| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 16
|
Цитата:
Можно нахлёст сделать побольше, есть ещё несколько сеток. Или на базах металолома недорого продают обрезки арматуры 1,5-2 м. Подскажите, а нижний ряд арматуры стоит доводить до стен? |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 16
|
Цитата:
С бетоном постараюсь. Собираюсь делать довольно тяжелый бетон и добовлять пластификатор, чтоб можно было нормально уложить без вибраторов, только штыкованием. Сетки ровные, вполне в педелах. А про П-образные хомуты поясните пожалуста. Это просто подставки, чтоб класть сетки или что-то другое? |
|||
|
||||
Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 16
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Нижние сетки в принципе доводить до стен желательно. Можно доставить на каждый 4-й стержень сетки полутораметровый обрезок арматуры, завести его в стену и успокоиться. Перехлест сеток между собой особого значения не имеет, т.к. это направление арматуры - не рабочее, плита работает по длинным сторонам. Двух-трех "клеточек" достаточно.
Прицепила картинку - вот те стержни, которые сверху, и есть верхняя надопорная арматура, а коротенькие отгибы на концах под прямым углом и есть лапки... [ATTACH]1147701564.dwg[/ATTACH] |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Леня, получается, что лишку, особенно если учесть предполагаемый диаметр арматуры. То есть плиты армируются так: внизу в середине плиты сетка-заплатка, не доходящая с каждой стороны до несущей стены на четверть пролета. Правда, эту сетку почти всегда делают сплошной на всю площадь плиты, не доводя до стен часть стержней. А сверху - наоборот, над стенами ленточки из арматуры, заходящие в плиту на ту же четверть. Это упрощенно, бывают и сплошные сетки, да с дополнительной арматурой, но не в этом случае. Не знаю, ясно ли я выражаюсь?
|
|||
|
||||
Конструктор Регистрация: 15.05.2006
Москва
Сообщений: 9
|
alisa, извиняюсь, что вмешиваюсь, но так армируют когда известен класс бетона и Rs арматуры. вот так. а в данном случае Машу кашой не... и не стоит здесь вычислять коэффициенты армирования. А поблизости нет забора из профлиста? А то можно и на опалубке сэкономить
__________________
ну вот, опять лавры Канчели покоя не дают |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 16
|
2 alisa
Ясно! Спасибо огромное! Дело в том, что размер заплатки посередине и количество арматуры сверху мне диктует размер этих сеток. Сверху можно отрезать, не проблема, а если снизу прибавлять, то посередине придётся делать нахлёст, что я понимаю не очень хорошо. |
|||
|
||||
Регистрация: 15.05.2006
Сообщений: 16
|
Цитата:
Но доски на опалубку тоже есть. Соседям повезло |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Alt,
Да пожалуйста, только рада, в основном противоречий в наших постах не вижу. Однако мне казалось всегда, что при любом классе бетона и марке стали эпюра моментов сечения имеет одинаковые очертания, разница только в их величинах, или я ошибаюсь? И даже при самом вшивом бетоне в нашем случае расчетное сечение рабочей арматуры класса А1 не больше 8-10 мм, шаг 200. Не кажется ли всем, что у нас опять дискуссия как про монолитные ступеньки получается? Все, пошла работать. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.08.2005
Питер
Сообщений: 302
|
Леня,
Цитата:
Сетки "повисли" на стенках, так? Ну и все с нижней арматурой. А нижнюю арматуру в пролете лучше не стыковать - чревато. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 08.05.2006
Крым
Сообщений: 24
|
Ребята! один момент: крайние стены из монолита будут или мелкоштучка? Если железобетона нет - то на крайних опорах имеем шарнир. Так что не пожалейте уж, доведите до средней опоры 50%, а до крайних 100% пролётных стержней с анкеровкой крюками (отдельно заготовленные коротыши, которые вы загнёте при помощи трубы и какой-то матери, приварите к основной арматуре или в перехлёст с основной. С перехлёстом будет больше мороки: в одном сечении обрывается не более 25%). А верхние сетки работать будут только на средних опорах, на крайних они только конструктивно (но всё равно нужны). Если гнуть трудно можно приварить по длине заделки два анкерующих стержня. Варить придётся на месте вкрест.
|
|||
|
||||
Регистрация: 13.02.2005
Сообщений: 1,304
|
На прошлой неделе считал домик с точно такими же перекрытиями. (толщина 200, пролет 3600, несущие монолитные стены по контуру, нагрузка 1.2 т/м2)
Получилось d8-d10 А-III c шагом 200 по всем направлениям Так что твоя 16-я идет с громадным запасом, нужно только обеспечить хоть какое-нибудь сцепление ее с бетоном. |
|||
|
||||
AIK.
Цитата:
Или это из-за понижения сцепления? Если так, то насколько снижается анкеровка или перехлест. |
||||