| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500?

выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.06.2010, 10:27 #1
выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500?
ольга сычикова
 
техник архитектор
 
Воронеж и Орёл
Регистрация: 18.09.2009
Сообщений: 388

Нужно сделать вентиляционную трубу посредине коридора, выдержат 18 швеллеры если на них поставить асбестоцементную трубу диаметром 500 и весом 350кг? Или вся конструкция завалится?

Вложения
Тип файла: dwg
DWG 2004
труба на швелерах.dwg (83.5 Кб, 720 просмотров)

Просмотров: 4209
 
Непрочитано 08.06.2010, 10:33
#2
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Выдержит, 10-кратно.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 10:40
#3
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 388


спасибо огромное!
а можно 18 на 14 швеллер заменить?

Последний раз редактировалось ольга сычикова, 08.06.2010 в 10:52.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2010, 16:30
#4
таи


 
Регистрация: 28.08.2008
Сообщений: 2,294


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
спасибо огромное!
а можно 18 на 14 швеллер заменить?
Можно! Вам расчет представить или на слово поверите?

Offtop: Щас я операцию проведу по дальнейшему снижению металлоемкости Вашего объекта.

Произвел - пройдет по 1 и 2 предельному состоянию - два швеллера 6.5.

Последний раз редактировалось таи, 09.06.2010 в 18:40. Причина: делал перерасчет - счет насчет счета граф считает счета на своем счету.
таи вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2010, 18:59
#5
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 388


таи, мерси месье! мои благодарности вам.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 03:23
#6
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Асбоцементные трубы запрещено использовать в качестве вентиляционных противопожарными нормами.
Когда-то на этом форуме этот вопрос обсасывался со всех сторон.
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 08:33
#7
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 388


Цитата:
Сообщение от GWA18 Посмотреть сообщение
Асбоцементные трубы запрещено использовать в качестве вентиляционных противопожарными нормами.
Это здание конюшни там тоже нельзя, или только в жилых?
Был ещё вариант с кирпичным каналом но его вес получался 1500кг, такой вес на швеллера я побоялась ставить.
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 12:26
#8
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


А огню пофиг - жилое здание или нежилое

Во-1-х, на такой длине при такой схеме нагружения для удержания веса 1500 кГ вполне достаточно двух швеллеров №12.
Во-2-х, что Вам мешает сделать вент. трубу из оцинкованной жести? металлопласта?
GWA18 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2010, 14:02
#9
ольга сычикова

техник архитектор
 
Регистрация: 18.09.2009
Воронеж и Орёл
Сообщений: 388


спасибо! об жести и металлопласте я не подумала
ольга сычикова вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2010, 18:29
#10
GWA18

Механизатор широкого профиля (б/у)
 
Регистрация: 23.12.2006
Черновцы
Сообщений: 2,933


Цитата:
Сообщение от ольга сычикова Посмотреть сообщение
...об жести и металлопласте я не подумала

Ну и ну...
GWA18 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > выдержит 18 швеллер асбестоцементную трубу диаметром 500?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как врезаться в водопроводную асбестоцементную трубу G.A.W. Водоснабжение и водоотведение 2 08.04.2009 12:28
Покупаем новый плоттер - посоветуйте какой взять. Pilot Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 41 05.12.2007 09:50