Усиление растянутого пояса ферм 18м
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7
|
||
Просмотров: 4855
|
|
||||
конструктор Регистрация: 10.04.2004
Сообщений: 1,135
|
Михаил
Для осмысленного принятия решения по усилению необходимо знать: 1 Какое армирование фермы, на бетон или на упоры, как идёт прядь или стержни армирования все горизонтально, или часть закидывается по при опорному раскосу вверх. Как вообще крепится ферма. Достать чертежи фермы. 2 Необходимо срочно, на все трещины всех элементов фермы , наложить желательно разлинованные гипсовые марки с датами установки. И вести наблюдение. Обычная обойма может только смягчить мгновенное разрушение. |
|||
![]() |
|
||||
конструктор Регистрация: 17.03.2005
Украина, Донецк
Сообщений: 786
|
Да, wjea прав, маяки нужно поставить и усилять осмысленно. НУжно бы еще шупом замерить ширину раскрытия трещин. Помимо этого нужно провести анализ местоположения трещин (на каком расстоянии от опоры), характера трещин (наклонные, прямые, окоймляющие пояс или на одной какой-то грани), обследовать все фермы в пролете на предмет трещин в поясах. Ну и информация о крановом оборудовании бы пригодилась для выявления причин.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 21.10.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 220
|
При невозможности авариить 18м ферму и удалять (для многих это слишком дорого) можно выполнить усиление нижнего пояса фермы стандартными методами - шпренгельными системами из стальных канатов с натяжением. В ряде случаев удавалось практически даже выключить нижний пояс из работы.
Недавно кстати усиливали металлические новые, но аварийные фермы 24м - там неизвестным было состояние сварки в узлах после обрушения части покрытия здания, а лезть на них нельзя для детального осмотра. Народ при обрушении пострадал. Конечно если поперечные трещины прогресируют, то надо просто всех гнать из цеха и срочно разгружать фермы. Каких-либо ремонтных работ без разгружения ферм непроводить. В зависимости от харакетра трещин - возможно, что и маяки ставить уже опасно для жизни. Кстати выше харакетр трещин не описывался. А быстро прогрессирующие трещины я видел, но они были не интересны - продольными, вызванными коррозией рабочей арматуры. В этом случае ход ремонтных работ известен. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 11.08.2005
Сообщений: 921
|
Судя по описанию (прогрессирующее раскрытие трещин) ферма просто уже потеряла несущую способность и находится в аварийном состоянии.
Ее надо разгружать и либо демонтровать, либо усиливать по результатам обследования ... Цитата:
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 05.09.2005
Сообщений: 7
|
Извиняюсь за беспокойство - у страха глаза велики. Вместо того чтобы разобраться - начинают паниковать. Фермы не аварийные, не трещины - а отшелушивание защитного слоя вследствии протечек кровли. Кровлю чинят, защитный слой восстановят - и еще лет много спокойно проработают. Ещё раз сорри за беспокойство.
|
|||
![]() |