беспричинно нерж вместо полимерной проложили когда-то, ага. Просто на складе валялась.
engngr вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2025, 16:32
#10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,397


Изыскания нужны. Про блуждающие токи уже сказали, но возможно, дело и в химии. Насколько знаю, идеальных нержавеек для любых условий нет. Все к чем-то да, подвержены.
Беглый запрос к интернету сказал, что она не устойчива к сере и хлору.
Надо провести химический анализ грунта, и воды на предмет этих веществ. И вообще на агрессивность именно к этой стали.
А сливов кислот там нет?

И ещё про блуждающие токи
Цитата:
Сообщение от gofra Посмотреть сообщение
Ближайший кабель в 80м.
А что насчёт железных дорог и разных электростоений - подстанций, трансформаторов и т.п.? Или, может, какая-нибудь электрическая карьерная техника катается над этой трубой?
Дмитррр вне форума  
 
Непрочитано 20.05.2025, 16:57
#11
Komplanar


 
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,719


А зачем искать токи снаружи, если они могут быть внутри?.. Пробивать может оборудование, к которому эта самая труба подключена.
Komplanar вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2025, 08:10
#12
mak#

СМР
 
Регистрация: 02.09.2007
Саратов
Сообщений: 400


Проложите трубу в пластиковом футляре.
mak# вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Причина коррозии нерж труб.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как рассчитать узлы пространственной фермы из 3 круглых труб с раскосами в 2 плоскостях ? Tyhig Металлические конструкции 5 28.04.2019 19:59
Требуется специалист для разработки проекта защиты труб от коррозии (электрохимзащита) kmo_3gecb Поиск исполнителей 0 03.07.2018 18:13
Использование металлических труб б/у в качестве свай viking1963 Конструкции зданий и сооружений 23 08.01.2017 05:53
Вопрос про резервный запас труб при закрытом переходе(кабельные линии) Blastoderm Технология и организация строительства 6 13.11.2016 17:23
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты Tyhig Технология и организация строительства 25 25.02.2013 23:27