Сквозной проход в здании должен быть именно через лестничную клетку?
Архитектор
Санкт-Петербург
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 4
|
||
Просмотров: 25709
|
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
А он никому не понятен. Есессно, в жилых, например, многоэтажках сквозной проход делается через лифтовой холл, а лестница вообще располагается отдельно.
Цитата:
![]() |
|||
![]() |
|
||||
Архитектор Регистрация: 11.03.2010
Санкт-Петербург
Сообщений: 4
|
нет возможности через двор магистраль протянуть, а на тупиковой ветке ставить гидрант нельзя. Может у пожарных есть какие нибудь внутренние положения как тянуть рукав сквозь дом...? (бред конечно, но выкручиваться как то надо!!!)
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 03.04.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 415
|
Не факт. Сквозной проход, обычно, запирают жильцы, чьи квартиры расположены на первом этаже рядом с дверью во двор (как в 137-й серии, например). А, ежели, на первом этаже встроенные помещения (офисы\магазины) - то сквозной проход никто замуровывать не будет.
|
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 06.11.2009
Сообщений: 223
|
Я бы не назвал это решение стандартным.
Несмотря на то, что само по себе требование устройства сквозного прохода через 100 м написано коряво и не учитывет особенности зданий, надо всё же учитывать и другие факторы. Требование о сквозных проходах в первую очередь направлено на организацию тушения пожара. И здесь, имхо, надо принять во внимание ряд факторов. 1. Пожарные не должны "искать" в неизвестных местах всякого рода элементы противопожарной защиты как-то: лестницы, люки, гидранты, сквозные проходы и т.п. Положения этих элементов и стандартизуется именно в этих целях. 2. Если у вас есть лифтовой холл, то скорее всего дом выше 12-ти этажей. Значит и лифт имеет режим перевозки пожарных подразделений. Скорее всего есть и вентиляции этого холла и шахты лифта, которая в случае прокладки пожарного рукава не будет уже выполнять свои функции. Думаю, что где-то здесь "зарыта собака" по этому требованию. Возможно придется делать какие-нибудь компенсирующие мероприятия типа сухотрубов сквозь здание с обозначением мест их установки и т.п. |
|||
![]() |
|
||||
Индивидуальный предприниматель. Архитектор. (ГАП/ГИП) Регистрация: 14.06.2009
г. Марьина горка. Республика Беларусь
Сообщений: 624
|
"Длину здания сложной конфигурации в плане (криволинейного, Г- или П-образного) определяют по фасаду, имеющему большую протяженность".
Выдержка из белорусского норматива: "7.6 Сквозные проезды во вновь проектируемых зданиях следует предусматривать на расстоя¬нии не более чем через 180 м, сквозные проходы — не более чем через 100 м. Сквозные проезды в свету должны быть не менее, м: ширина — 3,5, высота — 4,25. Сквозные проходы допускается не предусматривать при устройстве сухотрубов с соедини-тельными головками диаметром 80 мм, прокладываемых в технических подпольях и расположенных на расстоянии не более 100 м один от другого по обоим фасадам зданий, при условии расположения гидрантов на водопроводной сети в со¬ответствии с требованиями СНБ 4.01.02." |
|||
![]() |
|
||||
строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.) Регистрация: 01.05.2008
Новосибирск
Сообщений: 4,800
|
Цитата:
где то ж было, что на каждый сданный в эксплуатацию объект разрабатывается план тушения пожара |
|||
![]() |