Поперечное армирование высоких балок.
честный инженер
moscow city
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 116
|
||
Просмотров: 9888
|
|
||||
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057
|
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4
|
Проще поставить вертикальные прямые стержни и "закольцевать" П-образными деталями- строителям намного удобнее в исполнении.
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Данный вопрос остался без ответа, а именно соотношение пролета к высоте надо смотреть. Наверняка какой-нибудь дверной проем и соотношение 1/3 не выполняется и уже не балка.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4
|
[quote=MasterZim;668228]большой перерасход стали, и кстати не проще.
В данном случае это более правильное решение, чем делать хомуты по 2м высотой, а "П" - образными хомутами Вы обеспечиваете поперечное армирвание. Строителям намного проще заармировать так, чем через протыкатьь ар-ру через хомуты. ![]() |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 17
|
А меня вопрос в буквально другой плоскости.
Всю жизнь все спавочники и руководства предлагали армировать монолитные балки шириной более 350 мм 4-х срезными хомутами (при вязанных каркасах). Но вышло СП 52-101-2003, затем Пособие к нему- при довольно подробном описании требований к поперечному армированию, ничего не сказано о 4-х срезных хомутах. А в Пособии Тихонова они есть, но это документ вроде бы более низкого ранга. По СП получается можно армировать 2-х срезными хомутами при любой ширине. Вот и спорим с экспертизой. А может кто прояснит более строго? |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
![]() |
Так на чём настаивает экспертиза?
Если балку не крутит - какая разница в каком виде будет поперечная арматура (хомут, стержень, шпилька)?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости |
|||
![]() |
|
||||
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194
|
Поперечная арматура в балке высотой 1500 мм - это уже продольная рабочая арматура бетонной стены высотой 1500 мм. Есть проекты, где сложно отличить стену от балки - приходится её воспринимать и как балку, и как стену.
|
|||
![]() |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия | Marusya | Железобетонные конструкции | 11 | 24.09.2010 06:45 |
Армирование балок при изгибе с кручением | Митрич | Железобетонные конструкции | 2 | 22.12.2009 10:24 |
Армирование 12 м балок сварными каркасами | Шмидт | Металлические конструкции | 10 | 16.07.2009 14:41 |
Армирование монолитных балок | qaseer | Железобетонные конструкции | 2 | 11.07.2008 14:16 |