| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите решить дилемму с пристенным дренажем!

Помогите решить дилемму с пристенным дренажем!

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 12.08.2015, 21:03 #1
Помогите решить дилемму с пристенным дренажем!
Aleksandra30
 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29

Добрый вечер! У меня ленточный фундамент с пристенной дренажной системой. По нормам требуется распологать дрены ниже глубины промерзания. Получилось так, что дрены расположены в некоторых местах ниже подошвы фундамента на 600мм. Прораб заявляет, что при выходе трубы из строя мое основание размоет (хотя там суглинок тугопластчиный и заполнение внутреннего пространства между лентами песком выполняется с послойным трамбованием). Предлагает поднять трубы и положить утеплитель под стяжку. Есть такие варианты решения. Но! Что все-таки быстрее выйдет из строя: труба дренажная полиэтиленовая со всеми защитными слоями или пеноплекс под стяжкой?
Просмотров: 1688
 
Непрочитано 13.08.2015, 09:52
#2
Николай Г.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом
 
Регистрация: 16.03.2013
Новомосковск (Тула)
Сообщений: 3,113


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
дрены ниже глубины промерзания
Дык фундамент там же должен быть
Николай Г. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 11:06
#3
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


Ну...не знаю, что и сказать. Изучайте нормативную документацию.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:01
#4
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
при выходе трубы из строя
в зимний период, при отсутствии оттока воды может произойти ее замерзание с увеличением объема...и т.д. А с пеноплэксом что случиться?... Только если не хватит толщины.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:03
#5
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


так она ниже промерзания
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:06
#6
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Первое предложение - отзываю

----- добавлено через ~1 мин. -----
А вода есть в грунтах?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:07
#7
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


так пеноплекс тоже не вечен. насколько его хватит и что потом будет с отмосткой

----- добавлено через 31 сек. -----
дренаж восновном на верховодку рассчитан
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:14
#8
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


А зачем вам вечные решения, чаще всего они технически сложны и экономически не эффективны. Дренаж умрет лет через 15 от заиливания фильтра. ПЭ труба будет жить вечно, как и пенополистирол.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:16
#9
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


во-первых ничего не вечно. во-вторых с чего это с фильтром что то случится?

----- добавлено через ~1 мин. -----
Пришлось сегодня экстренно и бюрократически решить вопрос: в нормах о промерзании четко прописано, а о расположении размыто и полунамеками.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:23
#10
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


С фильтрационным потоком неизбежно в поры фильтра будут выноситься мелкие и мельчайшие частицы грунта. Срок службы трубчатых фильтров 12-15 лет, при использовании геотекстиля 35-40 лет на пылеватых песках.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:24
#11
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


у меня 2 слоя геотекстиля вокруг щебня гранитного а сверху песчано гравийный слой ))

----- добавлено через 26 сек. -----
а еще выше песок с коэф фильтр 5м/сут
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:30
#12
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
Прораб заявляет
А как Вы с ним общаетесь?
Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
пристенной дренажной системой
Осталось уточнить название, если в некоторых местах ...стены нет.
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:33
#13
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


"стена" везде. с прорабом и устно и письменно. в принципе иногда дельные вещи говорит.
Aleksandra30 вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2015, 19:36
#14
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Цитата:
Сообщение от Aleksandra30 Посмотреть сообщение
в некоторых местах ниже подошвы фундамента на 600мм
и здесь тоже?
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 13.08.2015, 19:40
#15
Aleksandra30


 
Регистрация: 24.11.2013
Сообщений: 29


и что дает то, что есть участок пластового?
Aleksandra30 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Помогите решить дилемму с пристенным дренажем!

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Задача по определению необходимой ширины эвакуационных путей. Помогите решить или хотя бы натолкните на мысль FastLife Пожарная безопасность 19 19.01.2015 05:24
Помогите решить стык двух стеклопакетов под углом. Mozgunov Прочее. Архитектура и строительство 31 23.01.2011 23:22
Помогите решить задачу по строительной механике MIckl13 Разное 1 17.01.2008 17:37
помогите решить задачку на ЛИСПе? Nastya_Cher LISP 2 21.03.2007 22:58