| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
![]() |
Поиск в этой теме |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Цитата:
Цитата:
С чего вдруг такая привелегия? Почему в этом случае - не не требуется, а в других - требуется. А это уже Ваши страхи. Прежде всего не обучили квалифицированного инженера - проектировщика, строителя и заказчика... |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Вот тут вопрос спорный. С одной стороны, я считаю, что в большинстве случаев это действительно не важно. С другой, в соответствии с МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования" для колонн нет подробного описания по подкладкам и выверочным гайкам (вернее указан только 2 способ), но есть для оборудования. Где в приложении 7 при выверочных гайках: "16. Выверку оборудования на установочных гайках без упругих элементов следует производить регулированием положения гаек на болтах на высоте. По окончании выверки установочные гайки выгораживают опалубкой, которую удаляют после схватывания бетонной смеси (через 2-3 сут после подливки). Перед окончательной затяжкой болтов установочные гайки опускают на 3-4 мм. Оставшиеся ниши заполняют составом, используемым для подливки. Этот способ выверки применяется при диаметре фундаментных болтов не более 36 мм". А вот пластины используются как постоянные (вся нагрузка в этом случае передается полностью через них, для чего они подбираются в зависимости от материала и приходящего усилия) так и временные. Что делать со временными пластинами, уже не говориться. Хотя временные элементы должны убираться в будущем по аналогии с болтами. И вот тут вопрос - какой коэффициент трения принимать ,если подкладки оставлены, а еще они могут быть в масле. Требований по их очистки нет. Уже надо смотреть Q и как она передается на фундамент в вашем случае. |
|||
![]() |
|
|||||
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Открыл первую попавшуюся инструкцию на вибратор и там написано, что из бетона наконечник можно доставать ТОЛЬКО при выключенном двигателе, также каки погружать нужно с выключенным, имхуется мне, что вибратору звезда придет, если его кончиком в подливку тыкать часто, а не погруженным включать. Цитата:
----- добавлено через ~5 мин. ----- Опалубку под подливку на стройке сделают так как удобнее подливать. Давать какие-то рекомендации для этого? Может в каких-либо определенных случаях и требуется указать, но в подавляющем большинстве лишнее. Хуже, когда дают четкий размер, типа подливка толщиной 15 мм и всё. Повод дибилам со стройконтроля остановить и остановить стройку на неопределенное время до исправления. Лучше указывать что-то типа "толщина подливки не менее 10 мм". Ну и материал указать - класс и всё без конкретной смеси. А то впишите Басф какой-нибудь и тут опять дибил-стройконтроль стройку остановит - не положено ничего, кроме эмаки, идите в ПИ за согласованием. |
|||||
![]() |
|
||||
Регистрация: 07.01.2014
Сообщений: 3,724
|
Цитата:
Ну а провибрировать смесь по месту перестало быть проблемой с появлением мощного ручного электроинструмента. И отверстие в широкой базе нужно не для контроля и не для заливки, оно нужно для выхода воздуха. Даже при хорошем вибрировании смесь не затечет туда, где образовалась полость воздуха под базой. Контроль заполнения смесью простой - на глаз, когда в ходе вибрирования смесь перестает оседать, значит, вся полость под базой заполнена. Но это не сработает, если раствор густой. Поэтому надо бы в проектах прописывать не только и не столько безусадочность, сколько подвижность смеси. Надо бы. Но лень и времени на прорисовку проектов дают с каждым годом всё меньше. Почему под низом базы не крепить несколько простейших датчиков замыкания? Закрепить 2-4 датчика или щупа (в том числе многополосных), работающих на замыкание водой, если все показали замыкание, значит, полость под базой заполнена. Стоить будут дешевле, чем гайки на анкерные болты... |
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
У меня вопрос, а бетон подливки на месте готовят или заказывают, как это по документам проходит. Если заказывают - проблем нет, там завод обеспечивает. Но на одну колонну надо ведро бетона, и на один куб надо 50 колонн. Получается готовят на месте - значит кубики и лаборатория...
Пришла мысль по поводу подливки. Сделать кондуктор с запасом 10 см от контура базы. Из уголка 50х5, 63х6. Стоимость - копейки. Верх фундамента на 8 см ниже отметки сделать. потом выставить верх уголков по уровню и залить подливку, регулировать теми же гайками на фундаментных болтах, колонны смонтировать на готовое основание.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
мне нравится обычный вариант... чернота отверстия в базе позволяет снизу для выверки использовать тонкую квадратную шайбу, которую сомнет при натяжении, ну а сверху - обычную ----- добавлено через ~6 мин. ----- если смесь безусадочная и её не просто залить а проштыковать, то думаю полости быть не должно |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
yarrus77, заказывают на все колонны захватки, подливают разом после выверки.
----- добавлено через 34 сек. ----- Если какой-то верблюжатник на три очка строят, то на весь каркас сразу. ----- добавлено через ~2 мин. ----- yarrus77, как кондуктор поставить и снять?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
Можно два Г-образно сваренных уголка на болты скрепить между собой. Или петля в одном углу, а в другом какой-нибудь замок из рымболта колхозный. Но не взлетит. Заливают базы пачками и варить эти кондуктора не будут. Проще досками наколотить.
|
||||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
Конечно не является - проектировщик нарисрвал хрень, а строитель должен делать по всем правилам.
Цитата:
Беда в том, что эти картинки тиражируют в немеряном количестве и прикладывают в рабочие чертежи. Король то - голый. Тема подливок поднималась на форуме неоднократно. Настоятельно призываю всех проектировщиков рисовать правильно. И хорошо бы прикладывать картинку подобную приведенной в посте 10. Так ведь это не я, а Вы пишете: "Кроме того, не требуется указывать габарит в этом случае." Нарушение технологии. Зазор под плитой. Очередное подтверждение того, что "инженер" не знает, как делать подливку. Цитата:
Увеличьте картину и повесте в бытовку. Организуйте показательную заливку. А Вы,Pavel_V, какую функцию выполняете на стройке? Нет этим картинкам никакого обоснования. Пример бездумного тиражирования. ОФТОП. Считаю оптимальной толщину подливки 100-150. Зазор между кромкой опорной плиты и опалубкой подливки ~ от 150. Бетон на мелком заполнителе. Выверку удобнее всего выполнять на выверочных шайбах фунд. болтов. По шайбам плита хорошо скользит и колонну можно легко подвинуть. Выверку уолонн производить параллельно с монтажом вышележащих конструкций (ферм, балок перекрытий, подкрановых балок) и уже потом подливать базы. Для любителей еще раз выкладываю не совсем удачный вариант с выверочными болтами - при желании их можно выкрутить после подливки. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 13.05.2025 в 14:31. |
|||
![]() |
|
||||
инженер Регистрация: 29.01.2006
Каневская - Пуп Земли
Сообщений: 837
|
Цитата:
Очередное подтверждение того, что "инженер" не знает, как делать подливку как конструировать базу колонны Цитата:
![]() А с таким решением кто-то спорит? Хотя всё зависит от размеров самой опорной плиты. Цитата:
__________________
Per aspera ad astra. Последний раз редактировалось Deimos, 13.05.2025 в 14:51. |
|||
![]() |
|
||||
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,938
|
|
|||
![]() |
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,762
|
Цитата:
вот такая идея. На самом деле это можно хоть из деревянных брусков сделать. И да, это больше актуально для малых объемов.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
yarrus77, а если перелили на 20 мм, но низ опорного листа должен занять проектную отметку? Свобода, понимаешь нужна в этом деле...) хотя идея неплоха
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,326
|
Цитата:
но что деать если опорный лист колонны с отклонением, даже в пределах допуска? - это не компенсировать в отличие от более привычных вариантов |
|||
![]() |
|
||||
Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,241
|
Как залив уголок его можно вытащить?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... |
|||
![]() |
|
||||
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Сообщений: 378
|
Цитата:
Подачу смеси или раствора следует производить без перерывов. Уровень смеси или раствора со стороны подачи должен превышать уровень подливаемой поверхности не менее чем на 100 мм. Так что все просто, воздух вытесняется самой подачей с 1 стороны. Для подачу через отверстие нужен уже бетононасос или пневмонагнетатель - не хотят их использовать на малых объемах, чистить дольше. Поэтому отверстия в основном для контроля. Был 1 случай, когда монтажники под большую базу (там что-то более 1.5 метров было) попросили проем вырезать габаритом >150 мм для заливки с конуса, завод делал в пластине 60мм по внесенным изменениям и совсем без охотки. Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
И где там сказано, как понять, что вся опорная плоскость заполнена смесью?
Только воздух об этом не знает. Смесь обтекает базу со всех сторон снаружи быстрее, чем эта смесь растекается под базой. Это очевидное поведение густой жидкости. Эмаки жидкие редко используются. Цитата:
Цитата:
Под оборудование обычно жестче требования, чем под колонн и там именно безусадочные смеси как раз оправданы. Там можно и контуры подливки разрисовать. А под базу колонны по месту сделают как удобно. Тут трудно накосячить , так что лучше размеры со звездочками поставить и все. Цитата:
|
||||
![]() |