| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля

Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2015, 09:58 #1
Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля
topotun
 
начинающий инженер-проектировщик
 
Калининград
Регистрация: 13.05.2007
Сообщений: 190

Добрый день! Требуется разъяснение по п. 8.13 СП 24.13330.2011 “Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85”, касаемо расстояния между осями висячих и вдавливаемых свай. Согласно вышеуказанному пункту оно должно быть не менее 3d. Я разрабатываю проект свайных фундаментов из висячих свай. На площадке строительства есть хаотично расположенные существующие сваи. Давность устройства существующего свайного поля более 20лет. В своем проекте я не учитываю существующие сваи не в расчете, не в проектировании фундаментов нового здания. После сдачи проекта на экспертизу, эксперт выдал замечание, что невозможно устройство свайного поля в зоне существующего без соблюдения нормативного расстояния между существующей и проектируемой сваями, равного 3d. Разъясните, пожалуйста, правомерны ли требования эксперта?
Написал аналогичное письмо в институт Герсеванова, как автора СП.

Последний раз редактировалось topotun, 12.08.2015 в 14:37.
Просмотров: 3556
 
Непрочитано 12.08.2015, 13:52
#2
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Я считаю что нет.... В земле всякого "говна" может быть.. В нормах имеется в виду взаимовлияние, если ближе 3d, а у вас старые сваи не работают, а остаются просто в земле...
Вопрос? Зачем вообще эти сваи показывались в проекте? Можно было просто для себя посмотреть и не попасть на них??
pelich1985 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2015, 14:37
#3
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Я не хотел показывать. ГИП сказал, что нужно обязательно показать, он даже съемку их заказал))) Кстати, ГИП на стороне эксперта))
topotun вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2015, 15:20
#4
pelich1985


 
Регистрация: 21.11.2012
Сообщений: 420


Бля** даже не знаю как на такое ответить, глупый вопрос и на него должен быть глупый ответ. Типа сваи у меня на расстоянии 3d. Сваи - это то что несет нагрузку, а "элементы" установленные в землю нет, поэтому данный пункт СП к ним не относится...

----- добавлено через ~5 мин. -----
Намекните эксперту например как бы он поступил если при забивке куста свай одна из свай сильно приблизилась к другим.... НАВЕРНО ЗАБИЛ БЫ ЕЩЕ ОДНУ СВАЮ, НО не расстоянии же 3d!!!!!
pelich1985 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 07:26
#5
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Надо испытания свай произвести, возможно будут проблемы с забивкой свай ближе чем 3d
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:32
#6
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


с чего проблемы-то будут?
topotun вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 12:49
#7
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
с чего проблемы-то будут?
Не сможете забить сваю близко, из-за зоны переуплотнения грунта вокруг сваи. Я много раз такое видел.
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 12:55
#8
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


за 20 лет думаете, не рассосалось/переуплотнилось? Наверное Вы видели проблемы при забивке возле только что забитой - тогда соглашусь, а тут, как мне кажется вряд ли.
topotun вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 13:16
#9
Igor1985


 
Регистрация: 22.05.2015
Сообщений: 518


Извиняюсь, что влезаю не в свою тему. Просто у меня аналогичный вопрос с дублирующими сваями? Расстояние от сваи, которую я дублирую до самой дублирующей сваи в осях 800 мм (3xd=3x350=1050мм), т.е. на 250мм меньше,чем допустимо по нормам. Я тоже не учитываю сваю, которую буду дублировать в расчете. По проекту свая, которую буду дублировать не дошла до проектной отметки 5,7м. Чтобы исключить влияние уплотненного грунта забитой сваи на забивку дубля предполагаю выполнить лидерную скважину на 0,5м ниже острия забитой сваи. После забивки дубля предполагаю назначить динамические испытания дубля, чтобы удостовериться в несущей способности дубля с лидерной скважиной такой глубины. Как Вы считаете правомерно ли такое решение?
Igor1985 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 13:59
#10
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
за 20 лет думаете, не рассосалось/переуплотнилось? Наверное Вы видели проблемы при забивке возле только что забитой - тогда соглашусь, а тут, как мне кажется вряд ли.
Делайте пробную забивку и испытане свай, что годать то
мозголом из Самары вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 16:33
#11
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,287


Экспертиза негосударственная небось?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.08.2015, 13:28
#12
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


да, негосударственная(
topotun вне форума  
 
Непрочитано 14.08.2015, 14:21
#13
Post

конструктор
 
Регистрация: 29.07.2005
Ростов-на-Дону
Сообщений: 1,091
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
Добрый день! Требуется разъяснение по п. 8.13 СП 24.13330.2011 “Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85”, касаемо расстояния между осями висячих и вдавливаемых свай. Согласно вышеуказанному пункту оно должно быть не менее 3d. Я разрабатываю проект свайных фундаментов из висячих свай. На площадке строительства есть хаотично расположенные существующие сваи. Давность устройства существующего свайного поля более 20лет. В своем проекте я не учитываю существующие сваи не в расчете, не в проектировании фундаментов нового здания. После сдачи проекта на экспертизу, эксперт выдал замечание, что невозможно устройство свайного поля в зоне существующего без соблюдения нормативного расстояния между существующей и проектируемой сваями, равного 3d. Разъясните, пожалуйста, правомерны ли требования эксперта?
Написал аналогичное письмо в институт Герсеванова, как автора СП.
В проекте укажите, что существующие сваи срубываются на полметра ниже дна котлована, грунт восполняется и все.
__________________
С уважением!!!
Post вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 19.08.2015, 09:22
3 | #14
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Прилагаю ответ из института Герсеванова. Может кому в будущем пригодится
Вложения
Тип файла: pdf скан ответа.pdf (796.8 Кб, 206 просмотров)
topotun вне форума  
 
Непрочитано 19.08.2015, 15:24
#15
мозголом из Самары


 
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672


Еще бы запрос видеть!!! И "предусмотреть мероприятия для погружения свай".
Цитата:
Сообщение от topotun Посмотреть сообщение
за 20 лет думаете, не рассосалось/переуплотнилось? Наверное Вы видели проблемы при забивке возле только что забитой
мозголом из Самары вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.08.2015, 12:23
2 | #16
topotun

начинающий инженер-проектировщик
 
Регистрация: 13.05.2007
Калининград
Сообщений: 190
<phrase 1=


Прикрепил. На самом деле у нас в Калининграде одна сваевдавливающая установка, переделанная из РДК. Усилие максимальное вдавливания она обеспечивает 80т. Так что уже на 5 объектах - еще ниразу сваи не зашли на проектные отметки (без учета лидеров). Вот так и строим))
Вложения
Тип файла: pdf Письмо-уточнение.pdf (561.5 Кб, 111 просмотров)

Последний раз редактировалось topotun, 21.08.2015 в 12:28.
topotun вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Свайный фундамент в зоне существующего свайного поля

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
свайный фундамент в скальном грунте Есипенко Дмитрий Основания и фундаменты 106 03.12.2022 21:22
Состав проекта на свайный фундамент tokhot Основания и фундаменты 13 22.09.2015 10:33
Определение дополнительной осадки существующего свайного фундамента от пристраемового здания GARRI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2010 08:51
Можно ли рассчитать свайный фундамент в SCAD? ктева SCAD 1 16.07.2007 12:35
Фундамент свайный с ростверком под коттедж arkansasovich Основания и фундаменты 33 23.01.2007 22:57