| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать стропильную ногу

Помогите рассчитать стропильную ногу

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.10.2010, 07:46 #1
Помогите рассчитать стропильную ногу
ashatanmak
 
Регистрация: 28.10.2010
Сообщений: 1

Помогите, пожалуйста, рассчитать стропильную ногу!
Данные:
Рассчитать стропильную ногу, если дерево Тополь 2 сорта,
Тепловлажностный режим эксплуатации А3, город Сургут
Класс ответственности здания IIyn=0,95, шаг стропильных ног 1,1 м
Пролет стропильных ног 4,4 м, угол наклона кровли к горизонту 30 град.
Состав покрытия:
1) кровля и настил qn=0,12 кН/м.кв. qp=0,15 кН/м.кв.
2) утеплитель b=10 см, y=2,5 кН/м.куб
3) пароизоляция qn=25 Н/м.кв.
4) подшивка b=19 мм, y=5,0 кН/м.куб.

СПАСИБО!!!
Просмотров: 8126
 
Непрочитано 29.10.2010, 08:39
#2
metl.pg


 
Регистрация: 20.10.2010
Сообщений: 18
<phrase 1=


собрать нагрузки на м, и расчёт согл. СНиП II-25-80
metl.pg вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 09:09
#3
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


... или поищи в дауне програмку "Стропила"
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 09:56
#4
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


расчет стропил
Вложения
Тип файла: zip Стропила 1.0.1.zip (240.0 Кб, 860 просмотров)
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 09:59
#5
Неголаш


 
Сообщений: n/a


Снеговой район не указал, молодец. Для шага 1.1 неплохо бы обрешетку просчитать, у нас в IV районе для обрешетки под металлочерепицу (доска 100х40h, шаг 350) 1.1 м - шаг уже на грани предела несущей способности. Кстати, почему тополь? В Сургуте не растут хвойные породы деревьев?
PS Для студентов специально есть книжечка Гроздова в дауне.
 
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:02
#6
CpL

конструирование
 
Регистрация: 23.11.2009
Москва
Сообщений: 93


ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ДЕРЕВА И ПЛАСТМАСС. В.Е. ШИШКИН
http://dwg.ru/dnl/1292
__________________
Kто бы ты ни был - не думай о себе слишком
CpL вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:02
#7
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Отнес Сургут к IV снеговому району. Имеем:
- расчетная нагрузка для расчета по прочности - 255 кг/м.п.
- расчетная нагрузка для расчета по прогибам - 110 кг/м.п.
Балка приведена к горизонтальной, с пролетом 5.08 метра.

Шаг обрешетки - не более полуметра. Так как схема крыши не указана, "мю" для снега принял равным единице.

При расчете по белорусским нормам (которые во многом идентичны российским) получаем сечение 100х225 мм.

[IMG]http://s007.***********/i301/1010/27/082c9631bad9.png[/IMG]
Нитонисе вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 10:15
#8
Puffi

ОБСЛЕДОВАНИЕ, проектирование, МК, жбк, дк
 
Регистрация: 25.03.2010
Новосибирск
Сообщений: 131


Цитата:
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Класс ответственности здания IIyn=0,95
C 1 июля 2010 для нормального уровня ответственности не ниже yn=1 (федеральный закон №384-ФЗ).
Puffi вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 12:36
#9
RuEu

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2006
Братск
Сообщений: 105


В Линовиче: необходимый момент инерции I = 0,26 * q * l^3,
где q - нагрузка в кг
l - пролет в метрах

А момент инерции прямоугольного сечения, думаю всем известен I=bh^3/12
__________________
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 15:58
#10
Vildar

AutoCAD
 
Регистрация: 26.07.2007
Москва
Сообщений: 1,064


Цитата:
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Балка приведена к горизонтальной, с пролетом 5.08 метра.
Наверно, нагрузку нужно приводить к проекции ската.
Vildar вне форума  
 
Непрочитано 29.10.2010, 16:09
#11
Нитонисе


 
Регистрация: 05.11.2009
Сообщений: 4,360


Цитата:
Сообщение от Vildar Посмотреть сообщение
Наверно, нагрузку нужно приводить к проекции ската.
Я всю расчетную схему привел к прямой балке, где нагрузки перепндикулярны ее оси.
Нитонисе вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите рассчитать стропильную ногу

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена Max380 Расчетные программы 36 10.03.2011 11:11
Подскажите (или помогите) как рассчитать металлическую лестницу denevol Металлические конструкции 10 10.12.2010 03:25
Помогите рассчитать +) Обоснование расчетов в ПОС marimen Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 04.11.2010 15:20
Теплица арочная. Помогите рассчитать Drion Расчетные программы 3 07.05.2010 19:03
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57