ребристая плита ребрами вверх - Страница 3
| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ребристая плита ребрами вверх

ребристая плита ребрами вверх

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.03.2005, 01:49
ребристая плита ребрами вверх
Lheu
 
Регистрация: 08.03.2005
Сообщений: 6

у меня просто крик ... подскажите .. если знаете .. где можно подглянуть расчет ребристой панели ребрами вверх? ...
Просмотров: 27133
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:14
#41
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Так сначала проверялось условие 3.18 это и в примерах расчетов в литературе есть.
Сначала конструктор вычислял Q = Rbh = 7.65 20 30 = 4600 кг
Смотрел что получившееся 4600 больше Qmax = 3600 кг и все! - расчет закончен.

----- добавлено через ~5 мин. -----
Если считать по формуле 8.61 то это да будет ближе к установленной серией несущей способности и наверное к реальности.
Это будет третий вариант с рисунка. Наверное расчет по нему наиболее адекватен. Две с чем то тонны на удалении от опоры это
близко к серии. Просто сомнение в том что это не вяжется с формулой 8.57 где мы те же две с чем то тонны должны соотносить с Qmax.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 08:43
#42
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Так сначала проверялось условие 3.18 это и в примерах расчетов в литературе есть.
Сначала конструктор вычислял Q = Rbh = 7.65 20 30 = 4600 кг
Смотрел что получившееся 4600 больше Qmax = 3600 кг и все! - расчет закончен.
Во вложениях я вам давал пояснения, что эта формула не подтверждена.
Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Просто сомнение в том что это не вяжется с формулой 8.57 где мы те же две с чем то тонны должны соотносить с Qma
Так сначала нужно определить, будет наклонная трещина или нет, т.е. держит бетон или раскалывается.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 09:55
#43
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


В нормативных документах есть способ определения этого?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 10:40
#44
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
В нормативных документах есть способ определения этого?
Такие вопросы мне не нравятся.
Вложения
Тип файла: docx Doc7.docx (1.23 Мб, 21 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 11:23
#45
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Сергей не обижайтесь. Просто хочу понять как правильно поступить в расчете на основании нормативных документов.
Спасибо за выписки из анализа норм, это часть какой то большой работы по исследованию расчетов на поперечную силу?
Согласно нормативным документам рассчитывается наклонное сечение, фактором образования трещин не оперируют.
Может я чего то не понимаю есть какие то условия при которых не надо считать наклонное сечение?
Как Вы думаете правильнее считать? По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 12:21
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.

Последний раз редактировалось Бахил, 25.02.2025 в 13:32.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:21
#47
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Сергей не обижайтесь.
Я уже давно не обижаюсь. Не тот возраст.
Просто когда говорят, что тки пальцем в нормы, то считаю, что чел. просто не хочет понять суть происходящего.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Просто хочу понять как правильно поступить в расчете на основании нормативных документов.
Минимально что может воспринять бетонное сечение в любом месте сейчас по нормам 0,5*Rbt*b*ho, если в любом сечении Q меньше этого значения, то бетон держит поперечную силу и наклонных трещин нет. это значение корректируется в зависимости от положения сечения относительно опоры. Вот и определяйте сначала, держит бетон или нет, т.е есть наклонная трещина или нет.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
это часть какой то большой работы по исследованию расчетов на поперечную силу?
Нет. Это пишут те, кто составлял СП 63 от ОАО "ЦНИИ пром зданий".

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Согласно нормативным документам рассчитывается наклонное сечение, фактором образования трещин не оперируют.
Как же это так. См вложение.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Как Вы думаете правильнее считать? По формуле 8.56 или по формуле 8.60?
Правильнее не знаю. Я бы посчитал по обоим.
Вложения
Тип файла: docx Doc8.docx (3.29 Мб, 14 просмотров)
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:22
#48
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


"Если проходит по 8.60, то по 8.56 подавно пройдёт"

Так в том то и дело что нет. Посмотрите еще раз рисунок с тремя вариантами.
По варианту 2 (формула 8.56) Qmax = 3640, Qb = 2300. Перегрузка 158%
По варианту 3 (формула 8.60) Q = 2600, Qb = 2300. Перегрузка 113%

----- добавлено через ~11 мин. -----
"Я бы посчитал по обоим"
Так мы это сразу и сделали. Проблема в том , что если считать по 8.56
то плита не проходит даже на несущую способность установленную серией.
Если считать что расчет по 8.56 адекватен то надо по идее выполнять усиление плит
(которые спокойно стоят себе без дефектов и нагружены согласно серии и так
наверное по всей стране).
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Безымянный.jpg
Просмотров: 22
Размер:	133.5 Кб
ID:	266959  

Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 13:35.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:34
#49
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Ошибочка по ф. 8.56
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:36
#50
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ошибочка по ф. 8.56
ага
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 13:53
#51
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Так мы это сразу и сделали. Проблема в том , что если считать по 8.56
то плита не проходит даже на несущую способность установленную серией.
Да не так вы сделали.
Вы сразу еще не зная, раскололи балку наклонной трещиной, а на то, что только бетон может держать Q , и не раскалывать балку, вам начхать.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:05
#52
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Ну вообще говорят что микротрещины в бетоне есть всегда.
Так мы же и обсуждаем сколько может держать бетон.
Минимального значения 0.5 Rbt b h не хватает для восприятия нагрузки по серии.
Другие значения Qb рассчитываются через проекцию.
Предложите как посчитать восприятие только бетоном по другому по нормативным документам?
То что по устаревшим документам можно обосновать несущую способность это понятно - вариант 1.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:18
#53
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Ну вообще говорят что микротрещины в бетоне есть всегда.
Вы о чем, уважаемый?

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Минимального значения 0.5 Rbt b h не хватает для восприятия нагрузки по серии.
Берите год выпуска серии и рассчитывайте по тем нормам.
Хотя 1,5*7,65*20*20*30/(2,5*20)=2754 > 2600 тоже пойдет.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:34
#54
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


О чём спор? По ф. 8.57

по ф. 8.61

Читать СНиП полностью, а не только формулы.
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:37
#55
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Q = 2754 неплохо но Q на опоре = 3640 кг (при серийном нагружении) то есть плита по этому расчету не проходит.
А почему в знаменателе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.

Последний раз редактировалось MiCHEL777, 25.02.2025 в 17:11.
MiCHEL777 вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:40
#56
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,798


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
А почему в числителе взяли 2.5h0?
Действительно: почему? 1h0! Если без арматуры.
Срочно в школу!
__________________
Меньше знаешь - крепче зубы.
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 14:44
#57
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,814


Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
Q = 2754 неплохо но Q на опоре = 3640 кг (при серийном нагружении) то есть плита по этому расчету не проходит.
Видно, то что я писал в 51 посте, вы не поняли.

Цитата:
Сообщение от MiCHEL777 Посмотреть сообщение
А почему в числителе взяли 2.5h0? Вроде в пособии к СП 63 говорится что в общем случае надо брать 3h0.
Потому что с эпюры "Q" на этом расстоянии есть значение Q. Хотите на других расстояниях, считайте.

Ну да ладно.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.02.2025, 17:01
#58
MiCHEL777


 
Регистрация: 24.05.2019
Сообщений: 32


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
О чём спор? По ф. 8.57

по ф. 8.61

Читать СНиП полностью, а не только формулы.
По формуле 8.57 1.5 Rbt b h0 будет при С=h0, что для проекции не предел.
И прочитайте пожалуйста ранее по теме, то что в одном случае берется Qmax, а в другом - по эпюре
MiCHEL777 вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > ребристая плита ребрами вверх

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск