Реклама i
Стань нашим партнером - зарабатывай с нами!
| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты

Армирование плиты

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.02.2008, 16:10 #1
Армирование плиты
rualex
 
Москва
Регистрация: 24.08.2006
Сообщений: 163

На земле выполняем плитный фундамент под контейнер. Обязательно ли армировать верхнюю (сжатую) зону. Плита размером 9х8 м. Район строительства г. Усинск Республика Коми. Может ли морозное пучение по центру плиты создать растягивающие усилия в верхнем слое?
Просмотров: 2840
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:21
#2
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


вы уверены в том что если плита полностью лежит на земле то верхняя ее зона является сжатой? вообще на каком основании вы ее расчитываете как изгибаемый элемент? Покажите схему как это все выглядит на что опирается и как приложена нагрузка.
Regby вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:26
#3
FRANC

Проектирование
 
Регистрация: 17.03.2006
Нижний Новгород
Сообщений: 133


Помимо армирования по расчету существует еще и конструктивное армирование.
FRANC вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.02.2008, 16:36
#4
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


На плите устанавливаются ФБС и на них ставится контейнер. У плитных элементов задал коэфф. постели и ввел законткрные элементы. Прикладываю и рисунок и файл в 11 СКАДе
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плитный фундамент.jpg
Просмотров: 202
Размер:	45.9 Кб
ID:	3183  
Вложения
Тип файла: rar Плита.rar (5.0 Кб, 83 просмотров)
rualex вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 16:49
#5
d_sem


 
Регистрация: 30.08.2005
Сообщений: 71


Сжатая зона (верхней части плиты) у вас будет только под ФБС-ками а в пролете будет нижняя сжатая а верхняя растянутая.
поэтому без арматуры в верхней части плиты не обойтись (теоретически).

З.Ы. Фаил с расчетами не смотрел, сказанное выше мое личное мнение
d_sem вне форума  
 
Непрочитано 08.02.2008, 18:34
#6
Regby


 
Регистрация: 05.10.2007
р. Татарстан
Сообщений: 4,840


1 законтурные элементы не нашел
2 что за методика закрепления плиты в двух диоганальных угловых точках?
3 что то я сомневаюсь что морозное пучение может вот так вот воздействовать на плиту. грунты вам известны лучше чем мне, поэтому если так боитесь пучения то армировать придеться
Regby вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2008, 09:15
#7
rualex


 
Регистрация: 24.08.2006
Москва
Сообщений: 163


Цитата:
Сообщение от Regby Посмотреть сообщение
1 законтурные элементы не нашел
2 что за методика закрепления плиты в двух диоганальных угловых точках?
3 что то я сомневаюсь что морозное пучение может вот так вот воздействовать на плиту. грунты вам известны лучше чем мне, поэтому если так боитесь пучения то армировать придеться
Подскажите, как лучше закрепить плиту для расчета, чтобы смоделировать ее свободное положение на земле. А законтурные забыл вставить после коректировки геометрии в плите, извиняюсь. Грунты не известны и , вряд ли кто скажет о них что либо. Может подскажите какие лучше заложить, чтобы просчитать с запасом.
rualex вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 13:39
#8
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Расчитывайте как плиту на упругом основании. Верхнее армирование по расчету у вас будет обязательно. В Лире вашу плиту можно расчитать за минут 10. Если ручками по методу Жемочкина...то дольше
Чувак вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2008, 13:44
#9
Чувак

инженер
 
Регистрация: 22.05.2005
Сообщений: 288
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от rualex Посмотреть сообщение
Подскажите, как лучше закрепить плиту для расчета, чтобы смоделировать ее свободное положение на земле. А законтурные забыл вставить после коректировки геометрии в плите, извиняюсь. Грунты не известны и , вряд ли кто скажет о них что либо. Может подскажите какие лучше заложить, чтобы просчитать с запасом.
Что значит не известны? Посмотреть надо что за грунт. Для разных грунтов разные коэффициенты Пуассона. Если вы делаете фундамент под контейнер ( в моем понимании контейнер это 6*3 м) пусть какой то мастеровой капнет малехо и вы посмотрите что там за грунты. Дальше в любом расчетно-теоретическом справочнике найдете коэффициент Пуассона для вашего грунта. Для фундамента под контейнер такое изыскание сойдет. В добрый путь! Забыл напомнить что коэффициент Пуассона нужен для определения коэффициента сжатия С1.
Чувак вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Армирование плиты

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование ребристой плиты в СКАДе MegaPascal SCAD 15 11.08.2008 17:00
Армирование фундаментной плиты в зоне опирания угловой колонны Engineer IA Основания и фундаменты 92 31.12.2007 10:50
армирование монолитной плиты Stanislavmg Железобетонные конструкции 16 28.11.2007 09:31
Армирование плиты и приямка MegaPascal Железобетонные конструкции 6 30.08.2007 13:55
армирование плиты по емкости централ Разное 3 08.05.2007 16:50