Пояса ферм с усилиями переменного знака
Россия, Красноярск
Регистрация: 26.08.2003
Сообщений: 1,252
|
||
Просмотров: 3965
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Dermoon
Я не знаю, где это написано, что бы дать Вам ссылку. Но расчётная длина, здесь вопрос второй. А вопрос первый, это точка перелома знаков напряжений, один Бог знает, что будет твориться с узлом, при каком-то сочетании эксплуатационных факторов. И при малейшей потере даже не устойчивости, а просто соосности в сходящихся стержнях. Ваша ферма звиснет на верхней опоре. Будет угроза и ферме, и всему поперечнику. Ставить связь здесь совершенно необходимо. По поводу сложности устройства связей , так у Вас есть много возможностей. Они не обязательно должны быть горизонтальными , могут быть и вертикальными , они не обязательно должны быт в каждом пролёте, так что обойти вентиляцию можно. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
wjea
Ну, поперечнику ничего не грозит, он в виде 3-х этажной жесткой рамы, ферма нужна только для покрытия. Она и раньше была такая-же, по низу связью была лишь распорка по центру пролета. Простояла 37 лет спокойно, просто подгнила здорово. Решили сделать такую-же по старым, сохранившимся чертежам, а вместо старого тяжелого покрытия по ж.б. плитам - легкое по профлисту. Если бы это было новое строительство, я бы поставил связей, сколько считаю нужным, по своему и по Вашему разумному мнению. Но здание существующее, на верхнем этаже под крышой - сплошные кишки воздуховодов, без их переделки никакие связи туда не втиснуть, не вертикальные, не горизонтальные. И как объяснить начальству, что при учете значительного облегчения покрытия, нужно еще дополнительно чего-то городить, отключать ветнсистему, переделывать воздуховоды. К тому-же экспертиза ПБ никаких замечаний по самой конструкции покрытия не написала, его негодность заключается лишь в значительной коррозии несущих элементов ферм и связей. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
dermoon
терять устойчивость будет ведь не только элемент нижнего пояса (сжатый), а и примыкающий к нему сжатый раскос, потому как точки закрепления из плоскости - одна в опоре фермы, вторая примыкание раскоса к прогону. Ситуация похожа на расчетную ситуацию п. 11.1.2 СП, но там стержень прямой, а тебя закарлюка. Причем эта закарлюка поддерживается еще и другими элементами решетками (особенно воздействует натянутый нижний пояс), поэтому как ее посчитать в нормах не дано. Можно сделать анализ устойчивости в Скаде или Лире, только вот идеальные шарниры нужно убрать. ИМХО Четно говоря хреновая решетка и распорка бы там непомешала. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 26.08.2003
Россия, Красноярск
Сообщений: 1,252
|
Да чем она хреновая-то :?: Обычная ферма, только с "жестким" примыканием к стойкам. В связи с уменьшением веса кровли, все сечения получаются с приличным запасом. Кроме нижних крайних. Это, если брать их расчетную длину 6 м, что по моему, неверно. А если взять 3 м (2L), то уже получается запас 20%. И ничего страшного в узлах элементов с переменными знаками усилий нет, посмотрите типовые серии неразрезных многопролетных структурных конструкций покрытий.
Можно бы было, конечно сделать анализ устойчивости в Лире, Скаде, или даже в Анисе, но для этого нужно задавать пространственную расчетную схему хотя бы 3-х пролетов здания, а начальство сперва не хотело вообще никаких расчетов и привлечения конструктора по данному случаю. Мол, есть чертежи на ферму и связевую систему, все делаем точно так-же, а крышу легкую, и чего еще на хер надо? |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Хреновая тем, что опорный раскос нисходящий, в результате все сжатие пошло в пояс. Вот если б его перевернуть см. рис справа и слева сравни!
По поводу точки перелома усилия. Когда-то читал труды Муханова о работе фасонок ферм, так вот там как раз о таких точках говорилось, резкие перепады НДС фасонки. Предлагалось фасонки делать из более прочной стали или увеличивать толщину, на лучше марку. [ATTACH]1129125479.GIF[/ATTACH] |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 27.05.2005
Брянск
Сообщений: 188
|
Цитата:
А теперь личное мнение: есть сжатый стержень свободной длиной 6м, поперечник пока что забываем, вспоминаем коэф-т условий работы на решетку (пока не на пояса) ферм при гибкости больше 60: 0,8, почему - вспоминаем учебник Беленя -наиболее часто встречающееся разрушение - ведет решетку (т.к. нагрузки малые, а гибкость большая+ нецентровка иногда) и что стержень не раскреплен сжимающая нагрузка - усилять к е...м да и все.
__________________