| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре

Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 29.08.2022, 09:37 #1
Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре
guliya
 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть с армирование неразрезной балки. Считаю раму в лире-сапр железобетонную шесть пролетов два этажа.
Узлы все жесткие. На опоре максимальное армирование верхней зоны в конечном элементе примыкающем к колонне. Конечный элемент 1м длинной в пятом максимально приближенном к колонне сечении этого элемента – требуется армирование 21.45см.кв., а в 4-уже 16.21 (между ними расстояние 200мм). При 16.21 проходят 4 Ø25, а при 21.45 нужно брать 5Ø25. Можно ли не учитывать этот пиковый момент?
Или если принять основное армирование 4 Ø25 и добавить над опорой стержень какой длинны?
Заранее спасибо за совет.
Просмотров: 2884
 
Непрочитано 29.08.2022, 09:44
#2
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


А сверху то что? колонна идет выше? или покрытие?
В любом случае лучше запас оставить, ... в другом направлении есть балки? / надо же еще поэтажно разнести армирование...
можно перейти на 2д25+2д28 в опорной зоне, или всё из д28
v.psk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2022, 09:50
#3
guliya


 
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59


сверху колонна, балки только в одном направлении из плоскости раскрепляют плиты перекрытия, если стыковать сваркой на накладках 28диаметр по длине балки защитный слой бетона в этом месте будет меньше 20мм, чем больше диаметр тем больше на крайней опоре анкеровка поэтому хотелось бы не более 25мм
guliya вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 11:06
| 1 #4
ekspert

ЭПБ и ОБС промзданий
 
Регистрация: 09.02.2012
Барнаул
Сообщений: 560


Язык инженера - чертёж или схема, сотни раз уже на форуме твердили об этом.
Гадание на словах, на форуме экстрасенсов.
ekspert вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 11:24
#5
tigra-18

конструктор
 
Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
сверху колонна, балки
- тогда смело можно по грани колонны брать расчетную арматуру, а еще савецкая инженерная наука вроде разрешала перераспределять до 30% опорного момента многопролетных неразрезных балок в пролетные моменты
tigra-18 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 12:13
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре
Нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 13:38
#7
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
а еще савецкая инженерная наука вроде разрешала перераспределять до 30% опорного момента многопролетных неразрезных балок в пролетные моменты
ну эта при савецких же методах нахождения опорного момента
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 14:05
#8
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
сверху колонна, балки только в одном направлении из плоскости раскрепляют плиты перекрытия, если стыковать сваркой на накладках 28диаметр по длине балки защитный слой бетона в этом месте будет меньше 20мм, чем больше диаметр тем больше на крайней опоре анкеровка поэтому хотелось бы не более 25мм
тогда в теории можно обосновать и по грани колонны, но запас не помешает...
а зачем добор стыковать на накладках? во-первых добор только в зоне пиковых моментов, во-вторых это отдельные стержни, да и фоновое армирование можно стыковать по-разному.
на крайних опорах предусмотрены Г-шки из колонн?
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 14:08
1 | #9
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
ну эта при савецких же методах нахождения опорного момента
А чем методы отличаются?
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2022, 14:18
1 | 1 #10
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Добрый день.
Рекомендую глянуть, что по этому поводу умные люди говорят) - https://dwg.ru/lib/3853
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стр_69.png
Просмотров: 203
Размер:	439.6 Кб
ID:	249496  
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 07:06
#11
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
А чем методы отличаются?
А чем МКЭ от "ручек" отличается?
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 07:33
#12
Ansair


 
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99


У вас требуется 21.45см2 арматуры и это вам насчитала ЛИРА, а вы хотите поставить 19.6см2 4d25. Если арматура на опоре по прочности вся, то надо думать конечно. Но если там
требуется такое армирование по трещиностойкости (ЛИРА может ставить арматуру по трещиностойкости там где трещины не образуются) то тут уже проще,
можно посчитать сколько на самом деле там требуется арматуры с учетом трещиностойкости по СП63 и поставить ваши 4d25. Но это всё конечно при условии что все расчёты выполнены верно.
Ansair вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 07:34
#13
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Считаю раму в лире-сапр
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А чем МКЭ от "ручек" отличается?
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
методах нахождения опорного момента
Чем метод нахождения опорного момента при одних и тех же нагрузках в лире-сапр и вручную будет отличаться? Разные значения получатся?

Перераспределение опорного момента (не важно в программе или вручную он получен) вполне можно применять (в разумных пределах) уменьшая арматуру на опоре и увеличивая в пролете (ИМХО)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 08:24
1 | #14
Нубий-IV

Инженер-философ
 
Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Разные значения получатся?
Их даже в Лиросяпре можно разные насчитать.

В старых пособиях, (и даже в Байкове, в примере расчета каркаса здания с неразрезными ригелями), используют трюк, когда момент, попавший внутрь колонны, игнорируют, а вместо него берут момент по грани колонны. Это как раз вопрос темы - можно ли отступить 200мм по эпюре, от оси до грани колонны? У меня к такому способу расчета есть вопрос: момент, посчитанный "в осях", за вычетом ширины опоры, получается меньше, чем посчитанный по уменьшенному пролету. Пример: рама 2x6м шириной, 3м высотой, колонны 400x400, ригель 400x800, нагрузка 100 кН/м. Снизу - расчет "в осях", сверху - "от грани до грани", через АЖТ в узлах.
  • Момент по осям (снизу, над колонной) - 403 кНм
    Максимум. Момент спокойного сна, больше уже не будет.
  • Момент с отступом (снизу, в сечении 200мм справа) - 336 кНм
    По сравнению с максимумом падение на 20% - это подозрительно много. По-моему, так делать нельзя, это глюк расчетной схемы, которая не учитывает жесткость узла. Пролет 5600 меньше расстояния в осях 6000 на 7%, в квадрате - на 14%. Падать на 20% - перебор.
  • Момент по граням (АЖТ, сверху) - 376 кНм
    Это, видимо, "честный" способ учесть отступ. По сравнению с максимумом падение всего 7%, с таким еще соглашусь.

Перераспределение опорного момента в пролет - это дополнительная фишка. Но в сумме они все равно должны дать "куэльвквадратенавосемь". И, если надопорный момент проигнорировать, то пролетную арматуру придется досчитывать вручную. Когда мы уменьшаем армирование на опоре - там заодно падает и жесткость. Я бы задал понижение жесткости крайнему КЭ так, чтобы момент на опоре стал "какой надо", тогда пролетный момент на эпюрах тоже получится правильный, и армирование подберется автоматически, а не вручную. Угадать исправленную жесткость придется с нескольких попыток, в каркасах это быстро делается. Заодно учтется влияние пониженной жесткости на всякие частоты колебаний или смещения (хотя в двухэтажной раме они, видимо, все равно ни на что не влияют). Это второй способ сбросить момент на опоре, после АЖТ. Но вопрос с раскрытием трещин после такого фокуса для меня открыт. Если ширина раскрытия у опоры получается большой, то понижение делать, видимо, тоже нельзя.

Offtop:
Цитата:
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
Язык инженера - чертёж или схема
Воспитанный инженер первым язык не показывает!
Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
А чем МКЭ от "ручек" отличается?
а есть такая же но с ручкой
нет с ручкой к сожаленью нет
но есть с ушами и с руками
а также полная одна
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Рама.PNG
Просмотров: 369
Размер:	25.2 Кб
ID:	249525  
Нубий-IV вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 08:47
#15
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Их даже в Лиросяпре можно разные насчитать.
Всякие махинации с вводом АЖТ или учетом момента на опоре по граням колонны это совсем другая тема. Как я понял, у автора рама с моментами как у вас на нижней картинке. Их хоть в ручную посчитай, хоть в программе, должны получиться абсолютно одинаковые значения.

Эсли прогибы балки и ширина раскрытия трещин не на пределе, то можно момент с опор перераспределять в пролет. При новом проектировании лучше такими вещами не заниматься.
Если просто принять момент на опоре по граням колонны, то трещины раскроются и момент уйдет в пролет, где арматуры может не хватить, если она там без запаса стоит.

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Перераспределение опорного момента в пролет - это дополнительная фишка. Но в сумме они все равно должны дать "куэльвквадратенавосемь"

Грубо говоря, сколько убавили с двух опор надо добавить в пролет. Но еще раз, при новом проектировании лучше этого не делать (ИМХО)
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 09:30
#16
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114


Цитата:
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Всякие махинации с вводом АЖТ или учетом момента на опоре по граням колонны это совсем другая тема.
Он намекает на то, что сильно уж большая разница.... Я хотел на это обратить внимание, но без схемы можно только гадать, насколько адекватны результаты расчета.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2022, 10:13
#17
гувиев

инженер
 
Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294


Как писали в теме: полусумма опорных моментов плюс пролётный = ql^2/8.
Дальше всё зависит от жёсткости опор, а точнее соотношения погонных жесткостей ригеля и колонны.
Нет жёстких вставок - одно соотношение и распределение моментов по длине ригеля, есть вставки - другое.
Тело узла учитывать нужно. Если ввести жёсткие вставки, то момент будет как раз для опорного сечения "в свету".
Вот руководство от светил железобетона: https://dwg.ru/dnl/5299
Там всё есть и по перераспределению тоже.
гувиев вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 11:53
#18
Axe-d

иллюстратор
 
Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
Сообщений: 4,996
<phrase 1= Отправить сообщение для Axe-d с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Когда мы уменьшаем армирование на опоре - там заодно падает и жесткость.
Ну как бы мне кажется, что "разрешение" на перераспределение момента в пролет - это такая имитация "физнелина"

Цитата:
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Цитата:
Сообщение от Alkor527
Разные значения получатся?
Их даже в Лиросяпре можно разные насчитать.
И вручную тоже разные можно получить (банально - методы сил и перемещений)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда
Axe-d вне форума  
 
Непрочитано 01.09.2022, 14:13
#19
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Axe-d Посмотреть сообщение
Ну как бы мне кажется, что "разрешение" на перераспределение момента в пролет - это такая имитация "физнелина"
Как бы да. Можно перераспределять, но только от длительной. И до 30%. (Откуда, не помню, но всегда так делали).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? Артур1985 Железобетонные конструкции 0 16.04.2021 16:51
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки metalirk Металлические конструкции 2 16.01.2015 18:13
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? Carlos Архитектура 6 20.12.2011 11:56