| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту пола под ледовую арену?

Как армировать плиту пола под ледовую арену?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.05.2020, 17:50 #1
Как армировать плиту пола под ледовую арену?
kent1924
 
ПГС
 
Питер
Регистрация: 31.07.2012
Сообщений: 132

Добрый день, коллеги!

Поделитесь опытом, как армируете плиту пола под лёд. По крытому катку катаются люди и лёдоуборочная машина, масса 7 тонн.

У меня бетон В25 F200 W8, армирование Ф8 А500С, шаг 200х200 верхнее и нижнее. Трубки холодоснабжения расположены внутри плиты.

Нашел типовой проект 294-4-8, там плита толщиной 140 мм, армирование только нижняя сетка Ф8 АI, шаг 150х150, сверху сетки нету. Трубки холодоснабжения так же идут внутри плиты пола.

По заданию от технологов нижнее армирование д. быть Ф12, шаг 400х400, верхнее - Ф10 шаг 200х400.

Рассчитывать данную плиту как какую-то обычную по грунту было бы неправильно, так как здесь имеют место существовать температурные напряжения.

Вопрос только про арматуру, все остальное понятно.

А как данную плиту делаете и вы? И напишите, это ваше рассуждение или реальный опыт.

Вложения
Тип файла: pdf 111.pdf (54.5 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: pdf 222.pdf (19.7 Кб, 61 просмотров)

Просмотров: 3162
 
Непрочитано 21.05.2020, 18:16
#2
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
здесь имеют место существовать температурные напряжения.
от легкого холодка что ли??
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.05.2020, 18:22
#3
kent1924

ПГС
 
Регистрация: 31.07.2012
Питер
Сообщений: 132
Отправить сообщение для kent1924 с помощью Skype™




Технологи так говорят. Кричат прямо "что ж ты Ф8 шаг 200 вместо Ф12 шаг 400 заложил, плиту порвёт, мы 20 лет катки строим".
kent1924 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 18:30
#4
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081


Цитата:
Сообщение от kent1924 Посмотреть сообщение
Ф8 шаг 200 вместо Ф12 шаг 400 заложил, плиту порвёт
по площади арматуры практически не отличаются, 10% разница.
Ф8 шаг 200 кажется разумным армированием.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 19:11
#5
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Еще зависит от основания. Например, если 5 м торфа, то можно и на сваи посадить.
В любом случае лучше армировать в 2-х уровнях - снизу и сверху.
Старый Дилетант вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 20:35
#6
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


В песке зачем трубки? Подогрев?
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 20:45
#7
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: Всё имхо, опыта нет.
А вы учитывали торможение техники по бетону без льда, неравномерные осадки основания у колонн и временные монтажные нагрузки (например удар бетона в гаситель напора, если такой будет) ?
Кроме того, зал большой. Его, в будущем, заказчик может захотеть перепрофилировать в больницу, для концерта, для политических выступлений... То есть сцены с большой точечной нагрузкой...
Кроме того, снизу 40 мм з.с., сверху 30-40 мм или больше (смотря какая химия)...
Кроме того будут участки с канализацией и прочими траншеями с недоуплотнением...
Кроме того смягчение основания за счёт теплоизоляции...
Кроме того, чаша промерзания даст неравномерные осадки и жёсткость под зданием меняющиеся со временем.
Кроме того, чашу промерзания может запретить заказчик или соседи.

Шаг 400 мм может быть обусловлен интересами технологов. У них там воронки ? Можно им объяснить, что арматуру можно раскладывать по разному...

Скорее всего по итогам всех расчётов будет 8 шагом 200 или выше для плиты толщиной 200 мм, но сколько ставить фактически не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 21.05.2020, 22:59
#8
Лоскутов Илья

не знаю
 
Блог
 
Регистрация: 03.09.2014
Сообщений: 1,525
Отправить сообщение для Лоскутов Илья с помощью Skype™


Offtop: Tyhig делать нечего?
Расчет такого ж/б(бетонного) основания ( в запас) можно выполнить либо в соответствии с дорожным СП либо с аэродромным (если уж очень сильно заморочиться). Там нагрузки и температурные и от силовых факторов. И требования намного жестче чем к ледовой арене.
Лоскутов Илья вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как армировать плиту пола под ледовую арену?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Армирование промышленного пола (разве так делают?) Artiznov Железобетонные конструкции 51 14.12.2014 14:17
Как армировать пятиугольную монолитную плиту, опертую по контуру? интересует направление рабочей и распределительной арматуры Наталья Л Железобетонные конструкции 20 02.04.2014 16:14
Как армировать плиту не стержнями, а листовой сталью? Омская птица Железобетонные конструкции 46 19.03.2014 15:15
помогите с расчётом конструкции пола romaChek Конструкции зданий и сооружений 2 06.12.2011 18:29
Можно ли армировать фундаментную плиту только нижней арматурой? vkolt Основания и фундаменты 27 05.05.2011 13:05