| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 13.02.2013, 04:44
Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки
3MEi86
 
Хабаровск
Регистрация: 06.09.2009
Сообщений: 1,073

Здравствуйте, уважаемые форумчане ! Возникла следующая ситуация. Проектируется подпорная стена уголкового типа. Высота стены от низа подошвы - 3,3 метра. Ширина подошвы - 3,9 метра. Характеристики грунта засыпки по 1 п.с.: объёмный вес - 1,8 т/м2, сцепление - 0,55 т/м2, угол внутреннего трения грунта - 23 градуса. Сооружение проектируется в районе с сейсмичностью 9 баллов. Сечение стены приведено на картинке внизу. Угол планировки грунта засыпки к горизонту - 34 градуса. Профиль грунта засыпки продиктовано существующим профилем генплана. Генпланист укрепляет этот склон посевом трав. Но как мне быть с расчетом коэффициента активного давления грунта "лямбда" ? Ведь угол наклона грунта засыпки к горизонту должен быть не более угла внутреннего трения грунта. То есть не более 23 градусов. Иначе, под корнем, в формуле вычисления "лямбда", выражение имеет отрицательный знак, что говорит о "сползании" грунта. А при особом сочетании угол наклона грунта засыпки (по моим расчетам) вообще должен быть не более 13,9 градусов. Как быть в данной ситуации ? Можно ли как-то учесть укрепление грунта от осыпания растительным слоем (или геосеткой) при расчете ? Как быть с экспертизой ? Получается я предоставлю профиль с наклоном грунта 34 градуса, а расчет буду проводить для угла наклона в 13 градусов. Запалит же.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Подпорная стенка.jpg
Просмотров: 1597
Размер:	206.9 Кб
ID:	96620  

Просмотров: 25856
 
Непрочитано 28.08.2015, 16:01
#41
ZamGT


 
Регистрация: 01.01.2014
Сообщений: 727


Надо просто засыпать с другой стороны. и уклон по фасаду будет симпатичный для 6 м
__________________
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2015, 09:19
#42
Jambetto


 
Регистрация: 10.04.2015
Сообщений: 50


Цитата:
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
Надо просто засыпать с другой стороны. и уклон по фасаду будет симпатичный для 6 м
Не понял вас, что имели ввиду
Вопросы:
1) теперь надо брать расчетную высоту не h=6.5 м (высота тыльной стороны подпорной стенки), а новую которая упирается в поверхность грунта h=7.05 м? и вести все расчеты на эту высоту? Эпюра давления будет строится на эту высоту, и место приложения сдвигающей нагрузки тоже будет зависеть он новой высоты h=7.05 м?
2) п.5.7 какой параметр стоит в формуле 5 (cos -ncosфи)/(sin -nsinфи) cos чего? sin чего?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: какой Н.jpg
Просмотров: 112
Размер:	86.9 Кб
ID:	155948  

Последний раз редактировалось Jambetto, 29.08.2015 в 09:24.
Jambetto вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет подпорной стены с большим уклоном грунта засыпки

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчет индекса звукоизоляции кирпичной стены с утеплителем. Анелка Прочее. Архитектура и строительство 4 08.06.2012 20:58
Расчет подпорной стены (вопрос по расчетным характеристикам грунта) Kacha Основания и фундаменты 3 04.06.2012 20:02
Расчет существующей стены подвала из фундаментных блоков от бокового давления грунта пристраиваемого здания Жека ЦПП Основания и фундаменты 14 31.07.2011 14:48
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09