bananillo
 
честный инженер
 
moscow city
Регистрация: 04.06.2007
Сообщений: 116

Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно армировать высокие балки ( начиная от 1000мм), а именно, как расставлять поперечную арматуру по высоте балки. То есть какой максимальной высоты может быть хомут опоясывающий продольную арматуру и можно ли поставить хомут на всю высоту балки а боковые стержни скрепить между собой скобами как в стенах?
Просмотров: 9888
 
Непрочитано 25.11.2010, 18:33
#2
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
...можно ли поставить хомут на всю высоту балки а боковые стержни скрепить между собой скобами как в стенах?
так и надо
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 10:23
#3
bananillo

честный инженер
 
Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
<phrase 1=


а если балка высотой больше 1500 мм, хомут не будет слишком здоровый?
bananillo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 11:52
#4
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Поперечную арматуру в балке считали? Какой пролет? Нужна ли вообще поперечка при высоте 1500?
 
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 11:56
#5
bananillo

честный инженер
 
Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
<phrase 1=


Нужна, а если нужна то что?
bananillo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 12:04
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от bananillo Посмотреть сообщение
а если балка высотой больше 1500 мм, хомут не будет слишком здоровый?
отпускная длина арматуры 11700мм, врядли хомут будет длиннее, кругляк так тот вообще в бухтах.
MasterZim вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 13:49
#7
bananillo

честный инженер
 
Регистрация: 04.06.2007
moscow city
Сообщений: 116
<phrase 1=


я имел в виду удобство его исполнения на стройке 2х метровый хомут наверно не так просто сделать
bananillo вне форума  
 
Непрочитано 26.11.2010, 16:34
#8
Неголаш


 
Сообщений: n/a


На кой в балке такой высоты армировать хомутами, выполняйте поперечку в составе каркасов.
 
 
Непрочитано 26.11.2010, 18:41
#9
Vavan Metallist


 
Регистрация: 30.01.2008
Україна, Львів
Сообщений: 6,057


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Поперечную арматуру в балке считали? Какой пролет? Нужна ли вообще поперечка при высоте 1500?

Поперечная арматура в балке нужна уже при высоте 150мм, не говоря уже о 1500. Даже просто конструктивная, но нужна.
Vavan Metallist вне форума  
 
Непрочитано 08.12.2010, 04:19
#10
VVN59

конструктор
 
Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169


Поперечная ар-ра нужна - это без сомнений и возражений.
Закладывайте в проеке обычные хомуты.
У работяг на площадке будет намного меньше вопросов по их выполнению, чем у Вас (не сомневайтесь).
VVN59 вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 23:01
#11
Первокласник


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


Цитата:
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
Поперечная ар-ра нужна - это без сомнений и возражений.
Закладывайте в проеке обычные хомуты.
У работяг на площадке будет намного меньше вопросов по их выполнению, чем у Вас (не сомневайтесь).
Проще поставить вертикальные прямые стержни и "закольцевать" П-образными деталями- строителям намного удобнее в исполнении.
Первокласник вне форума  
 
Непрочитано 09.12.2010, 23:43
#12
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,183


Цитата:
Сообщение от Первокласник Посмотреть сообщение
Проще поставить вертикальные прямые стержни и "закольцевать" П-образными деталями- строителям намного удобнее в исполнении.
большой перерасход стали, и кстати не проще.
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 11:25
1 | #13
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Поперечную арматуру в балке считали? Какой пролет? Нужна ли вообще поперечка при высоте 1500?
Данный вопрос остался без ответа, а именно соотношение пролета к высоте надо смотреть. Наверняка какой-нибудь дверной проем и соотношение 1/3 не выполняется и уже не балка.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 10.12.2010, 19:29
#14
Первокласник


 
Регистрация: 09.12.2010
Сообщений: 4


[quote=MasterZim;668228]большой перерасход стали, и кстати не проще.


В данном случае это более правильное решение, чем делать хомуты по 2м высотой, а "П" - образными хомутами Вы обеспечиваете поперечное армирвание. Строителям намного проще заармировать так, чем через протыкатьь ар-ру через хомуты.
Первокласник вне форума  
 
Непрочитано 23.07.2011, 11:34
#15
gorez


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 17


А меня вопрос в буквально другой плоскости.
Всю жизнь все спавочники и руководства предлагали армировать монолитные балки шириной более 350 мм 4-х срезными хомутами (при вязанных каркасах). Но вышло СП 52-101-2003, затем Пособие к нему- при довольно подробном описании требований к поперечному армированию, ничего не сказано о 4-х срезных хомутах. А в Пособии Тихонова они есть, но это документ вроде бы более низкого ранга. По СП получается можно армировать 2-х срезными хомутами при любой ширине. Вот и спорим с экспертизой.
А может кто прояснит более строго?
gorez вне форума  
 
Непрочитано 24.07.2011, 14:21
#16
GIP


 
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396


Цитата:
Сообщение от gorez Посмотреть сообщение
А меня вопрос в буквально другой плоскости.
Всю жизнь все спавочники и руководства предлагали армировать монолитные балки шириной более 350 мм 4-х срезными хомутами (при вязанных каркасах). Но вышло СП 52-101-2003, затем Пособие к нему- при довольно подробном описании требований к поперечному армированию, ничего не сказано о 4-х срезных хомутах. А в Пособии Тихонова они есть, но это документ вроде бы более низкого ранга. По СП получается можно армировать 2-х срезными хомутами при любой ширине. Вот и спорим с экспертизой.
А может кто прояснит более строго?
не знаю как ваши эксперты относятся к старому доброму руководству по конструированию, но там написано, что один хомут в одном ряду должен охватывать не более 5 растянутых и не более трех сжатых стержней...
GIP вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 14:34
#17
gorez


 
Регистрация: 30.03.2011
Сообщений: 17


Спасибо, что отозвались. Я этого и придерживаюсь, но ведь народ всё в СП тычет.
gorez вне форума  
 
Непрочитано 03.08.2011, 21:31
#18
No M.P.

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 24.08.2007
Волгоград
Сообщений: 806
<phrase 1=


Так на чём настаивает экспертиза?
Если балку не крутит - какая разница в каком виде будет поперечная арматура (хомут, стержень, шпилька)?
__________________
Никогда не стоит недооценивать предсказуемость глупости
No M.P. вне форума  
 
Непрочитано 21.04.2025, 19:38
#19
petia

проектирование монолитных высотных зданий
 
Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
Сообщений: 194


Цитата:
Сообщение от Vavan Metallist Посмотреть сообщение

Поперечная арматура в балке нужна уже при высоте 150мм, не говоря уже о 1500. Даже просто конструктивная, но нужна.
Поперечная арматура в балке высотой 1500 мм - это уже продольная рабочая арматура бетонной стены высотой 1500 мм. Есть проекты, где сложно отличить стену от балки - приходится её воспринимать и как балку, и как стену.
petia вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечное армирование высоких балок.

Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. rzinnurov Мономах 12 16.10.2011 20:37
Поперечное армирование монолиной плиты перекрытия Marusya Железобетонные конструкции 11 24.09.2010 06:45
Армирование балок при изгибе с кручением Митрич Железобетонные конструкции 2 22.12.2009 10:24
Армирование 12 м балок сварными каркасами Шмидт Металлические конструкции 10 16.07.2009 14:41
Армирование монолитных балок qaseer Железобетонные конструкции 2 11.07.2008 14:16