Непрочитано 03.02.2015, 17:23 #1
Класс бетона фундаментной плиты
Нефела
 
Регистрация: 16.06.2009
Сообщений: 5

Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, по расчету фундаментной плиты: из какого расчета подбирается класс бетона? По проекту было В25, на стройке залили В15. Какие расчеты необходимо выполнить, чтобы понять, достаточно ли прочности бетона В15? Впервые столкнулась с расчетом фундаментной плиты. Подскажите, пожалуйста, литературу.
Просмотров: 7523
 
Непрочитано 03.02.2015, 17:43
#2
An2

инженер
 
Регистрация: 21.10.2006
Москва
Сообщений: 766


СП 63.13330 Бетонные и железобетонные конструкции

нужно пересчитать:
1. Прочность плиты на продавливание и на поперечную силу
2. Достаточность длины анкеровки/стыковки арматуры.
3. Трещиностойкость (ширину раскрытия трещин)
An2 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2015, 17:55
#3
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Нефела Посмотреть сообщение
Какие расчеты необходимо выполнить, чтобы понять, достаточно ли прочности бетона В15
в первую очередь вы должны известить об этом генпроектировщика, и за умеренную оплату выполнить обследование и расчеты фундамента на основании данных обследования. А с такой постановкой вопроса лучше не беритесь за расчеты фундамента. Наберетесь опыта, тогда и все станет на места.
__________________
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 18:36
#4
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Подобный случай. Снизили этажность и плита проходит по прочности (вместо АIII заармирована А500с). Есть ли какие то мероприятия позволяющие считать фундаментную плиту только по прочности? Не проходит верхняя арматура, т.е. раскрытие, я так понимаю, будет в верхней зоне. Полы с присадками, оклейка чем то с целью уменьшить требования по трещиностойкости - есть такое?

Поставил галочку "расчет арматуры по теории Вуда" и зоны где не проходит армирование по трещиностойкости уменьшились в разы (при расчете по СНИП, а по СП армирование утроилось).

Последний раз редактировалось Poreth, 24.06.2015 в 18:59.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 24.06.2015, 19:54
#5
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Не проходит верхняя арматура,
А картиночку деформирования плиты показать можете?
Странно это -фунд. плита = верхняя арматура.
300 мм толщиной что ли делаете?
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 12:12
#6
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


осадки - мечта!
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Осадки.jpg
Просмотров: 416
Размер:	317.8 Кб
ID:	152179  
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 25.06.2015, 20:55
#7
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 5,998


Poreth, схема расчетная есть?
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2015, 19:22
#8
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Есть. Осадки оттуда взял. Думаете там ошибки? Выкладывать её сюда не хотел бы без особой необходимости.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 16:44
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Выкладывать её сюда не хотел бы без особой необходимости.
см. закрепления схемы.
трещину дает продольная сила.

Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Поставил галочку "расчет арматуры по теории Вуда"
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 18:31
#10
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Закрепления вроде стандартные для плиты на грунтовом основнии в Лире: X, Y и Uz.
Расчет по прочности дает: Верх X 34,7; верх Y 34,6; низ Х 49,3, низ Y 98,3 (локальный выпердыш). Если поставить галочку считать с учетом трещиностойкости то данные будут: 44/47,7/65,7/101. Т.е. больше на 30%. Если это нормальное соотношение между арматурой по 1 и 2 ГПС - то тогда надо либо мероприятия позволяющие считать только по 1 ГПС или усиливать плиту.


Offtop: если поставить галочку считать по теории Вуда - то разница с прочностным будет 5-10% (по старому СНиП).
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 29.06.2015, 19:03
#11
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


плита порядка толщиной от 700 мм дает изгиб только нижней арматуры при учете отсудствия на неё бокового давления и с учетом подобранного коэф-та жесткости основания.
если коз-т постоянный по плану плиты=результат не прдсказуем
если внутренние колонны вывешиваются на наружних стенах=то же.
если давление грунта с одной стороны более чем с другой и не верно назначены кпепления=то же.


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
Если поставить галочку считать с учетом трещиностойкости то данные будут: 44/47,7/65,7/101.
верх по х и у иногда дает постоянный коэф. постели г. фусса.
SergeyKonstr вне форума  
 
Непрочитано 16.08.2015, 10:20
#12
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


Ошибка была в том что расчет с учетом раскрытия трещин делался на расчетные нагрузки, а не на нормативные.
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 08.07.2022, 23:44
#13
Poreth


 
Регистрация: 15.05.2008
Сообщений: 1,663


А с другой стороны, разве Лира на трещины не автоматом считает на нормативные?
Poreth вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2022, 07:53
#14
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
разве Лира на трещины не автоматом считает на нормативные?
автоматом, если Вы рассказали Лире, как определить нормативные из расчетных, установкой коэффициентов надежности по нагрузке для каждого загружения.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 09.07.2022, 09:29
#15
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
А с другой стороны, разве Лира на трещины не автоматом считает на нормативные?
7 лет прошло....
Неужели еще актуально?
Есть возможность убрать какие то запасы, например уточнить нагрузки для расчета коэффициента постели, учитывать жёсткость и этапность возведения, уточнить длительности, итд
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 10:14
#16
Podpolie


 
Регистрация: 03.08.2012
Сообщений: 4,317


Цитата:
Сообщение от v.psk Посмотреть сообщение
Неужели еще актуально?
По классу бетона еще как актуально. Бог с этими расчетами по прочности. Подкинули чертежи из Рязани. Это вилы. Реконструкция плотины. Не для дач, а для регулирования речного стока. Речка глубокая и полноводная, я в ней купался.
Зафутболили ремонт конструкций быков, водосливов и элементов рисбермы из бетона класса В15 с W8. Про морозостойкость умолчали скромно. А интересно было бы посмотрето как впихнули не впихуемое. Это как? Или я уже опоздал на электричку научно-технического прогресса?
Про гидротехнический бетон я вообще молчу, ни слова.
"ты видишь суслика нет и я не вижу а он есть".
__________________
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа.
Podpolie вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 11:10
#17
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Еще есть требование СП 430.1325800.2018
5.2.7 При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. Толщину сплошных монолитных фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 0,5 м и не более 3,0 м. Класс бетона по прочности на сжатие принимают не менее В20, коэффициент продольного армирования не менее 0,3%, а марку по водонепроницаемости - не менее W6.
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 11.07.2022, 11:18
| 1 #18
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,096


Demmer, в наследие старого СП, а так и не написали более понятно - 0,3% на грань или на две грани... . . Были и исчезли в новой редакции нормы для класса бетона по СП28, хотя ниже В25 я бы не закладывал.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Класс бетона фундаментной плиты

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Оценка характера деформаций фундаментной плиты в нескальных грунтах. kaban_spb Основания и фундаменты 32 29.04.2021 17:15
Scad Office. Кросс. Отметка низа фундаментной плиты. Zydrunas SCAD 31 19.10.2018 14:09
Класс бетона по морозостойкости в фундаментах disech Основания и фундаменты 1 23.05.2011 13:01
В каком году марка бетона изменена на класс бетона? SENSEi Железобетонные конструкции 72 28.10.2010 12:00
Для каких лифтов не начинающихся от фундаментной плиты не нужны под ними несущие стены? kolja Архитектура 2 16.08.2010 12:03