Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как правильно собрать сейсмическую нагрузку на отдельно стоящий фундамент? Нагрузка и момент не большие, в принципе расчет произведен по всем правилам, да вот не задача ни разу не приходилось сталкиваться с сейсмикой в 8 баллов!!! если можно совет по данному вопросу буду очень признателен! за ранее спасибо!
Просмотров: 3793
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:20
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


а как Вы соберете сейсмическую нагруpre на фундаменты, если для этого надо определить собственные формы надземной части здания?!
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:22
#3
Vesik


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 4


Речь идет не о зданиях а об отдельно стоящей опоре под оборудование!
Vesik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:28
#4
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


какая масса оборудования (про которое ни слово не было в начале)? может вообще окажется, что не имеет смысла рассчитывать фундамент с учетом сейсмики.
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:36
#5
Vesik


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 4


Опора под оборудование-труба 273х5, высота опоры-5,5м, вес оборудования- 0,45т, момент от тяжения провода-1,2т*м, фундамент-грибовидный, высота-1.8м, глубина заложения-1,5м.
Vesik вне форума  
 
Непрочитано 11.02.2010, 11:43
#6
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


это на вертикальной трубе размещается обрудование массой 0,45 т? ну тогда делов не сильно много - определяете собственную частоту Вашего чуда. Здесь Вам в помощь учебники/справочники по динамике сооружений. Затем со СНиПом II-7-81* в руках определяете сейсмическую нагрузку.
P.S.не плохо бы учесть к массе оборудования и часть массы провода...
Forrest_Gump вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 11:45
#7
Vesik


 
Регистрация: 11.02.2010
Сообщений: 4


Большое спасибо!!!
Vesik вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2015, 15:10
#8
Floo84


 
Регистрация: 13.09.2012
Сообщений: 14


Должен ли производитель трансформатора указывать в исходных данных сейсмические нагрузки от трансформатора на обрез фундамента, если заявляет, что он сейсмостойкий? Вес транса 100 тонн, сейсмика 7 баллов.
Floo84 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > сбор сейсмических нагрузок на отдельно стоящий фундамент

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет фермы - сбор нагрузок на ферму Grizlyman Конструкции зданий и сооружений 100 22.11.2017 01:19
Сбор нагрузок на обрез фундамента в Scad CrowdGuy SCAD 2 12.11.2015 13:52
Сбор сейсмических нагрузок на плоскую раму в кирпичном здании Kalhaman Каменные и армокаменные конструкции 1 28.11.2009 13:58
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки denn Основания и фундаменты 4 22.06.2009 11:53
Правильный сбор и приложение нагрузок в SCAD zanuda SCAD 4 03.04.2009 09:08