1. Прошу проконсультировать по вопросу повышающего коэффициента mk, для перехода от компрессионного модуля деформации к расчетному.
По данным инж.геологических изысканий для мягкопластичной глины выдан E без учта кф-та mk, геологи это обосновывают тем что ее коэф-т пористости е=1,234>1.05(граничное значение таблицы в СП 22) и экспертиза запрещает в таком случае указывать расчетный E, однако по расчету осадки мне важно учесть именно расчетный Е, а не пониженный компрессионый, как правильно по нынешним нормам возможно поступить в данном вопросе?
2. Чему должна соответствовать схема получения mk для экспертизы при оформлении расчета здания?
3. Имеет ли право расчетчик взять mk по граничному значению е=1,05 таблицы СП?
4. Может ли кто нибудь поделиться в личке региональной статистически обоснованной таблицей повышающих mk для Тюменской области?(у данных геологов ее не оказалось)
Заранее благодарю за ответы!
Просмотров: 5069
 
Непрочитано 13.08.2015, 17:41
1 | #2
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Согласно СНиП 2.02.01-83* Актуализированная редакция, СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" пункт 5.3.6. "В лабораторных условиях модули деформации глинистых грунтов могут быть определены в компрессионных приборах и приборах трехосного сжатия (ГОСТ 12248).

Для сооружений I и II уровней ответственности значения E по лабораторным данным должны уточняться на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта штампами, прессиометрами (см. 5.3.3, 5.3.4), а также в приборах трехосного сжатия.. Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения E только по результатам компрессионных испытаний, корректируя их с помощью повышающих коэффициентов mk, приведенных в таблице 5.1. Эти коэффициенты распространяются на четвертичные глинистые грунты с показателем текучести 0 < IL ? 1, при этом значения модуля деформации по компрессионным испытаниям следует вычислять в интервале давлений 0,1 - 0,2 МПа, а значение коэффициента b, учитывающего отсутствие поперечных деформаций грунтов, принимать в соответствии с рекомендациями ГОСТ 12248.

Примечание - При наличии статистически обоснованных региональных данных, приведенных в территориальных строительных нормах, значения mk могут применяться для сооружений II уровня ответственности."

У вас какой уровень ответственности сооружения? Неужели III? А если II, то геологи должны вам сами дать вот эти самые "статистически обоснованные региональные данные, приведенных в территориальных строительных нормах" , т.е. выдать вам коэффициенты mk. Нет у них таких данных? Вышли за пределы таблицы 5.1? Тогда пусть испытывают грунт штампами, прессиометрами и в приборах трехосного сжатия. Никакая экспертиза не запрещает им это делать даже если грунт имеет коэффициент пористости больше 1,05 ! Иными словами - геологи должны вам выдать расчетное значение модуля деформации грунта и точка! Не могут работать приближенными методами - через mk? Отлично! Тогда пусть работают точными методами! А расчетчик вместо геологов ничего угадывать не должен! Не имеет такого права!

Последний раз редактировалось Leonid555, 13.08.2015 в 17:49.
Leonid555 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Коэффициент mk глины с е>1.05

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Подбор сечения в скаде? ТИСИЗ SCAD 59 08.04.2016 13:42
вопрос на засыпку: могут ли быть невзаимосвязаны коэффициент пропорциональности и производный от него коэффициент деформации? mikel Лира / Лира-САПР 23 27.01.2012 18:15
Какая балка лучше для перекрития рис.1 или рис.2 Виктор 1987 Прочее. Архитектура и строительство 15 09.08.2011 15:23
ГОСТ Р 53231-2008 UnyqUm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 15.09.2009 14:41