Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?

Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2025, 08:08 #1
Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?
Сет
 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606

Не совсем типовой марш. Серийные варианты армирования не очень подходят. Как бы вы армировали такой лестничный марш в опорной зоне? При одном условии - без сварки К1-Кт, желательно вся арматура вязанная.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 185
Размер:	13.2 Кб
ID:	268097  

Просмотров: 1403
 
Непрочитано 16.05.2025, 09:11
| 1 #2
SashaS

инженер конструктор
 
Регистрация: 10.12.2007
Ленинградская обл.
Сообщений: 328


Не нравиться К1-Кт примените К3-Рп или К3-Мп
на 6 снимке не прогрузились продольные стержни
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.JPG
Просмотров: 183
Размер:	73.8 Кб
ID:	268098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок5.JPG
Просмотров: 169
Размер:	21.5 Кб
ID:	268099  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок 6.JPG
Просмотров: 146
Размер:	18.9 Кб
ID:	268100  
SashaS вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 09:15
#3
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Есть версия, что и бетонного сечения без армирования будет достаточно, если длина марша более-менее стандартная.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Консоль.PNG
Просмотров: 153
Размер:	37.8 Кб
ID:	268101  
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 09:56
#4
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


SashaS, я про армирование лестничного марша.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Есть версия, что и бетонного сечения без армирования будет достаточно, если длина марша более-менее стандартная.
А что с прочностью по этому сечению на растяжение?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 112
Размер:	51.6 Кб
ID:	268103  
Сет вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 10:07
#5
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Да и по зеленому сечению непонятно чем изгиб воспринимается.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 102
Размер:	67.1 Кб
ID:	268105  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 10:21
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 19,397


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как бы вы армировали такой лестничный марш в опорной зоне?
По расчёту.
По усилиям на нагрузки.
Очень глупый вопрос. Вот на тебе такой же ответ, чтобы неповадно было.

Люди все стоят полезные на площади марша, обычно 3 кПа вертикально вниз. Могут быть нюансы...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 13:39
#7
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


А зачем опирание на 140? наверное можно и поменьше...
да и по сути там ответное армирование, такое же как у зуба бетона.
а высоты ступеней одинаковые? на отделку площадки не заложено... я к тому что вероятно высота верхней ступени будет выше
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 14:51
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,485


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
по зеленому сечению непонятно чем изгиб воспринимается
Детально не разбирался. Предположу, что изгиба нет, есть срез поперечной силой.
Минимальная прочность для В25 и 1200 мм ширины марша =0,5*1050*1,2*0,07=44 кН=4,4 тонны. Не так уж мало. Вполне возможно, что этого хватает..
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 15:07
#9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,939
<phrase 1=


Можно конструировать такое исходя из расчетов коротких консолей в приложении Ж СП 63 и параллельно проводя испытания. То что mainevent100 выложил - очень часто в Перми применялось (разработка местного завода), только в последних версиях такого марша добавлены закладные для приварки маршей к площадкам, т.к. однажды на стройке уронили банку с раствором в лестничную клетку и она сложилась до первого этажа.
Alkor527 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 15:40
#10
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А зачем опирание на 140? наверное можно и поменьше.
Может и можно. Но пока это не принципиально.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
да и по сути там ответное армирование, такое же как у зуба бетона.
Площадка принципиально иначе работает, учитывая опирание на стены. Там все гораздо понятнее.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
а высоты ступеней одинаковые? на отделку площадки не заложено... я к тому что вероятно высота верхней ступени будет выше
Это марш без отделки.

Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
Предположу, что изгиба нет, есть срез поперечной силой.
Довольно странное предположение. Верхний опорный зуб и изгибается от опорной реакции как короткая консоль, и срезается. Если на срез бетона может и хватит, то на изгиб - нет. Ну и по красному сечению тоже непонятно. Я думаю нижняя часть марша с рабочей арматурой как-то должна быть подвешена к верхней части с опорным зубом, а не просто на голом бетоне висеть.

Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Можно конструировать такое исходя из расчетов коротких консолей в приложении Ж СП 63 и параллельно проводя испытания.
Там консоли высокие, у меня же ограничение по высоте. Конструктив принципиально другой.

Мое видение армирования во вложении. По первой картинке - это сварной вариант, в котором я не вижу проблем, кроме того, что вся арматура не менее 10 мм, потому что сварка К4-Мс СТБ 2174. Так-то при К1-Кт можно было бы и поменьше диаметры заложить. Но у завода есть пожелание без сварки. На гнутых хомутах какое-то безобразие получается из-за стесненности и допусков по диаметру оправки (картинка 2).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный1.png
Просмотров: 71
Размер:	7.4 Кб
ID:	268113  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный2.png
Просмотров: 70
Размер:	10.2 Кб
ID:	268114  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 16:42
#11
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


А хомуты то зачем из 10? делайте из д6А240, или А500С (чтобы можно было выполнять без отгибов или лапок).
Можно и чуть раньше было продумать и дать этот зуб в плите ниже, чтобы было больше толщины лестницы на опирание.
В обеих вариантах не видно поперечки совсем, уж в сварном то конструктивно надо добавить, хотя бы h0/2.
Для спокойствия половину пролётной арматуры довести до опоры... можно и приварить к крайнему стержню.

А отделка ступеней и площадки одинаковая в толщину?
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2025, 17:19
#12
Сет


 
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,606


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А хомуты то зачем из 10? делайте из д6А240, или А500С
В сварном варианте арматура д10, только нижняя в марше д16. В вязанном варианте хомуты д8, нижняя д16. Но даже если взять д6 для хомутов, то диаметр оправки 4d=24 мм, тоже все это будет выглядеть несуразно.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
В обеих вариантах не видно поперечки совсем, уж в сварном то конструктивно надо добавить, хотя бы h0/2.
Ну почему. Поперечка есть. См. вложение. По желтому наклонному сечению есть 1 поперечный стержень, хотя по расчету поперечка и не нужна. И по красному сечению есть два вертикальных стержня, на которых как бы подвешена нижняя часть марша с основной рабочей пролетной арматурой.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Для спокойствия половину пролётной арматуры довести до опоры
Это как? Два раза перегнуть нижний стержень? Не уверен, что есть в этом польза какая-то.

Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
А отделка ступеней и площадки одинаковая в толщину?
И марш, и площадка - без отделки. Вот как нарисовано - так и будет.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.png
Просмотров: 58
Размер:	7.7 Кб
ID:	268118  
Сет вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 18:42
#13
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326


думаю что не совсем корректно трещину размещать прямо от угла.
Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Это как? Два раза перегнуть нижний стержень?
ну можно и доп. гнутик, ну если возможно конечно, требование 10.3.10 СП63, думайте сами имеет ли какое-то отношение к этому случаю или нет
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2025, 19:50
1 | #14
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,373


Цитата:
Сообщение от Сет Посмотреть сообщение
Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?
Такие марши видел. Те, которые видел, никто свободно не опирал, такой "стык" выполнялся как технологический перерыв бетонирования. Из площадки выводятся арматурные выпуски (нижние и верхние) в марш. Иными словами обеспечивалась неприрывность армирования, пролет маршей был стандартным.
Не очень хороший стык.
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как бы вы принципиально армировали такое опирание лестничного марша на площадку?

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание блока лестничного марша с произвольной высотой ступени Krieger Динамические блоки 2 26.10.2019 11:51
При расчете лестничного марша (2 метал. косоура) на зыбкость нужно ли 100кг делить на 2? hose Металлические конструкции 18 27.05.2013 10:57
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? antan83 Прочее. Архитектура и строительство 3 01.09.2012 22:37
Узел опирания монолитного лестничного марша на консоль пустотной плиты, используемой в качестве лестничной площадки. Маркел Самодел Железобетонные конструкции 14 23.04.2010 11:46