Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 26.12.2019, 16:53 #1
Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016
Дмитррр
 
НЛО
 
Тутошние мы.
Регистрация: 09.07.2007
Сообщений: 6,103

Какой физический смысл следующего пункта
6.3.1 Общие требования
Цитата:
6.3.1.16 Крепление кабелей при прокладке должно выполняться с плотным прилеганием их к строительным основаниям. При этом расстояния между точками крепления должны составлять:
а) при скрытой прокладке на горизонтальных и вертикальных участках для заштукатуриваемых пучков кабелей - не более 0,5 м; для одиночных кабелей - не более 0,9 м;
б) при открытой прокладке на горизонтальных участках - не менее 0,5 м; на вертикальных участках - не менее 1 м;
"Не более" - это я понимаю. Чтобы кабель не болтался (хотя как ему болтаться в скрытой проводке). Но 0,5 метра как-то уж через чур густо на мой взгляд. Особенно если кабели толстые.
А вот смысл ограничивать "не менее" я вообще не вижу?
В скрытой проводке беспокоятся, чтобы кабель не болтался, а в открытой беспокоятся о перерасходе крепежа?

Ладно, это были общие требования. Смотрю дальше
6.3.2 Монтаж электропроводки на кабельных лотках и кабельных лестницах, в кабельных и специальных кабельных коробах
Цитата:
6.3.2.7 В горизонтально проложенных коробах с крышкой, расположенной сверху, кабели и провода допускается прокладывать без крепления. При ином расположении крышки горизонтального короба крепление кабелей к коробу является обязательным. Расстояние между точками крепления должно составлять при крышке, расположенной сбоку, - не более 3 м, а при крышке, расположенной снизу, - не более 1,5 м.
При вертикальном расположении короба крепление к нему кабелей и проводов производится через 1 м.
Расстояния между точками крепления коробов и между опорными конструкциями должны быть не более 3 м.
Тут ещё совершенно другой подход - деление на вертикальные и горизонтальные. Логика при этом тоже не понятна. По идее в горизонтальном положение провис может быть больше и напрашивается шаг почаще. Ан нет - в них шаг допускается больше, чем в вертикальных.

А что с коробами с крышкой сверху? Можно без креплений? Можно просто бросить кабели на дно и пусть валяются, как хотят?

Последний раз редактировалось Дмитррр, 26.12.2019 в 17:06.
Просмотров: 16931
 
Непрочитано 26.12.2019, 18:34
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
По идее в горизонтальном положение провис может быть больше и напрашивается шаг почаще. Ан нет - в них шаг допускается больше, чем в вертикальных.
крепление короба (лотка) и кабеля к лотку разные вещи


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
что с коробами с крышкой сверху? Можно без креплений? Можно просто бросить кабели на дно и пусть валяются, как хотят?
а зачем в горизонтальном коробе (лотке) крепить кабели?


Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
"Не более" - это я понимаю. Чтобы кабель не болтался (хотя как ему болтаться в скрытой проводке). Но 0,5 метра как-то уж через чур густо на мой взгляд. Особенно если кабели толстые.
пока крепят кабели они висят открыто, потом их штукартурят - логично чтоб не болталось - толстые кабели штукатурить или зашивать это сильно))))
Цитата:
Сообщение от Дмитррр Посмотреть сообщение
В скрытой проводке беспокоятся, чтобы кабель не болтался, а в открытой беспокоятся о перерасходе крепежа?
скорее всего перерасход
kifa вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Расстояние между креплениями кабелей по СП 76.13330.2016

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расстояние между открытыми автостоянками Андрей* Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.06.2017 11:39
Минимальное расстояние проезда между зданиями промышленного предприятия krendel-l Прочее. Архитектура и строительство 9 03.06.2017 10:40
Расстояние по ПБ между производственным зданием и пунктом питания Торс Пожарная безопасность 6 17.05.2017 23:26
Допускается ли расстояние 3d между висячими сваями уменьшать на допустимую величину отклонений свай при забивке согласно СП Несущие и ограждающие конструкции Igor1985 Основания и фундаменты 44 15.07.2016 20:38
Расстояние между жилыми зданиями V степени огнестойкости? RuEu Архитектура 21 17.06.2014 13:21