Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов
Инженер-контруктор ПГС
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135
|
||
Просмотров: 26549
|
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Что-то такую фразу не заменил...
Такое заключение носит рекомендательный характер, и значит что он слабый. А использовать его или нет это уже на проектировании решат. Если свайный фундамент принять так его можно и не вынимать (как никак почти 3,0 м), а под плитный слабоват, но то же надо считать что дешевле будет. |
|||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
Собираюсь сажать на этот грунт встроенное 2-х этажное АБК внутри существующего производственного здания.
Давление под плитой получается 6 т/м2. Коэффициент постели- 100 т/м3 (не много или не мало ли ??) Максимальная осадка- 7см. Вот модель здания: (Стены 1-го этажа кирпичные 250мм., на 2-м этаже перегородки из гипсокартона. Перекрытие ж/б. по стальным балкам. В уровне перекрытия сделаю монолитный пояс (желтым цветом) на случай неравномерных осадок насыпного грунта . Высота 1-го этажа 4,6м. 2-го- 2,5м. Размеры в плане 25х7м.) Добавил: Бурить не могу, так как мачта буровой установки не влезает под существующие фермы (сваи нужны длиной 6м., чтобы пройти просадочный слой). До низа ферм-7м.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Sarman, вы избрали плохой путь. Здесь нужны сваи. Их не трудно сделать. Буровых станков, позволяющих работать в ваших условиях много. Мы даже в подвалах сваи делаем при высоте потолка 2 м. А ваши семь метров это раздолье просто для бурения.
А теперь о главном по насыпным грунтам, о чем хотел предупредить. По насыпным грунтам все почему-то упорно не замечают того, что эти грунты являются структурно-неустойчивыми грунтами с нарушенными структурными связями и поэтому, чаще всего, проявляют просадочные свойства при замачивании. Здесь можно наделать серьезных ошибок. |
||||
|
||||
Геологи взачастую хитрят, не указывают возраст насыпного грунта. А это важный фактор самоуплотнения до природной плотности. Если возраст вашего случая от 10 лет, то по нагрузке в уровне подошвы 0,6кг/см2 НОРМАЛЬНО для плитного ф-та.
Удачи. |
||||
|
||||
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135
|
На такое решение меня заманило слово слежавшийся (см. вложение). Но очень это все сомнительно. Скорее всего буду искать компактную буровую установку. Или на крайняк буду бурить в обход ферм. Должно получиться.
Спасибо всем ответившим.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
|||
|
||||
Цитата:
Замени кирпич 250 на сендвич панели, под панели и перекрытие металлокаркас на столбчатых фундаментах, тогда пояс не нужен. Нагрузка станет еще меньше. И усе будет нармальна.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
Регистрация: 22.11.2009
Сообщений: 111
|
Правильно, что "не рекомендуют", значит неуверены в однородности (в том числе по физико-механическим характеристикам) по площади и глубине. В данном случае насыпной грунт с погребённой почвой, гумусом, органикой, сильносжимаемый и просадочный. Коэффициент изменчивости сжимаемости (Ео/Еsat) = 11/4=2,75! Прочностные характеристики при водонасыщении тоже уменьшаются более чем в два раза... При необходимости использования насыпных (техногенных) грунтов в качестве грунтового основания необходимо специальное обоснование и упор делается на изучение состава, состояния, однородности насыпных грунтов. Дополнительно в отчёте должны быть приведены данные по их распространению, условиям залегания, составе и происхождении, способу отсыпки, давности отсыпки, изменению характеристик физико-механических свойств по простиранию и глубине, степень завершённости консолидации и возможных изменений их фмс во времени... имеющийся опыт строительства на таких грунтах. Однородность насыпных грунтов и изменения их физико-механических свойств определяют обычно зондированием, а для определния нормативных и расчётных характеристик насыпных, техногенных грунтов, рекомендуют, наряду с лабораторными, проводить полевые методы определения деформационных характеристик штампами... Давность отсыпки не имеет определяющей роли...
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
В геологии указано Rо=0.15 МПа = 1.5 кг/см2
Проектная 0.6 кг/см2 Снизить нагрузку изменив конструкции. Подобрать габариты столбчатого фундамента с максимальным напряжением под подошвой не больше 0.64 кг/см2. Поставить каркас, прикрепить сендвичи. Ниже земли не упадет.
__________________
Доверяй, но проверяйся |
||||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
Добрый день. У меня не много другая ситуация. Геолог допускает использование насыпного грунта по фундамент. (см. вложение стр. 6). Но при этом в таблице физико-механических характеристик (см. вложение) кроме объемного веса грунта равной 1,8 т/м3 и Расчетного сопротивления R=250 кг/см2 никаких показателей не дает. Как в этом случае рассчитать коэффициенты пастели ? Для этого нужен хотя бы модуль деформации Можно конечно коэффициент пастели подобрать по таблицам. Может у кого нибудь иное мнение?
|
|||
|
||||
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Сообщений: 741
|
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. | depak | Основания и фундаменты | 24 | 03.05.2021 10:50 |
Сейсмозащита и сейсмоизоляция существующих, построенных зд. | IANationalInformAgentstvo | Прочее. Архитектура и строительство | 216 | 20.01.2015 16:51 |
показатели насыпных грунтов | dimati | Расчетные программы | 11 | 15.04.2010 17:43 |
Возможно ли использование типового прогона ПРГ60 в качестве колонны | ЛАПИДУС2009 | Конструкции зданий и сооружений | 77 | 29.06.2009 03:45 |
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad | Tlelaxu | SCAD | 9 | 31.08.2007 10:44 |