| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
29.08.2022, 09:37 | #1 | |
Можно ли при расчете армироваия неразрезной балки не учитывать пиковый момент на опоре
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59
|
||
Просмотров: 2884
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
А сверху то что? колонна идет выше? или покрытие?
В любом случае лучше запас оставить, ... в другом направлении есть балки? / надо же еще поэтажно разнести армирование... можно перейти на 2д25+2д28 в опорной зоне, или всё из д28 |
|||
|
||||
Регистрация: 15.04.2011
Сообщений: 59
|
сверху колонна, балки только в одном направлении из плоскости раскрепляют плиты перекрытия, если стыковать сваркой на накладках 28диаметр по длине балки защитный слой бетона в этом месте будет меньше 20мм, чем больше диаметр тем больше на крайней опоре анкеровка поэтому хотелось бы не более 25мм
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Сообщений: 1,020
|
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,694
|
Нельзя.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
ну эта при савецких же методах нахождения опорного момента
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Цитата:
а зачем добор стыковать на накладках? во-первых добор только в зоне пиковых моментов, во-вторых это отдельные стержни, да и фоновое армирование можно стыковать по-разному. на крайних опорах предусмотрены Г-шки из колонн? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Добрый день.
Рекомендую глянуть, что по этому поводу умные люди говорят) - https://dwg.ru/lib/3853 |
|||
|
||||
Регистрация: 11.07.2020
Сообщений: 99
|
У вас требуется 21.45см2 арматуры и это вам насчитала ЛИРА, а вы хотите поставить 19.6см2 4d25. Если арматура на опоре по прочности вся, то надо думать конечно. Но если там
требуется такое армирование по трещиностойкости (ЛИРА может ставить арматуру по трещиностойкости там где трещины не образуются) то тут уже проще, можно посчитать сколько на самом деле там требуется арматуры с учетом трещиностойкости по СП63 и поставить ваши 4d25. Но это всё конечно при условии что все расчёты выполнены верно. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Чем метод нахождения опорного момента при одних и тех же нагрузках в лире-сапр и вручную будет отличаться? Разные значения получатся?
Перераспределение опорного момента (не важно в программе или вручную он получен) вполне можно применять (в разумных пределах) уменьшая арматуру на опоре и увеличивая в пролете (ИМХО) |
|||
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,875
|
Их даже в Лиросяпре можно разные насчитать.
В старых пособиях, (и даже в Байкове, в примере расчета каркаса здания с неразрезными ригелями), используют трюк, когда момент, попавший внутрь колонны, игнорируют, а вместо него берут момент по грани колонны. Это как раз вопрос темы - можно ли отступить 200мм по эпюре, от оси до грани колонны? У меня к такому способу расчета есть вопрос: момент, посчитанный "в осях", за вычетом ширины опоры, получается меньше, чем посчитанный по уменьшенному пролету. Пример: рама 2x6м шириной, 3м высотой, колонны 400x400, ригель 400x800, нагрузка 100 кН/м. Снизу - расчет "в осях", сверху - "от грани до грани", через АЖТ в узлах.
Перераспределение опорного момента в пролет - это дополнительная фишка. Но в сумме они все равно должны дать "куэльвквадратенавосемь". И, если надопорный момент проигнорировать, то пролетную арматуру придется досчитывать вручную. Когда мы уменьшаем армирование на опоре - там заодно падает и жесткость. Я бы задал понижение жесткости крайнему КЭ так, чтобы момент на опоре стал "какой надо", тогда пролетный момент на эпюрах тоже получится правильный, и армирование подберется автоматически, а не вручную. Угадать исправленную жесткость придется с нескольких попыток, в каркасах это быстро делается. Заодно учтется влияние пониженной жесткости на всякие частоты колебаний или смещения (хотя в двухэтажной раме они, видимо, все равно ни на что не влияют). Это второй способ сбросить момент на опоре, после АЖТ. Но вопрос с раскрытием трещин после такого фокуса для меня открыт. Если ширина раскрытия у опоры получается большой, то понижение делать, видимо, тоже нельзя. Offtop: Воспитанный инженер первым язык не показывает! а есть такая же но с ручкой нет с ручкой к сожаленью нет но есть с ушами и с руками а также полная одна |
|||
|
||||
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
|
Всякие махинации с вводом АЖТ или учетом момента на опоре по граням колонны это совсем другая тема. Как я понял, у автора рама с моментами как у вас на нижней картинке. Их хоть в ручную посчитай, хоть в программе, должны получиться абсолютно одинаковые значения.
Эсли прогибы балки и ширина раскрытия трещин не на пределе, то можно момент с опор перераспределять в пролет. При новом проектировании лучше такими вещами не заниматься. Если просто принять момент на опоре по граням колонны, то трещины раскроются и момент уйдет в пролет, где арматуры может не хватить, если она там без запаса стоит. Цитата:
Грубо говоря, сколько убавили с двух опор надо добавить в пролет. Но еще раз, при новом проектировании лучше этого не делать (ИМХО) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 26.07.2011
Сообщений: 294
|
Как писали в теме: полусумма опорных моментов плюс пролётный = ql^2/8.
Дальше всё зависит от жёсткости опор, а точнее соотношения погонных жесткостей ригеля и колонны. Нет жёстких вставок - одно соотношение и распределение моментов по длине ригеля, есть вставки - другое. Тело узла учитывать нужно. Если ввести жёсткие вставки, то момент будет как раз для опорного сечения "в свету". Вот руководство от светил железобетона: https://dwg.ru/dnl/5299 Там всё есть и по перераспределению тоже. |
|||
|
||||
Цитата:
И вручную тоже разные можно получить (банально - методы сил и перемещений)
__________________
Велика Россия, а колонну поставить некуда |
||||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211
|
Как бы да. Можно перераспределять, но только от длительной. И до 30%. (Откуда, не помню, но всегда так делали).
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Можно ли заменить ж. б обвязочные балки каркаса здания на стальные? | Артур1985 | Железобетонные конструкции | 0 | 16.04.2021 16:51 |
Узел стыка на опоре стальной неразрезной балки | metalirk | Металлические конструкции | 2 | 16.01.2015 18:13 |
Можно ли учитывать лестницу второго типа при расчете эвакуации в торговом центре? | Carlos | Архитектура | 6 | 20.12.2011 11:56 |
Необходима помощь в расчете неразрезной балки на прогиб (формула) | Orion | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 01.04.2010 22:20 |