Непрочитано 28.06.2007, 15:51 #1
Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины прокат
konstr
 
Конструктор
 
Москва
Регистрация: 14.06.2007
Сообщений: 13

Потребовалось мне недавно считать фланец, работающий на растяжение и соответственно сварные швы примыкающего к нему элемента. В связи с расчетом сварного шва ищу расчетное сопротивление стали в направлении толщины проката для стали C235:
В СНиП : Rth=0,05Run/1,025=180кг/см.кв.
:shock: Рекомендации по расчету фланцевых соединений, ЦНИИПроекстсальконструкция, 1988г., стр.43: Rth=0,5Rуn/1,025=1146кг/см.кв :?:
Пособее к СНиП 1985 :
Rth=0,5Run/1,025=1805кг/см.кв :P
И что делать? Предполагаю, что в СНиПе опечатка, но ведь это официальное издание, которое и по сей день печатается и в котором ничего не меняется. Может есть какие-то письма госстроя или еще что-нить, ТОЧНО определяющее сию величину?
Просмотров: 5782
 
Непрочитано 28.06.2007, 16:07 Re: Расчетное напряжение растяжения в направлении толщины пр
#2
Валера И

Проектировщик в строительстве
 
Регистрация: 28.09.2006
г. Уфа
Сообщений: 382


Цитата:
Сообщение от konstr
Потребовалось мне недавно считать фланец, работающий на растяжение и соответственно сварные швы примыкающего к нему элемента. В связи с расчетом сварного шва ищу расчетное сопротивление стали в направлении толщины проката для стали C235:
В СНиП : Rth=0,05Run/1,025=180кг/см.кв.
:shock: Рекомендации по расчету фланцевых соединений, ЦНИИПроекстсальконструкция, 1988г., стр.43: Rth=0,5Rуn/1,025=1146кг/см.кв :?:
Пособее к СНиП 1985 :
Rth=0,5Run/1,025=1805кг/см.кв :P
И что делать? Предполагаю, что в СНиПе опечатка, но ведь это официальное издание, которое и по сей день печатается и в котором ничего не меняется. Может есть какие-то письма госстроя или еще что-нить, ТОЧНО определяющее сию величину?
Сталь - изотропный материал. Больших отклонений по направлению быть не должно.
Валера И вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.06.2007, 17:07
#3
konstr

Конструктор
 
Регистрация: 14.06.2007
Москва
Сообщений: 13


Сталь вааще - да, изотропный материал, но в данном случае меня интересует стальной прокат и официальные документы госстроя
konstr вне форума  
 
Непрочитано 28.06.2007, 18:29
#4
Румын

металлист
 
Регистрация: 13.03.2006
Питер
Сообщений: 463


В СНиПе опечатка, не первая и не последняя... Если надо куда-то ткнуть пальцем для пущей убедительности, тыкайте в пособие, убедительнее ничего не найдете, хотя можно подкрепить другими пособиями (по сварке, по фланцам)
__________________
(с) Чем шут не чертит