Как понять данную фразу из отчета геологии:
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Данные по насыпному грунту такие:

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00797.jpg
Просмотров: 2046
Размер:	45.6 Кб
ID:	37288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00798.jpg
Просмотров: 1656
Размер:	63.8 Кб
ID:	37289  

__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 26549
 
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
#2
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Как написано.Подошву фундамента не располагать в этом слое
igr вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 17:07
#3
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Что-то такую фразу не заменил...
Такое заключение носит рекомендательный характер, и значит что он слабый. А использовать его или нет это уже на проектировании решат. Если свайный фундамент принять так его можно и не вынимать (как никак почти 3,0 м), а под плитный слабоват, но то же надо считать что дешевле будет.
Шмидт вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.04.2010, 17:24
#4
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Собираюсь сажать на этот грунт встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2.
Коэффициент постели- 100 т/м3 (не много или не мало ли ??)
Максимальная осадка- 7см.
Вот модель здания:
(Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.)

Добавил:
Бурить не могу, так как мачта буровой установки не влезает под существующие фермы (сваи нужны длиной 6м., чтобы пройти просадочный слой). До низа ферм-7м.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 1205
Размер:	58.4 Кб
ID:	37295  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 13.04.2010, 21:25
#5
alektich

Основания и фундаменты, геотехнологии
 
Регистрация: 02.04.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 649
<phrase 1= Отправить сообщение для alektich с помощью Skype™


Sarman, вы избрали плохой путь. Здесь нужны сваи. Их не трудно сделать. Буровых станков, позволяющих работать в ваших условиях много. Мы даже в подвалах сваи делаем при высоте потолка 2 м. А ваши семь метров это раздолье просто для бурения.
А теперь о главном по насыпным грунтам, о чем хотел предупредить. По насыпным грунтам все почему-то упорно не замечают того, что эти грунты являются структурно-неустойчивыми грунтами с нарушенными структурными связями и поэтому, чаще всего, проявляют просадочные свойства при замачивании. Здесь можно наделать серьезных ошибок.
alektich вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 08:56
#6
Шмидт

брахман
 
Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Максимальная осадка- 7см.
Что-то большая осадка, да плюс еще неоднородность насыпного грунта...
Да и сущействующее рядом, копать на 3,0 м то-же как то рисково. Выходит, что остаются только сваи...
Шмидт вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 09:12
#7
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
"Насыпной слой под основание фундамента использовать не рекомендуется"
Геологи взачастую хитрят, не указывают возраст насыпного грунта. А это важный фактор самоуплотнения до природной плотности. Если возраст вашего случая от 10 лет, то по нагрузке в уровне подошвы 0,6кг/см2 НОРМАЛЬНО для плитного ф-та.
Удачи.
Регистр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 14.04.2010, 09:18
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от alektich Посмотреть сообщение
Sarman, вы избрали плохой путь.
На такое решение меня заманило слово слежавшийся (см. вложение). Но очень это все сомнительно. Скорее всего буду искать компактную буровую установку. Или на крайняк буду бурить в обход ферм. Должно получиться.
Спасибо всем ответившим.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSC00797.jpg
Просмотров: 638
Размер:	46.0 Кб
ID:	37334  
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 09:34
#9
Гоша

считаю, обследую
 
Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
Сообщений: 791


Регистр, в продолжение- ежели более 5 лет насыпной грунт не задействован, то, вроде как (по-памяти) его можно относить к техногенным...
__________________
Время разбрасывать камни....время собирать...
Гоша вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 10:09
#10
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
...встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2.

...Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м.
2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.)
6 т/м2 = 0.6 кг/см2 нагрузка невелика
Замени кирпич 250 на сендвич панели,
под панели и перекрытие металлокаркас на столбчатых фундаментах, тогда пояс не нужен. Нагрузка станет еще меньше.
И усе будет нармальна.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 14:46
1 | 1 #11
grey_coyote


 
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111


Правильно, что "не рекомендуют", значит неуверены в однородности (в том числе по физико-механическим характеристикам) по площади и глубине. В данном случае насыпной грунт с погребённой почвой, гумусом, органикой, сильносжимаемый и просадочный. Коэффициент изменчивости сжимаемости (Ео/Еsat) = 11/4=2,75! Прочностные характеристики при водонасыщении тоже уменьшаются более чем в два раза... При необходимости использования насыпных (техногенных) грунтов в качестве грунтового основания необходимо специальное обоснование и упор делается на изучение состава, состояния, однородности насыпных грунтов. Дополнительно в отчёте должны быть приведены данные по их распространению, условиям залегания, составе и происхождении, способу отсыпки, давности отсыпки, изменению характеристик физико-механических свойств по простиранию и глубине, степень завершённости консолидации и возможных изменений их фмс во времени... имеющийся опыт строительства на таких грунтах. Однородность насыпных грунтов и изменения их физико-механических свойств определяют обычно зондированием, а для определния нормативных и расчётных характеристик насыпных, техногенных грунтов, рекомендуют, наряду с лабораторными, проводить полевые методы определения деформационных характеристик штампами... Давность отсыпки не имеет определяющей роли...
grey_coyote вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 15:11
#12
Регистр


 
Регистрация: 04.07.2009
Подмосковье
Сообщений: 1,516
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Гоша Посмотреть сообщение
Регистр, в продолжение- ежели более 5 лет насыпной грунт не задействован, то, вроде как (по-памяти) его можно относить к техногенным...
Откровенно говоря, все насыпняки моложе 10 лет оставляю за скобками.
Регистр вне форума  
 
Непрочитано 14.04.2010, 15:21
#13
@LEXx

Инженер-строитель ПГС
 
Регистрация: 29.07.2006
г. Владимир
Сообщений: 1,125
Отправить сообщение для @LEXx с помощью Skype™


В геологии указано Rо=0.15 МПа = 1.5 кг/см2
Проектная 0.6 кг/см2
Снизить нагрузку изменив конструкции. Подобрать габариты столбчатого фундамента с максимальным напряжением под подошвой не больше 0.64 кг/см2. Поставить каркас, прикрепить сендвичи.
Ниже земли не упадет.
__________________
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 13:28
#14
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Добрый день. У меня не много другая ситуация. Геолог допускает использование насыпного грунта по фундамент. (см. вложение стр. 6). Но при этом в таблице физико-механических характеристик (см. вложение) кроме объемного веса грунта равной 1,8 т/м3 и Расчетного сопротивления R=250 кг/см2 никаких показателей не дает. Как в этом случае рассчитать коэффициенты пастели ? Для этого нужен хотя бы модуль деформации Можно конечно коэффициент пастели подобрать по таблицам. Может у кого нибудь иное мнение?
Вложения
Тип файла: pdf Физика механические свойства грунтов.pdf (616.9 Кб, 311 просмотров)
Тип файла: pdf стр 6.pdf (605.1 Кб, 196 просмотров)
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:12
#15
igr

Конструктор
 
Регистрация: 23.09.2007
Москва
Сообщений: 4,370


Это прямо скальный грунт, зачем модуль деформаций
igr вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:24
#16
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
Это прямо скальный грунт, зачем модуль деформаций
В смысле? я вас не много не понял
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:30
#17
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Цитата:
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Расчетного сопротивления R=250 кг/см2
мне думается что там 250кПа все же...
потеребите геолога
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:33
#18
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


Цитата:
Сообщение от wvovanw Посмотреть сообщение
мне думается что там 250кПа все же...
с утра уже раз 5 звонил))))

----- добавлено через ~7 мин. -----
да.... это уже экспонат "кунсткамеры" получается на "кг/см2" не обратил внимание
dallaev вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 14:58
1 | #19
non-live

КЖ
 
Регистрация: 10.09.2014
РФ
Сообщений: 478


Если есть желание поставить фундаменты на насыпной грунт, значит здание "легкое" (невысокое). Примите по таблицам E=5-10 МПа да посчитайте.
non-live вне форума  
 
Непрочитано 05.08.2015, 15:45
#20
dallaev

инженер-конструктор (ПГС)
 
Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741


----- добавлено через 50 сек. -----
Цитата:
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Если есть желание поставить фундаменты на насыпной грунт, значит здание "легкое" (невысокое). Примите по таблицам E=5-10 МПа да посчитайте.
коэффициент Пуассона откуда взять
dallaev вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. IANationalInformAgentstvo Прочее. Архитектура и строительство 216 20.01.2015 16:51
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны ЛАПИДУС2009 Конструкции зданий и сооружений 77 29.06.2009 03:45
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44