Добрый день, подскажите регламентируется ли нормами размер привязки ж.б. колоны или пилона от края плиты ? И какие риски и "подводные камни" если колону поставить за под лицо с краем плиты ? Спасибо.
Просмотров: 1648
 
Непрочитано 03.07.2020, 00:10
| 1 #2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,099


Нормами не регламентируется, выполняется расчет на продавливание и анкеровка нормальной арматуры.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 00:25
#3
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


ненормальную арматуру тоже надо заанкеровать
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 03.07.2020, 12:02
#4
Vitaliy engineer


 
Регистрация: 07.01.2018
Сообщений: 65


Цитата:
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
ненормальную арматуру тоже надо заанкеровать
Добрый день подскажите как именно правильно анкерить арматуру на продавливание в плите ? Стандартно каркасами изготовленными в заводских условия или есть способ получше ?
Vitaliy engineer вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 14:45
| 1 #5
TNemo


 
Регистрация: 14.11.2011
СПб
Сообщений: 1,349


Цитата:
Сообщение от Vitaliy engineer Посмотреть сообщение
как правильно анкерить арматуру на продавливание в плите
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.

Читать СП 52-101-2003. Бетонные и железобетонные конструкции

Сварной каркас можно наварить на заводе и прихватками, а тут нужен равнопрочный стык, т.е. шов Кт.

А, если вам не известны такие вещи, как вы будете все остальные конструктивные требования выполнять и каким образом считать на продавливание?
Это же не тоже самое, что полки к стене в квартире прикрутить на планку, потом повиснуть - держит вес человека, значит не упадет... здесь испытать не получится, здесь расчет и знания в КЖ нужны.
__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума  
 
Непрочитано 03.07.2020, 15:20
#6
Skovorodker


 
Регистрация: 02.01.2008
Сообщений: 948


Давайте схему. О каких нагрузках и какой толщине фундаментной плиты идет речь? Обычно в фундаментной плите стремятся, чтобы на продавливание работал только бетон, без арматуры.


"за под лицо" - это хорошо!
Skovorodker вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Насколько близко можно ставить ж.б. колону к краю плитного фундамента

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Сейсмика и глубина заложения плитного фундамента. geox-g Основания и фундаменты 10 22.08.2019 18:05
Помогите с проектированием плитного фундамента на плывуне kr999 Основания и фундаменты 3 28.05.2016 13:41
Можно ли радиальную арматуру для круглого фундамента заменить на арматуру во взаимно-перпендикулярных направлениях vlasctelin Конструкции зданий и сооружений 3 19.05.2016 13:56
Как выполнить поддерживающий каркас плитного фундамента luidju Железобетонные конструкции 8 25.09.2015 22:52
пример пояснительной записки разделов КМ, КЖ (плитного фундамента и ленточного) alman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.06.2011 13:12