Сообщений: 466
|
Вопрос равновесия системы в том числе для подземных сооружений зачастую не такой простой как кажется особенно когда считаешь в Скадах и Лирах. Я для этого использую свои хитрости , но места концентрации напряжений в местах установки связей меня дико раздражают.
__________________
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Для избежания таких эффектов необходимо просто задать 56 КЭ упругой связи в узлы дна колодца с маленькой жесткостью. Например с жесткостью 1 т/м по направлениям Х и Y. А на само днище назначить коэффициент постели по оси Z
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.02.2007
от туда
Сообщений: 370
|
Цитата:
----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 06.09.2009
Хабаровск
Сообщений: 1,073
|
Цитата:
Цитата:
Попробовал сделать тестовый пример. Выводы следующие: деформации колодца от боковой нагрузки относительно малы. Усилия успевают развиться, и коэффициент постели особо роли не играет. На абсолютные перемещения колодца - да. На относительные перемещения (деформации) - не особо. То, о чем я писал выше. Задайте коэффициент постели по боковой поверхности как для сваи, для качественной оценки. И увидите, стоит ли учитывать коэффициент постели или нет. Послесловие: основные деформации и усилия в колодце развиваются ближе к горловине. Внизу "держит" дно. Вверху - почти ничего, так как влияние коэффициента постели наверху практически нулевое. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Прошу помощи в моделировании трехмерного грунтового массива совместно с сооружением в линейной постановке в Лира Сапр 2017 | Артур1985 | Лира / Лира-САПР | 0 | 03.02.2021 00:56 |
Почему ЛИРА САПР 2017 при расчете сейсмического воздействия по 38 модулю не собирает сумму мод. масс? | Осторожный новичок | Лира / Лира-САПР | 13 | 09.12.2019 11:47 |
Лира сапр 2017 динамика+ отображение направления нагрузки - баг или фича? | dima_kuzminki | Лира / Лира-САПР | 1 | 08.07.2019 13:13 |
Помогите сохранить файл из Лира Софт 2018 в Лира Сапр. | AUmanskiy1987 | Лира / Лира-САПР | 1 | 05.07.2019 17:06 |